Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
En vide sanitaire, le plancher collaborant est à eviter surtout proche de la mer.
De plus si vous ne mettez pas un plancher chauffant, il faudra mettre une isolation en sous-face donc impossible avec ce procédé.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le bétostyrène n'est pas un béton d'ossature donc oubliez pour un plancher : juste pour une chape.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Fos Sur Mer (13)
Bonsoir

j ai envoye un mail a un fabricant local logiquement dans moins de 48 h j ai une reponse : BACACIER

je pensais pas que proche d un littoral il y avait des contre indications , risque d oxydation a long terme ?

existe il des betons alleges ?

un beton a base de perlite est il a la portee de particuliers ?

Apparement le beton a une masse de 2500kg au m3 . Mon objectif est de faire une maison allegé sur pieux avec parpaing easyrherm sans passer par une MOB ,car mon bo papa a souffert d instabilitee de terrain 12 ans apres le debut de sa construction.Crying
Messages : Env. 90
De : Fos Sur Mer (13)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

je ne comprends pas trop le lien entre MOB et instabilité du terrain Unsure

quel que soit le mode constructif envisagé, il faut une étude de sol pour définir les fondations (technique et implantation-profondeur).

et +1 pour ne pas utiliser le plancher collaborant pour l'extérieur, mais BACACIER répondra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Fos Sur Mer (13)
Re, et merci de votre reponse
donc quand vous dites en exterieur cela voudrait dire qu en vide sanitaire il y a un risque d oxydation avec contact avec l air ?

Il y a une option en galvanisé es ce different ?

Ou en conclusion ca serait la solution ideale pour une maison a etage ? avec plancher hourdis poutelles.

merci encore

ps: quelque soit la nature du terrain j opterai quand meme pour fondation en semelles isolees et longrine avec etude beton et sol bien entendu
Messages : Env. 90
De : Fos Sur Mer (13)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
lenainpasmalin a écrit:Re, et merci de votre reponse
donc quand vous dites en exterieur cela voudrait dire qu en vide sanitaire il y a un risque d oxydation avec contact avec l air ?

Il y a une option en galvanisé es ce different ?

je laisse la place à BACACIER pour la réponse


Ou en conclusion ca serait la solution ideale pour une maison a etage ? avec plancher hourdis poutelles.
pas "avec" mais "en remplacement" , selon la config de la structure.


merci encore

ps: quelque soit la nature du terrain j opterai quand meme pour fondation en semelles isolees et longrine avec etude beton et sol bien entendu
Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Extrait d'un des avis techniques du CSTB pour planchers collaborants (ils sont tous sur le même modèle) :

Citation:
2.1
Domaine d'emploi accepté
L’Avis est formulé pour les utilisations en France européenne, en étages courants et terrasses des bâtiments d'habitation, des bureaux, des bâtiments industriels etc...
------------------------------------

2.22
Durabilité - Entretien
Pour les emplois indiqués en 2.1, la durabilité du plancher brut (c'est-à-dire plafond exclu) est équivalente à celle des planchers traditionnels utilisés dans des conditions comparables, sauf pour des utilisations sur locaux humides ou à atmosphère agressive, à moins que la sous-face du plancher ne soit entretenue et comporte une protection complémentaire obturant les joints. La durabilité est donc incertaine pour les emplois sur vide sanitaire faute de possibilité d'entretien.
L'entretien doit être apprécié en fonction des protections complémentaires éventuelles
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Oui Tournesol, et j'ai déjà eu des échanges avec... BACACIER sur le sujet Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Extrait :
Service Technique BACACIER a écrit:Dans votre cas, je ne pense pas que le plancher collaborant soit utilisable (0.6m cela n’est pas assez pour être accessible)

Largement ventilé veut dire que l’air est renouvelé presque en continu pour éviter que l’air venant du terrain ne soit confinée sous le plancher entrainant des risques de corrosion...


mais chaque cas est différent...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir