Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour a tous

j'ai commandé et fais poser des fenêtres basse consommation en bois et triple vitrage.
C'est des menuiseries de tres bonne qualité avec des indices thermiques super bon Uw = 1.1
je sais il existe encore mieux mais le reste de la maison ne suis pas, donc je pense que c'est l'équilibre.

Mes questions sont orientés sur la pose, j'ai l'impression que l'artisan n'a pas suivi le dtu 36.1 ou meme les simples regles de l'art
questions : est ce qu'il est normal d'utiliser de la mousse expensive ?
- la fenetre est posée en tunnel, le dormant ne doit pas reposer sur la partie en ciment, est ce qu'il faut utiliser du liege ou un simple planche en bois ?
- quel doit les caractéristiques du contriband, comment le met on en oeuvre (menuiserie en tunnel)
- comment determine t on les dimensions de la fenetre, connaissant bien sur les dimension du trou (x,y) exemple 1000*1500
- Est ce qu'il est utile de faire une étude avec une camera thermique ?

est ce qu'il est possible de se procurer une version pdf du dtu36.1 (gratuite..)
Merci de vos retours
je sais je demande bcp de choses mais je suis en galere, je dois payer et j'ai l'impression d'avoir des menuiseries mal posées
Jeff
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
Une seule chose à faire : infiltrométrie + caméra thermique ; là tu sera fixé sur la performance des fenêtres et tu verras tout de suite les problèmes de pose.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonjour,
Une petite photo des menuiseries seraient plus parlantes mais ça parait bizarre rien qu'avec la mousse PU.
Dommage avec des menuiseries performantes de ce type...

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
est ce que qql a le dtu et des info sur les techniques de pose dans les regles de l'art ?
Merci
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonjour,
Oui j'ai le DTu, il a changé récemment en plus mais il faut mettre une photo Laugh

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Salut

Je suis fortement interessé par ton document tu peux me l’envoyer par mail ?
Tu veux ma photo ;o)) ou la photo de mes fenetres ??
Merci
Jeff
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonsoir,
En attendant que je mette le DTU en ligne vous pouvez jeter un coup d'oeil à ces documents :
http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-renovation/[...]ement-des-fenetres.html
http://www.qualiteconstruction.com/fiche-publication/publica[...]series-exterieures.html
Il reprend les principales indications des DTU menuiseries.

++

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Salut

Merci pour les sites, en attandant le dtu je viens de passer commande de la brochure
A bientot
Jeff
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Le DTU en ligne??? avec le copyright ca va etre chaud!

Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour,

Tu trouveras des infos interressante sur la plaquette de Illbruck qui fourni des produits pour la poses des fenetres:
[url=http://www.tremco-illbruck.fr/celumdb/documents/BROCHURE_MENUISERIE_BBC_FR_2009_12862.pdf]
http://www.tremco-illbruck.fr/celumdb/documents/BROCHURE_MEN[...]FR_2009_12862.pdf[/url]
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
jeff1002 a écrit:est ce que qql a le dtu et des info sur les techniques de pose dans les regles de l'art ?
Merci

Si ça peut t'aider : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-121176.php (et je rajoute les liens de Patate ).

Le CSTB a sorti un livre.

Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonsoir,
Vous pouvez trouver le DTU 36.5 de mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ici : http://dabuttonfactory.com:8001/NF%20DTU%2036_5.pdf
(je le met quand même pcq faut pas abuser quand on voit le prix pour l'obtenir, je veux bien qu'il y a du travail derrière mais bon.)

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Salut et merci bcp pour le dtu
je viens de la parcourir et page 37, il est indiqué que la mousse PU est bien proscrite.
5.9.6 Autres calfeutrements
Un calfeutrement entre gros oeuvre et dormant de la fenêtre par injection de mousse expansive ne permet pas de satisfaire aux exigences d'étanchéité décrites et d'en assurer la pérennité.

du reste le dtu est quand meme compliqué a lire.
Si je resume pour des menuiseries posées en tunnel, il faut placer un contribande tout le tour, appliquer du mastic, étanchéité de l'air et de l'eau, realiser un rejingot avec une planche classe 2. Il faut également la fixer correctement cette menuiserie. Vis taraudée sur toute la longueur. Question comment la menuiserie ne se déforme pas puisque sa taille est inferieur de 5mm sur la largeur ??
Mais bon c'est la théorie et je ne sais pas qui va reposer correctement mes fenetres

Tient j'ai pris des photos vous allez rire....
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Lyon (69)
Photo du dormant
<br />
et de l'<a href=isolation de la menuiserie" photo_id="195540" recit="" recit_id="" auteur_id="" auteur="" />
Messages : Env. 10
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
Hello

Encore des ******** ou amateurs... et je pese mes mots!
Poser des fenetres de cette qualité d'isolation (même si il y a encore mieux) doit se faire dans un soucis d'efficacité! A quoi ca sert d'avoir une fenetre performante avec une pose à 2 francs 6 sous.
Autres exemples: une VMC DB HR et des gaines non isolé, une VMC DB HR avec une maison passoire... les poseurs aiment ca aussi.

Alors si tu le peux , bats toi durement pour qu'il pose ca de manière efficace! La mousse Polymachin, DTU ou pas n'est pas adapté a la pose d'huisserie performante. Ca vieillis mal, devient rigide et ne s'adapte pas au travail de l'huisserie ou de la maconnerie... avec le temps (rapide), l'air s'infiltre et le froid passe tranquillou... adieux le gain fait grace aux fenetres.
Attention aussi, mais ce n'est que mon avis... je me trompe peut etre...mais ne donne pas toujours la bonne solution. La pose d'une fenetre lambda n'est pas la pose d'une fenetre haute performance!

De la même maniere attention a la jonction entre tes volets roulants si tu en as et tes huisseries, histoire de ne pas envoyer le froid passer par le coffre des volets, alors que tu as investis durement sur tes fenetres..

Tchusss
Seb
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Orchies (59)
Bonsoir a tous, je suis actuellement au point de commander mes fenetres, en ayant deja posées plusieurs auparavant lors de rénovation je vous apporte mon expérience, qui ne vaut pas les conseils d'un pro! quoique lorsque l'on voit certaines photos...

je pose toutes mes menuiseries avec un listel, donc largeur de la menuiserie = largeur du tableau + 6cm, hauteur de la menuiserie = hauteur tableau+ 3cm.
mes prochaines fenetres seront posées par un artisan, comme je le faisais: compribande autour du listel et entre la pièce d'appuis et le dormant. le DTU recommande de réaliser un rejingeot (pas sur de l'ortographe) sur la pièce d'appuis qui sont chez nous en pierre bleue.
le compribande assure une étanchéité a l'air et a l'eau, apres cela je rajoute de la mousse PU entre dormant et maconnerie.
Pour le moment je n'ai jamais eu de problème avec ce type de pose aprés plusieurs années.

Bon travaux
Fred
Messages : Env. 300
De : Orchies (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Montpellier (34)
Bonjour
Je peux peut-être vous éclairer
Je suis cadre technique dans une entreprise de menuiseries, nous sommes très sensibles à la thermographie des baies après la pose, et nous posons du haut de gamme.
La mousse PU n'étant pas un produit d'étancheité, elle est bien sûr à proscrire.
Toute dépose totale doit, dans certains cas être suivie d'une reprise des tableaux par un maçon, pour éviter justement de laisser des cavités. Quoi qu'il en soit, le choix de la pose dépend du support existant. Plus vos fenêtres seront performantes et plus vous aurez à vous inquiéter de la formation des poseurs!
Un conseil : il existe aujourd'hui un moyen simple de savoir quelles sont les entreprises qui connaissent ce fameux DTU 36.15 sur le bout des doigts, il s'agit de la "certification pose" décernée par le bureau Véritas. La procedure d'obtention de ce certificat est draconienne, je suis bien placé pour le savoir.
Pour toute question, vous avez le site de l'UFME, trés utile, il y a des vidéos justement sur la pose


Au plaisir

Messages : Env. 10
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ploemeur (56)
Bonjour,
Je suis menuisier poseur dans une entreprise certifié Bureau Véritas. Je possède le DTU 36.5 partie 1 et 2. Si je peux être d'une utilité contacté moi : flo56sjb@gmail.com
Messages : Env. 10
De : Ploemeur (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Reims (51)
Bonjour,

je pense également que le poids de la fen^tre triple vitrage sur de la mousse PUCrying!!!!! Sachez qu'il existe des compribandes adaptés à chaque type de pose conformes aux règlementations d'étanchéité à l'air avec des normes de compression bien spécifiques, qui ne sont en aucun cas de la mousse PU
notre construction sur http://bono51.skyrock.com/
Messages : Env. 60
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Marne
Salut ,je suis ds la fabrication et la pose de fenêtre depuis 15 ans je peux te dire aux vues de tes photos oui elles sont mal posées de plus tu as mis du triple vitrage ce qui n'est pas nécessaire sauf si vraiment tu habite un boulvard très passant et que ta maison ou appartement est aux normes bbc.J'en profite aussi pour dire que la mousse polyuréthane est parfaite pour une pose en tunnel car elle comble tout les trois possible mais pour ton type de fenêtre il faut la bleue car elle est phonique et thermique bien sûr toute la fenêtre doit avoir des joints silicone pour que l'air n'altère pas la mousse pu ce qu'il lui ferait perdre son efficacité.pour d'autre renseignements tu peux me joindre sur mon mail nico.rénovation.neuf@gmail.com
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 10h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir