Bonjour à toutes et à tous,

je viens de faire une excention de mon habitation en ossature bois avec une couverture bac acier. Pour la petite histoire, l'exctention devait etre en 1 seule penteà l'origine avec couverture bac acier ( de la route la couverture ne se voyait pas) mais L'Archi des Batiments de France, après avoir accepté, d'un sursaut d'orgueil nous obligé à faire 2 pentes. Du coup, je me retrouve, de la rue avec une couverture en bac acier qui ne s'intègre pas du tout et le voisinage qui ne comprend pas pourquoi on nous laisser faire. Enfin bref!!!!!!!!!!!! Ma question n'est pas là.

Ma question est puis je mettre des tuiles mécaniques sur ma charpente sans la modifié (a part rajouté des liteaux bien sur)?

Pour la pente cela devrai pacer (36°) mais pour les charges je ne suis pas sur sachant que ma charpente industrielle est composée de 10 fermettes sur 8 mètres (1 tout les 80cm), elle fait 6 mètre de large et sur les plan est indiqué la charge du bac acier qui était prévu de 30 daN/m2.

je suis pas sur d'avoir été bien clair dans mes explications

merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 30
De : étampes (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
kenily a écrit:d'un sursaut d'orgueil

mouais...


sinon, pour ta toiture, du bac acier ca pèse grooso merdo 10kg/m², et des tuiles 40 à 50 kg/m²
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message étampes (91)
[quote="kenily"]d'un sursaut d'orgueil

Je dis ça car il avait accepté notre solution une première fois puis s'est rétracté. Et dans notre proposition la couverture n'était pas visible de la route alors que dans ses modifications nous avons une vue plongeante sur le bac acier alors qu'aucune habitation du voisinage n'a ce type de couverture enfin il n'y a pas besoin de faire des études d'architecture pour voir que c'est moche mais bon de toute façon c'est fait!!!!

De ce que j'ai pus lire les charges de tuiles mcaniques étaint autour de 35kg/m2 mais j'imagine que cela dépand du types de tuile. Pour une charge de 35-40kg/m2 est ce bien necessaire de modifier la charpente sachant que la charge initialement prévu était de 30 daN/m2???
Messages : Env. 30
De : étampes (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message étampes (91)
Bonjour,

Personne d'autre pour me conseiller. Comment renforcer les fermettes en E si besoin est?
Messages : Env. 30
De : étampes (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Nevers (58)
Voir avec le fabricant des fermettes, qui fera les calculs nécessaires au renfort de cette charpente.
Messages : Env. 200
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 20h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir