Partagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette page Partagez cette page

Traçage sur volige

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.701 fois
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet   Appelez un expert   
Non connecté actuellement antho29
Auteur du sujet

Messages : Env. 60
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 11/10/2010 à 15h53 | traçage sur volige Signaler un abus | Citer
Bonjour,


jai la couverture de ma maison a refaire elle sera en ardoises 22X32 sur voliges
ma question est :

Comment realise t-on le traçage pour la pose d ardoises?

De plus jai deux fenetre de toit type velux a poser .
Puis-je les poser ou je le souhaite ou y a t-il des cotes a respecter par rapport aux ardoises a poser?

merci.
Vous ne surveillez pas
ce sujet
Suivre ce sujet
Publicité




Publicité services ForumConstruire.com
Vous cherchez des charpentiers pour vos travaux de charpente ? La section "devis charpente" de ForumConstruire.com vous permet de demander 3 devis Charpente en 5 minutes aux charpentiers de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement. Cliquez ici pour essayer
Non connecté actuellement moabdar

Messages : Env. 20
De : Obernai (67)
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 11/10/2010 à 20h27 Signaler un abus | Citer
Bonjour,


Je t'invite à jeter un oeil sur l'excellent guide de pose des ardoises que tu trouveras ici :
http://www.ardoise-angers.fr/web/upload_fich/fiches_techniques/ada-guide_pose_100x130-0911-3.pdf

Il y a pas mal de choses qui y sont précisées

Le plus important c'est de déterminer le pureau de l'ardoise.
Le pureau correspond à la fois à la partie visible de l'ardoise et donc à l'écart entre deux rangs d'ardoises que tu devras tracer sur les voliges.
Petite formule : [ Longueur de l'ardoise - Recouvrement(crochet) / 2 ] + 0.5cm

Pour les velux, essaye de faire correspondre le bas de l'entourage du velux (EDL) avec un rang d'ardoise -> http://www.moline-habitat.be/velux.jpg


Bon courage
A bientôt
0
Non connecté actuellement alain le breton

Messages : Env. 700
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 11/10/2010 à 20h31 Signaler un abus | Citer
salut antho

pour le traçage,les couvreurs utilisent un cordeau à tracer qu'ils plongent ds un sceau rempli d'un mélange d'eau et d'ocre (rouge ou bleu) .

pour le traçage,la volige doit ètre sèche

pas d'emplacement précis pour les velux

kenavo

alain
0
Non connecté actuellement kauffmann ludovic

Messages : Env. 10000
De : Salon De Provence (13)
Ancienneté : + de 6 ans
Message Le 11/10/2010 à 21h10 Signaler un abus | Citer
alain le breton a écrit:salut antho

pour le traçage,les couvreurs utilisent un cordeau à tracer qu'ils plongent ds un sceau rempli d'un mélange d'eau et d'ocre (rouge ou bleu) .

pour le traçage,la volige doit ètre sèche

pas d'emplacement précis pour les velux

kenavo

alain


Pour les vélux, voir avec la mairie s'il ne faut pas les axer dans les fenêtres de façade si il y en a....
0
Non connecté actuellement Lannech

Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 12/10/2010 à 06h43 Signaler un abus | Citer
Bonjour, le pureau dépend de la longueur de l'ardoise....de celle du crochet... et surtout du recouvrement nécessaire....qui lui est en fonction non pas du crochet ni de l'ardoise...mais de ta pente et ta situation géographique...ainsi que la zone d'exposition....
donc, pour bien faire, il faudrait que tu donnes ces renseignements là.
(pente, zone climatique, exposition).
bonne réflexion:happy:
0
Non connecté actuellement antho29
Auteur du sujet

Messages : Env. 60
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 12/10/2010 à 09h29 Signaler un abus | Citer
Bonjour ,

et merci pour vos reponses.

j'ai une pente a 45° et je suis dans le finistere donc il crachine souvent et mon exposition est nord sud pour la toiture.
il me semble que c'est des crochets de 11 a pointe 2.7mili pour ce type d'ardoise ?

Donc si j'ai bien compris par rapport a la doc fournie par moabdar, il faut que je trace un trait horizontal et vertical a l'axe de ma toiture et ensuite un trait tout les 11 cm de chaque cote vertical et horizontal?

Ensuite arrive la pose des velux et des goutieres avant les ardoises?

Pour les velux pas de contrainte d'alignement car pas d'ouverture au rdc de ce cote. (cote nord ,maison de 1920)

bonne journee
merci.
0
Non connecté actuellement guillaumefgas

Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 8 ans
Message Le 12/10/2010 à 13h58 Signaler un abus | Citer
antho29 a écrit:

Pour les velux pas de contrainte d'alignement car pas d'ouverture au rdc de ce cote. (cote nord ,maison de 1920)



ils étaient moins bêtes à l'époque
0
Non connecté actuellement moabdar

Messages : Env. 20
De : Obernai (67)
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 12/10/2010 à 17h51 Signaler un abus | Citer
Re,

C'est pas tout a fait ça.
Les traits horizontal et vertical oui, par contre les traits horizontaux sont espacés d'une valeur de pureau.
Pureau = [ Longueur de l'ardoise - Recouvrement(crochet) / 2 ] + 0.5cm

Tu habites dans le Finistère, avec une pente de 45° ça nous donne un recouvrement de 93mm. Un crochet de 10cm serait suffisant, mais du 11cm te laisse un peu de garantie supplémentaire, surtout si tu la maison est exposée aux vents.

Pour reprendre la formule avec un crochet de 11 :
32-11=21 ; 21/2=10.5 ; 10.5+0.5=11cm ton pureau sera de 11cm

Pour reprendre la formule avec un crochet de 10 :
32-10=22 ; 22/2=11 ; 11+0.5=11.5cm le pureau est de 11.5cm

A bientôt
0
Non connecté actuellement Lannech

Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 12/10/2010 à 20h08 Signaler un abus | Citer
antho29 a écrit:Bonjour ,

et merci pour vos reponses.

j'ai une pente a 45° et je suis dans le finistere donc il crachine souvent et mon exposition est nord sud pour la toiture.
il me semble que c'est des crochets de 11 a pointe 2.7mili pour ce type d'ardoise ?

Donc si j'ai bien compris par rapport a la doc fournie par moabdar, il faut que je trace un trait horizontal et vertical a l'axe de ma toiture et ensuite un trait tout les 11 cm de chaque cote vertical et horizontal?

Ensuite arrive la pose des velux et des goutieres avant les ardoises?

Pour les velux pas de contrainte d'alignement car pas d'ouverture au rdc de ce cote. (cote nord ,maison de 1920)

bonne journee
merci.

Bonsoir, tu es donc en région 3, je dirai en site exposé car je connais très bien le pen ar bed!!! la 32*22 est ok, et avec un crochet de 11 tu auras
32-10,5/2 un pureau de 10.75(arrondi à 10,80)... en effet avec un pureau de 11 ton crochet touchera le chef de tête (haut de l'ardoise) et ça, c'est la fuite assurée
Pour le traçage de tes pureaux, si tu as un faitage de niveau, tu démarre de là et avec des gouttières de type nantaise ou havraise (mais tu n'as pas spécifié??) tu auras des faux rangs à cause de la pente.
Si tu mets des demies rondes, il faudra démmarrer le tracage du bas (à l'égout)
Pour les liaisons (traçage vertical) je te conseille vivement de "battre" toutes les laisons..; leur écart sera de 11.25. si tu as les rives d'équerres tu peux commencer ton tracage de liaisons par une rive (+4 ou 5 cm de débord) sinon, il faudra faire un "trait carré)...
Dans l'ordre, on volige, on trace, on pose les gouttières, on trace les positions des vélux et on fait les trous, soit à l'avance, soit à mesure (surtout si la maison est habitée!!)
comme tu le vois, tout n'est pas si simple
A très bientôt
0
Non connecté actuellement antho29
Auteur du sujet

Messages : Env. 60
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 18/10/2010 à 12h20 Signaler un abus | Citer
bonjour,

suite a ta reponse lannech,
si j'ai tout piger avec un crochet de 11 cm j'aurai des fuites sur ma toiture ?
de quelle longueur devront etres les crochets 10 cm?

Pour les goutieres se sont des demie ronde de 25.

Que veut dire battre les liaisons?

merci a toi.
0
Non connecté actuellement Lannech

Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
Message Le 18/10/2010 à 13h00 Signaler un abus | Citer
antho29 a écrit:bonjour,

suite a ta reponse lannech,
si j'ai tout piger avec un crochet de 11 cm j'aurai des fuites sur ma toiture ?
de quelle longueur devront etres les crochets 10 cm?

Pour les goutieres se sont des demie ronde de 25.

Que veut dire battre les liaisons?

merci a toi.

Bonjour, non pas du tout, c'est avec un PUREAU de 11 cm que tu risques les fuites, le recouvrement doit être inférieur à la longueur du crochet.
Bon... ne t'en fais pas trop avec ça, tu suis mes données pour le traçage des pureaux et ça ira.

Que veut dire battre les liaisons?
Terme de mérier!! qui veut dire tracer les lignes verticales!!
Les lignes de pureaux sont les traits horizontaux, les liaisons, traits verticaux...car il faudra tracer les deux..
A bientôt
0
En cache depuis le mardi 08 avril 2014 à 23h23

Ce sujet vous est présenté par :

Bricoprivé : ventes privées bricolage
Demandez 3 devis Charpente aux charpentiers en 5 minutes !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet

En rapport avec ce sujet :

Poursuivez votre recherche d'informations sur ForumConstruire.com
Devis charpente - Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Devis pose de gouttières
Devis pose/changement de tuiles
Devis isolation
Devis antenne TV / parabole
L'énergie photovoltaïque - Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos charpentes - Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos toits terrasses
Acheter des matériaux de construction en ligne - Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
Où acheter vos outils sur internet ?
Voir