Retour
Menu utilisateur
Menu

Mettre la baignoire en liaison équipotentielle ??

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.519 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Nimes
Pitite question : Est ce que c'est vrai qu'avec les nouvelles baignoires (nouvelle, tu parles ! En acrylique, quoi ...) il n'y a plus besoin de faire une petite liaison EDF -je crois que ça s'appelle "équipotentielle- vous savez, pour que ça disjoncte en protection si jamais la baignoire déborde ?
Notre chantier : Carreleur en action, crépi choisi et bientôt projeté.
Allez, encore un peu de patience !
Messages : Env. 300
De : Nimes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Nimes
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Nimes
Hughhhhhhh Sad
Notre chantier : Carreleur en action, crépi choisi et bientôt projeté.
Allez, encore un peu de patience !
Messages : Env. 300
De : Nimes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Castelnaudary
Si la baignoire etait en metal,
oui,
mais liaison equipotentielle avec de l'acrylique,
par nature du produit ,
infaisable....
Messages : Env. 200
De : Castelnaudary
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
tant mieux ! Biggrin
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05

***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
Messages : Env. 4000
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: tant mieux !

Pourquoi tant mieux??
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

ben heu il n'a pas du la faire ou alors cela evite une ligne a tirer donc economies.

Au fait les liaisons equipotentielles sont elles necessaires avec une installation en PER ?

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Bien sûr : toute masse métallique de la salle de bains doit être reliée à la terre : même les siphons, les bâtis de porte, etc... et bien sûr la robinetterie si tu es en PER car d'habitude, on met le tube cuivre à la terre : c'est impossible avec le PER!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Nimes
J'ai télé phoné à EDF ce matin car je n'avais pas vu vos réponses : ils disent que, comme la baignoire repose sur des plots (vis de mise à niveau ) métalliques, ça suffit pour assurer la mise à la terre ???
Pierre, t' en pense quoi ?
Notre chantier : Carreleur en action, crépi choisi et bientôt projeté.
Allez, encore un peu de patience !
Messages : Env. 300
De : Nimes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Nimes
C'est pas le sujet du post, mais puisque Pierre est dans le coin et que je coure 36 problèmes en même temps : Je cherche la DTU Plomberie (le N° suffit) qui précise qu'il faut une vanne d'arrêt sur robinet de puisage extérieur (même à Nîmes, car mon MDOE prétends que c'est bon qu'à Lille) W00t
Notre chantier : Carreleur en action, crépi choisi et bientôt projeté.
Allez, encore un peu de patience !
Messages : Env. 300
De : Nimes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Et il lui faut DTU pour rajouter un robinet ?
Il a du temps à perdre et à te faire perdre.
Robinet de puisage, tu veux dire un robinet placé en extérieur ? Tu voudrais en ajouter un sur le même circuit en intérieur, c'est ça ?

Si c'est ça il n'y a pas besoin d'un DTU pour se rendre compte du bien-fondé de la demande. Et pour ce que ça coute...

C'est quoi un MDOE ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Liasion équipotentielle dans la salle de bain : voici le texte de la NFC15-100 :

B1 – En règle générale, il y a lieu de relier à la liaison équipotentielle tous les éléments conducteurs dans les conditions de 701.415.2, à l'exception de ceux généralement de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'être portés à un potentiel défini ou différent de celui de la liaison équipotentielle.
B2 – Doivent être reliées à la liaison équipotentielle
a) les canalisations métalliques d'eau chaude, d'eau froide, de vidange, de gaz. Il n'y a pas lieu :
- de shunter les raccords filetés des canalisations métalliques d'eau posées en apparent, du
fait que le filetage assure une continuité suffisante, même lorsqu'il est garni d'élément de
bourrage ;
- de relier à la liaison équipotentielle les robinets reliés à des canalisations isolantes.
b) les vidanges métalliques et les corps de baignoire ou les receveurs de douche métalliques;
c) l'une des canalisations d'arrivée ou de départ de radiateurs de chauffage central ou d’autres
éléments chauffants (tels que sèche-serviettes), quelle que soit la classe du matériel ;
Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas
lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle.
d) les huisseries métalliques des portes, des fenêtres et des baies si elles peuvent se trouver
en contact d’éléments métalliques de la construction (tels qu’armatures du béton). Dans le
cas de réhabilitation totale, voir 701.415.2.
e) les armatures métalliques du sol. Dans le cas de réhabilitation totale, voir 701.415.2.
B3 – Il n'est pas nécessaire de relier les appareils non électriques et non chauffants en métal
(tels que porte-serviettes) du fait que ces appareils ne sont pas susceptibles d'apporter un
potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.
B4 – Les grilles métalliques hautes et basses de ventilation naturelle ne sont pas à relier à la
liaison équipotentielle du fait qu'elles ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent
de celui des autres éléments conducteurs.
B5 – Pour les conduits et les bouches de ventilation mécanique, il n'y a lieu de relier ces
éléments à la liaison équipotentielle de la salle d'eau que si le conduit principal, la dérivation ou
le piquage et la bouche sont métalliques.
Messages : Env. 1000
De : Fontenay-lès-briis (91)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Nimes
fredoche a écrit:Et il lui faut DTU pour rajouter un robinet ?
Il a du temps à perdre et à te faire perdre.
Robinet de puisage, tu veux dire un robinet placé en extérieur ? Tu voudrais en ajouter un sur le même circuit en intérieur, c'est ça ?

Si c'est ça il n'y a pas besoin d'un DTU pour se rendre compte du bien-fondé de la demande. Et pour ce que ça coute...

C'est quoi un MDOE ?

MDOE = Maître d'oeuvre
Il a mis le robinet (on lui a mis la pression) mais il ne veut pas mettre d'arrêt (ou purge je sais pas comment on dit) pour qu'on puisse le fermer l'hiver. Et que tout gèle pas parce que c'est raccordé au réseau général et que le tuyeau va être entérré sous le carrelage.
Notre chantier : Carreleur en action, crépi choisi et bientôt projeté.
Allez, encore un peu de patience !
Messages : Env. 300
De : Nimes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Nimes
A fmt : j'ai un peu de mal à comprendre, désolée, bien que je croyais avoir pris de l'expérience ...

Je récapitule, si vous voulez bien aider la blonde Wub :
- Tuyeaux en PER
- Baignoire acrylisue, pieds en métal
- Cloisons en placostyl donc armatures métalliques, y compris au sol
- radiateur sèche serviette, métallique, mais pas encore installé.

Est ce que tout ça nécessite que je m'arrache ave le MDO pour cette histoire de liaison ?
Notre chantier : Carreleur en action, crépi choisi et bientôt projeté.
Allez, encore un peu de patience !
Messages : Env. 300
De : Nimes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
- Tuyaux en PER : pas relié
- Baignoire acrylisue, pieds en métal : pas relié
- Cloisons en placostyl donc armatures métalliques, y compris au sol : pas relié (les armatures métalliques ne sont pas accessibles)
- radiateur sèche serviette, métallique, mais pas encore installé : pas relié, surtout qu'il devrait être en classe II

Par contre : la vidange si métallique doit être reliée.

En tout cas, exiger absolument d'avoir un fil de terre qui arrive sous votre baignoire : si un jour vous changez vos sanitaires, vous serez contente de trouver ce fil...
Messages : Env. 1000
De : Fontenay-lès-briis (91)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Nimes
Merci beaucoup Missié, là tout bien clair Wub
Notre chantier : Carreleur en action, crépi choisi et bientôt projeté.
Allez, encore un peu de patience !
Messages : Env. 300
De : Nimes
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir