Retour
Menu utilisateur
Menu

Puits candien glycolé HELIOS SEWT

Ce sujet comporte 85 messages et a été affiché 39.099 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
16
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Moselle
moi j'ai 1,5m donc je n'ai pas eu ce problème. Bon courage à vous.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous,

Je rentre dans le sujet de l'installation d'un puits canadien SEWT. J'ai également acheté le kit complet chez HELIOS. Pour situer, j'habite dans l'Est de la France au pied du massif Vosgien. J'ai construit ma maison de type ossature bois que je chauffe par côté opposés, à l'aide d'une cheminée double face de chez AXIS et un poele à bois "La borne" de chez Invicta. Je pense d'ailleurs changer ce dernier pour un poêle à feu continu. L'isolation et en fibre de bois en 200 mm sur les murs et en 350 mm sous toiture.
J'ai raccordé dernièrement ma VMC DF et elle tourne correctement. Malgré cela vu le débit d'air que souffle les bouches d'aération je doute vraiment sur une réelle efficacité par rapport à la conso électrique. Je n'ai pas encore installé le puits canadien, ou plutôt tout est en place mais je dois le raccorder. Les technicien m'ont parlé d'une pompe spéciale pour mettre le produit dans les tuyaux.
Quelqu'un pourrait me dire quel type de pompe vous avez utilisés, type pompe, vide cave ou de jardin etc...
J'ai lu sur d'autres forums qu'une personne a utilisé uniquement de l'eau clair, sans glycol car il habite dans une région chaude. Il a donc branché un tuyau de jardin avec les clips type gardena sur le côté rouge et fait le plein avec la pression de l'alimentation en eau.

Perso entre ma pompe du puits et l'échangeur j'ai un mètre. J'ai par contre du séparer l'échangeur de la VMC de plus de dix mètres, l'un à la cave et l'autre au grenier. J'ai donc mis des gaines isolée pour ne pas perdre.

Quelqu'un à la notice de la commande de la VMC, en français.

Merci si vous avez une photo du montage lors de la mise en eau se serait sympa.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Moselle
Je suis dans la région Est en lorraine . J'ai rempli avec de l'eau uniquement en utilisant des embouts de tuyau d'arrosage. Le PE est enterré entre 3 et 4m de profondeur.
Vu la distance entre ton échangeur PC et vmc, je pense que tu dois avoir surisolé (au moins 10cm autour du tuyau) car les pertes sont très importantes.

Pour la pompe, je ne peux pas t'aider par contre tu dois pouvoir trouver des infos en allant chez un magasin de location de type kiloutruc...

Bonne recherche.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
bonjour,
j'ai rempli avec une pompe muni d'un reservoir chez un chauffagiste. C'est le type de pompe qu'ils utilisent pour remplir les panneaux solaires. J'ai mis du glycol je suis en alsace. Mon tuyau est enterré à 1.80m.
J'ai environ 15m aller entre l'échangeur et la pompe dont 5m en hauteur (de la cave à l'étage). J'ai 19° sur l'entrée et la sortie de la pompe et comme ca me semblait pas assez je pensais que la pompe ne marchait pas. J'ai donc appelé Helios qui m'a dit qu'avec ces longueurs les pertes de charges sont trop importantes. Ils me conseillent soit de prendre une pompe plus puissante ou d'augmenter la section cuivre entre la pompe et l'échangeur (12mm actuellmt).
Tout à l'heure je l'ai rallumé et de 15° en entrée de l'échangeur je sort à 17° donc ca doit marcher un peu. Mais je trouve que la pompe chauffe un peu (25° en mettant en thermometre dessus)
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Moselle
Merci pour vos réponses.

Bricoleur dans l'âme, j'ai placé des vannes d'arrêt à la sortie des deux tuyaux qui arrivent dans mon sous-sol. Je vais dans un premier temps remplir le tuyau enterré et ensuite je ferme les vannes et je mettrais à niveau pour le reste de la tuyauterie de la pompe et l'échangeur. Je possède une pompe à eau à immersion de type gardena, je pensais remplir un seau avec le mélange immerger la pompe et zou... Je vais tenté d'ici quinze jours et je ferais des photos pour les joindre au sujet, c'est toujours plus explicite.

Concernant ma sortie de gaine de l'échangeur, effectivement j'ai utilisé une gaine souple en alu avec un conduit intérieur entouré de laine de roche le tout maintenu dans une autre gaine soupe en alu. Seul 5 mètres passent dans le garage et le reste dans des coffret déjà isolés par la fibre de bois.

Ma VMC double flux est placée au grenier parfaitement isolé et qui est bien chauffé rien qu'avec les deux corps de cheminée. Donc en plein hiver le boitier VMC est toujours bien au chaud à savoir 19° au minimum.

Je vous tiens au courant, mais je suis toujours preneur de photos ou explications avec la mise en place d'une pompe sur le SEWT.

Pour info concernant les fuites, je suis passé par de nombreux problème de fuite lors de la construction de la maison, et j'ai principalement utilisé du PER. Pour tout ce qui est filetage j'ai fini par abandonné la ficelle avec pâté à joint et encore pire le teflon. Maintenant j'utilise une ficelle enrobée, très facile à utilisée car distribuée dans une petite boite plastique rose avec un système autocoupant.

Vous trouvez cette ficelle dans tout les bon GSB ou alors chez SIEHR
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
tiens je connaissais pas ta ficelle, et Siehr me l'a pas proposé.
C'est bizarre que tu dois mettre des vannes d'arret sur les tuyaux qui arrivent du ss sol car y'en a sur le module hydro (les thermometre rouge et bleu).
Ce matin 8° en entrée de mon échangeur et 15° en sortie (avec du liquide à 19°) donc ca marche bien! ouf!!
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Moselle
magnum2708 a écrit:tiens je connaissais pas ta ficelle, et Siehr me l'a pas proposé.
C'est bizarre que tu dois mettre des vannes d'arret sur les tuyaux qui arrivent du ss sol car y'en a sur le module hydro (les thermometre rouge et bleu).
Ce matin 8° en entrée de mon échangeur et 15° en sortie (avec du liquide à 19°) donc ca marche bien! ouf!!



Eh bah voilà, un nouveau champion du SWET
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Moselle
En fait si je veux mettre des vannes directement sur les adaptateurs plastique c'est pour pouvoir isoler le tuyau enterré en cas de problème.

Pour rendre étanche les filetages j'utilise [http://www.bricozor.com/fil-nylon-tangit-uni-lock.html?codesf=157514&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping-flux&utm_term=Fil+de+nylon+Tangit+UNI-LOCK&utm_source=Shopzilla%28via+Shopping+Flux%29 ça]

Et franchement une fois la ficelle appliquée cela se transforme un peu comme une pâte un peu dur.

J'ai assez pesté pour des fuites, démontage remontage encore et encore. C'est vrai plombier ça ne s'improvise pas....
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous.

Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer une photo de la pompe du puits canadien SEWT sans le cache HELIOS en polystyrène. Merci c'est parce que j'ai quelques soucis de montage et cela me permettrait de voir les connections intérieures car j'ai l'impression qu'il me manque une pièce.
D'avance merci. Vous pouvez me la transmettre sur adjsar@gmail.com.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
Est ce que quelqu'un a dejà plusieurs années d'installation du kit Helios.
Des installateurs m'ont dis que ce n'était pas top top et me propose une installation à 9000€.
Un peu cher non?
merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Moselle
Il est vrai qu'avec quelques mois d'utilisation le rendement est moins important qu'en aeraulique. L'intérêt est le coté tout automatique.

9000 euros??? c'est le prix d'installation d'une pompe à chaleur... A moins qu'il y ai la DB avec?
Un puit glycolée n'a de sens que si l'on paye que le produit et la pose mais pas le terrassement. (4000 euros serait un maximum). Bref tout en autoconstruction sinon c'est vraiment une grosse erreur d'investir dans une telle somme pour le peu de bénéfice que cela peu apporter sur le confort et la consommation électrique.
Vaut mieux renforcer son isolation ou son vitrage avec ce budget.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci pour ce retour.
Parcontre des tranché de 2m de profond c 'est un peu chaud a faire a la pelle, donc a moins de connaitre quelqu un qui ait une tractopelle...
cdt
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
moi je suis passé par un constructeur mais j'ai pu voir avec le terrasseur pour qu'il creuse un peu plus large les fondations et j'ai pu mettre mon tuyau. Ensuite faut compter 2000€ le kit, plus le reseau Cu, isolation des tuyaux etc...
9000€ c trop cher je pense
en ce moment pour du 3° amont sur l'échangeur je ressort à 12°.
Et c'est quasi gratuit...
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Moselle
A 0° je sors à 14° en début de journée et 12° au bout de 6h ; ensuite ça reste autour de 12. (profondeur entre 3,5 et 2,5m).
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Moselle
Bonjour,.

J'aurai besoin de vos points de vue pour démonter mon idée pour le confort d'hiver.
je souhaite raccorder le sewt à la relève du chauffe eau avec un circuit indépendant de celui entérré. Le but est de réchauffer l'air éxtérieur en utilisant la relève de l'eau chaude. L'idée est d'insuffler de l'air réchauffé à la température du ballon d'eau chaude pour chauffer la maison par la vmc DB.
J'ai conscience que cela entrainera un surcout de consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire mais l'idée est t'elle recevable?
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
Eric55 a écrit:Bonjour,.

J'aurai besoin de vos points de vue pour démonter mon idée pour le confort d'hiver.
je souhaite raccorder le sewt à la relève du chauffe eau avec un circuit indépendant de celui entérré. Le but est de réchauffer l'air éxtérieur en utilisant la relève de l'eau chaude. L'idée est d'insuffler de l'air réchauffé à la température du ballon d'eau chaude pour chauffer la maison par la vmc DB.
J'ai conscience que cela entrainera un surcout de consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire mais l'idée est t'elle recevable?


dans ds le principe pourquoi pas, mais faudrait demander à un pro je pense
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
Guillaume45 a écrit:Un petit up,

vous les avez acheté où vos Kits Puit Canadien svp ?

Pour terrassement mise en place ça irait perso, mais branchement sur la VMC DF faudrait que je trouve quelqu'un.j'espère que ce sera possible dans mon coin.

sinon que prévoir comme réservation dans la maçonnerie pour ensuite passer un puit canadien?

ma maison est encore sur plan,il faut en profiter maintenant !!!!!


sinon oui je veux bien des adresses pour acheter au meilleur tarif Happy

Merci

Guillaume


je l'ai acheté chez Siehr
il faut raccorder ton échangeur à ta pompe de circulation donc prévoir des reservations si ca passe par la dalle. Trou dans le mur pour passer les 2 tuyaux qui vont faire le tour de la maison. Prévoir de la place autour de l'échangeur, ils conseille 1m je crois, je me rappelle plus mais je sais que chez moi j'ai pas pu, le tuyau tourne juste à la sortie et c'est moins bon. La pompe ne doit pas etre trop loin non plus de l'arrivée des tuyaux, ce permet d'éviter les pertes, d'ailleurs il faudra isoler ts les tuyaux à l'intérieur.
Mettre le plus de sable possible au dessus et en dessous du tuyau. Ne pas oublier le filet avertisseur, on ne sait jamais. Creuser le max autour de la maison le tuyau n'est pas très flexible.
Mais un conseil, mets ton échangeur le plus proche possible de la pompe pour gagner en efficacité. Moi j'ai 25m de tuyau entre les 2 et je perd en efficacité.
Ne pas oublier le purgeur auto qui doit etre au point le plus haut du circuit et doit etre accessible.
bon courage!
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Moselle
Je l'ai acheté chez Econology.

Pour la place et la proximité autour de la sortie du puit je suis d'accord avec
@magnum2708

Pour les réservations, ça dépend de ta dalle et si tu as un VS. Etant mon cas, j'ai repercé au plus juste dans le soubassement et la dalle en hourdis béton (pas de réservation).

Prévoit des réservations de diamêtre 60mm, ça te laissera de la marge pour un éventuel coude.


Aussi je te conseille de prendre 2 bobines de 100ml afin de stabiliser ta température quelques soi le nombre d'heures d'utilisation.(cf message précédent)
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
Guillaume45 a écrit:A quand un reportage photo de l installe d un puit canadien ? Unsure

je peux t'envoyer des photos de mon instal si tu me donnes ton mail par mp.
Je n'ai pas fait de CR en bonne et due forme...
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Moselle
Va sur le blog associé à mon profil : y'a une rubrique sur toute l'installation.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
essai pour la clim: température entrante de l'échangeur : 26°C, sortant: 18°C !
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonjour a tous
j'ai tj le problème du branchement du boitier bleu
je ne comprends ABSOLUMENT pas les branchements
a quelle pression doit être le circuit de glycole
pouvez vous me venir en aide
cordialement
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
Je ne plus le schema sous les yeux ms la pression est 1.5 bar
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Merci de ta réponse
est pour le branchement du boitier bleu?
a te lire
cordialement
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
Qu est ce que tu ne comprends pas dans le branchement? Tu peux le remettre sur le forum et je vais essayer de te repondre?
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonjour
Merci de prendre en compte mon problème
ci joint le schéma de montage

http://www.hiboox.fr/go/images/divers/swet002,c4b7a262e0056594724672d18af299ef.jpg.html

en plus je ne comprends pas avec 33° à l’extérieur j'ai 27 dans la maison
tout semble correct

Cordialement
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
loui6fer a écrit:Bonjour
Merci de prendre en compte mon problème
ci joint le schéma de montage

http://www.hiboox.fr/go/images/divers/swet002,c4b7a262e0056594724672d18af299ef.jpg.html

en plus je ne comprends pas avec 33° à l’extérieur j'ai 27 dans la maison
tout semble correct

Cordialement

Est ce que tu vois une difference de temperature entre l amont et l aval? Si oui c que ca marche
Moi j ai modifié le temperature limite basse et haute pr voir si ca mettait bien en route la pompe
Pr le branchement si ca ne marche tjrs pas:
A gauche tu as les 6 pts de raccordmt du thermostat, au milieu un bornier et a droite l interrupteur
M est le moteur
Tu dois raccorder la phase de ton circuit elec sur le L de l interrupteur et le neutre sur la borne de l inter
En sortie de phase de l inter tu branches le 2 et 5 du thermostat
Sur la borne de l inter H1 tu branches la phase de la pompe et 3 et 4 du thermostat
Le 1 et 6 sont libres
Regle le thermostat sur 5 et 20 degre ms ca doit l etre par defaut. Il faut tourner les 2 boutons.
Raccorder le neutre sur le moteur et sur le H1
Et raccorder la terre PE sur le thermostat et la pompe
Verifie que ton inter marche, tu as une position marche forcee ou que en dehors des temp du thermostat. Moi j ai rajouté un inter marche/arret
Dis moi si c plus clair
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Magmun : attention au langage sms .... Sleep
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonjour
en fin de compte j'ai la même température en amont et en aval
bizarre non
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
Oui mais es tu en dehors des plages de temperature definies dans le thermostat?
Si oui ca ne marche pas
Entends tu la pompe tourner?
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
Chris a écrit:Magmun : attention au langage sms .... Sleep

Oups sorry
Sur la plage avec un smartphone c est pas evident ^^
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30000 message Gironde
magnum2708 a écrit:
Chris a écrit:Magmun : attention au langage sms .... Sleep

Oups sorry
Sur la plage avec un smartphone c est pas evident ^^


Sur la plage ?
Attention, narguer l'administrateur, c'est l'exclusion assuré !!!

Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonjour
En fin de compte je n'ai pas installe le thermostat le schéma étant incompris par moi
cela explique peut être cela.
aujourd'hui à 15h25 cela donne:
températures
ext 22°
neuf 25°
repris 29°
rejet 23°
la pompe tourne avec température arrivée réseau glycolé 17° sortie 19°

cordialement
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
loui6fer a écrit:Bonjour
En fin de compte je n'ai pas installe le thermostat le schéma étant incompris par moi
cela explique peut être cela.
aujourd'hui à 15h25 cela donne:
températures
ext 22°
neuf 25°
repris 29°
rejet 23°
la pompe tourne avec température arrivée réseau glycolé 17° sortie 19°

cordialement

Oui ca a l air de marcher
Mais c est bizarre que ca marche a 22deg ext ou alors tu l as mis en marche forcee
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Bonjour
Un truc aussi a bien faire attention , c'est de bien purger le circuit lors du remplissage, c'est bien expliqué sur la derniere version de la doc d'helios chap 2.2.4 (par rapport aux anciennes), suivant le terrain et comment le tuyau a été enterré (si il y a des point haut et bas) cela prendra plus ou moins de temps.
Moi j'ai du faire circuler le melange pendant 30min.
Afin d'aider la purge il faut agir sur de temps en temps sur la vanne V5 pour chasser l'air.

Ne pas oublier de remplir le siphon afin d’éviter les glouglou quand ça condense, il suffit d'ouvrir une des 2 trappe et de verser de l'eau dans le fond de la batterie.
De toute facon si vous oubliez de le faire et que votre femme vous sort : "cherie ya ton puits canadien qui fait du bruit c'est normal ?" , .
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
Exact
mais si tu as une temp differente entre l'amont et l'aval c'est que ca circule. Meme si y'a encore de l'air il partira au bout d'un moment grace au purgeur auto
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 70 message Cadours (31)
Bonjour je cherche à avoir un retour sur les échangeurs Swet géothermie. Vraiment efficace ou pas en rafraîchissement? Merci de votre retour.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 70
De : Cadours (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 70 message Cadours (31)
Bonjour

Pouvez vous me donner votre retour d'expérience du kit et de l'échangeur HÉLIOS . Arrive t'on réellement à garder la maison au frais . J'habite sur Toulouse et il me semble que le système semble un peu faible pour le sud de la France. Je souhaite utiliser mon captage du chauffage au sol soit 900m de PER en diamètre 32 a 2m de profondeur. Merci de me donner vos impression et les degrés gagnés en été.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 70
De : Cadours (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Benfeld (67)
Bonjour,
il est difficile de dire quelle serait la température sans ce système étant donné que je l'ai depuis le début. Mais j'ai mis des capteurs de T° dans l'échangeur et pdt les grandes chaleurs à plus de 30° je gagne facile plus de 10° en sortie de l'échangeur. Ca reste que du tiède que l'on injecte dans la maison au lieu du "chaud", ce n'est pas une clim mais disons que sans ça la maison serait plus chaude.
A votre dispo
Messages : Env. 200
De : Benfeld (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Gradignan (33)
J'ai installé une vmc ideo 325 couplée à un échangeur netec, ça fonctionne très très bien: 4° à l'extérieur, air entrant dans la vmc à 9.4° (l'échangeur est très efficace), temperature intérieure à 20°, air insufflé à ... 19.1°! Air expulsé à 13°. Plus de détails sur mon blog lacase33
Messages : Env. 70
De : Gradignan (33)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 23h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos constructions béton cellulaire
Photos constructions béton cellulaire
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

16
abonnés
surveillent ce sujet
Voir