Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation Eau potable

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.375 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bonjour a vous tous, voila on rentre dans le vif du sujet, mon projet comment mardi...

Donc les question technique arrive, vous risquez d'être de bon conseil...


Voila ma question, est de savoir la section du PE d'alimentation VEOLIA pose un coffret avec une sortie en DN20 et tuyaux 19/25.
Sachant que je me trouve a 80/90M du compteur d'eau pensez vous que je doit passer avec un PE de 32 ou 25 suffit???

Merci bien de votre aide
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
met un Pe de 32 parce qu'il y a pas mal de longueur surtout que quand on parle de diamètre en Pe c'est le diamètre extérieur.
un conseil met au moins 1 regard intermédiaire ca peut etre utile en cas de fuite
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
HA j'avais pas pensé au regard....

Donc 32 pour vous ca semble mieux et correct??
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
jayzy a écrit:

Donc 32 pour vous ca semble mieux et correct??


et même impératif !
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
HA ok COOOL donc 32 c'est mieux mais suffisant??? Ou fait t'il plus encore?? Car je prefert AUJOURD'HUI passé une section de plus payé 30€ de plus plutôt que demain être en galère...

Merci pour vos conseil VRAIMENT GÉNIAUX..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bjs

Par contre je repart en 32 mais VOLIA pose un coffret avec une sortie en DN20 et tuyaux 19/25.
C'est bon quand même???
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bonsoir

Le pehd de 32 sur 90 m c'est mieux pour éviter les pertes de charges, après que ton diametre
nominal soit un DN 15 ou DN 20 peu importe, le plus important et le diametre et la longueur.

Par ex chez moi, PEHD de 32 sur 140m, DN compteur 15 et pas de problème de débit.

Et je te conseille de prendre une couronne de 100m, pas 2 morceaux avec un raccord.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Ouai c'est prévu...
100M de 32..
MERCI MERCI pour votre aide..
Coool une infos en plus reste ma station de relevage LOL ..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 09h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir