Retour
Menu utilisateur
Menu

Linteau et chaînage, longueur des appuis ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.601 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour à tous,

j'ai posté le sujet suivant dans le forumConstruire/maçonnerie, mais sans réponse
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-112865.php

j'essaie de résumer ici. La question que je pose est plutôt sur les DTU et les pratiques :

Les linteaux de fenêtres de ma construction on été faits dans l'épaisseur du chainage de la dalle d'étage. La largeur d'appui de ces linteaux sur la maçonnerie est de 5 cm (joues des coffres de volet bourrées de béton).

Dans le DTU 20.1 "maçonnerie en petits éléments" on peut lire :
2.1.3 Appui de linteaux isolés : La longueur d'appui de linteaux isolés résultant des calculs statiques qui précèdent sera limitée au minimum de 0,20 m.

Est ce que mes linteaux de fenêtres doivent être considérés comme isolés, auquel cas ce qu'a fait le maçon n'est pas correct ?
Ou bien le fait qu'ils soient au niveau du chainage fait qu'ils ne sont pas isolés. Mais il n'y a aucun lien entre les aciers de linteau et les aciers de chainage, donc rien n'empêche une fissuration entre les 2 et les linteaux se retrouveront isolés.

Quel est votre avis ?
Est ce que des pros pourraient dire si cette pratique est correcte ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 30 message Maine Et Loire
bonjour ,
Si tu as des coffres de volets roulants ton linteau est au dessus, il peut être également compris dans le chainage, tout ceci est indiqué non pas par le maçon, mais par l'étude béton qui est OBLIGATOIRE. Demande juste l'étude béton à ton artisan , et tu verra sa réaction . bon courage.
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
cricri49000 a écrit:bonjour ,
l'étude béton qui est OBLIGATOIRE.


bonjour,
merci pour ta réponse.
Obligatoire peut être pour une prestation de constructeur, mais qd on traîte soi même avec les artisans ... ?

En fait j'ai été mal conseillé (et pas assez curieux !). J'ai bien contacté un BE béton en début de projet pour faire dimensionner 2 "grosses" poutres, mais je n'ai rien fait pour dimensionner les linteaux, croyant à tort que c'est le fournisseur du plancher qui les dimensionnerait. Ce qu'il n'a pas fait, le maçon a donc fait "comme d'habitude".

Je me demande maintenant ce qui se passera si en cas de pb lié à ces linteaux je fais appelle à la décennale ? Me dira t on "pas d'étude BE, pas de prise en charge ?".
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Ton artisan avait obligation d'avoir une étude béton sur une construction neuve, je suis artisan.
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Je suis allé voir ta photo, honnêtement, cela aurait pu être correcte si il avait dimensionné son armature comme une poutre et en l'intégrant au chainage comme il a voulu le faire dans l'épaisseur du plancher. Il arrive que l'on retrousse une poutre dans l'épaisseur d'un plancher afin de réduire sa retombée ou bien même de l'éliminer. Lors de l'étude de plancher, le technicien aurait pu voir le soucis si les plans fournis renseignés cette ouverture en coupe.
Il est clair que ce linteaux n'est pas du tout dans les clous.

La solution sera: renforcer par le dessous mais dans ce cas adieu volet roulant intégré et changement de menuiserie.(Solution la plus simple)
ou bien par le dessus mais il faudra démonter le béton sans déterriorer les poutrelles qui devront être reprises et sans couper les aciers de chainage en espérant qu'au dessus un encuvement est prévu.

Bon courage.
Messages : Env. 60
De : Mont Saint Eloi (62)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 12h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir