Avis pour Configuration minimale pour du BBC

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.357 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gers
Bonjour à tous,

Je parcours ce forum trés intéressant depuis un certain temps, et je commence à assimiler certaines choses. Mais je suis encore loin du compte.



J’ai lu les avantages du monomur 37 cm (terre cuite alvéolée ou cellulaire). On dit « monomur » pour dire que l’isolation n’est pas utile. D’ailleurs elle empêcherait la maison de respirer.

Par ailleurs je lis beaucoup de témoignages sur du monomur de 20 couplé à une isolation interieure. Que l’humidité c’est le problème d’une VMC, et que donc la pertinence d’un monomur n’est pas évidente, surtout quand on connait le surcout lié à du monomur de 37.

Ce que j’ai aussi l’impression de comprendre, c’est que il y a beaucoup de gadget pour le bbc et que leur apport n’est pas forcemment évident (en tout cas moins que le surcout ): vmc double flux plutôt que hygro b, puit canadien couplé à vmc double flux, de cumulus solaire etc …


Quel sont à votre sens les impératifs de base pour avoir une maison trés bien isolée, et bien chauffée tout en étant labellisé BBC ? Qu’est ce qui serait du luxe ou du gadget ?


pour une configuration de 110 m² par exemple

Merci pour vos retours
Messages : Env. 20
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
Pour que ton batiment puisse être labellisé BBC, il faut
1) que la consommation d’énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à un seuil exprimé en kWh/m2/an d’énergie primaire variant en fonction de la zone climatique et de l'altitude. Pour le Gers, c'est 45 kWh/m2.an

Sachant aussi que la conversion en energie primaire se fait en utilisant des facteurs de conversion de 0.6 pour le bois, de 2.58 pour l'electricité et de 1 pour les autres energies. Toutes les consommations electriques plombent donc rapidement le bilan.

2)que la perméabilité à l’air du bâtiment doit être inférieure à 0,6 m3/ (h.m2) pour les maisons individuelles . Cette valeur quantifie le débit de fuite traversant l’enveloppe, exprimé en m3/h.m2 d’enveloppe, sous un écart de pression de 4 Pascals, conformément à la Réglementation Thermique RT 2005.

Sinon, les gadgets ne sont pas obligatoires, le puits canadien n'est de toute manière pas pris en compte dans le calcul RT. Du fait du coefficient de conversion de l'electricité, tu seras obligé de mettre une CESI ou un ballon thermomachin pour l'eau chaude sanitaire, sinon, le seuil est dépassé.

Pour le choix de monomur ou non, une maison ne respire pas. Au mieux, une partie de la vapeur d'eau est stockée/destockée par la monomur si on a fait attention à utiliser des enduits perméables et une petite partie arrive à traverser la paroi. Cela permet de réduire les debits de ventilation et surtout d'avoir un confort hygrométrique supérieur. L'isolation intérieure va considérablement l'inertie du batiment. IL faut donc trouver d'autres sources d'inertie, par exemple, dalle intermédiaire en béton sans faux plafond, escalier béton, murs de refend lourds, brique platière au lieu du BA13.
La monomur en 37 est très bien (j'ai fait construire avec) mais il faut avoir un maçon qui maitrise très bien la technique (et cela semble rare). IL faut mieux des briques de 20 et une isolation rapportée qu'une monomur mal posée.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
et l’éclairage des locaux ????

Sad
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
C'est quoi la question??
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour Loca ,

Non pas de question je me parlais tout seul , que pense tu de ce post on en parle jamais (c'est 7 kw/h/m prix en compte il me semble).

Quelques chiffres, l’éclairage représente 14% de toute l’électricité consommée en France et 9% de la facture d’électricité des ménages. A titre d’exemple, chaque ménage français possède en moyenne 22 lampes, en achète annuellement 3 et consomme environ 350 kWh par an pour son éclairage..

ZUT Z'avais z'oublie ce fil;
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-124945.php
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Gers
locaterre a écrit:...L'isolation intérieure va considérablement l'inertie du batiment. IL faut donc trouver d'autres sources d'inertie, par exemple, dalle intermédiaire en béton sans faux plafond, escalier béton, murs de refend lourds, brique platière au lieu du BA13.
La monomur en 37 est très bien (j'ai fait construire avec) mais il faut avoir un maçon qui maitrise très bien la technique (et cela semble rare). IL faut mieux des briques de 20 et une isolation rapportée qu'une monomur mal posée.
A+


Merci pour cette réponse, mais tu as omis "augmenter" ou "réduire" ?

Quand tu dis il vaut mieux brique de 20, tu veux dire toujours en monomur ou en brique traditionelle ? Toi même en 37 tu as fait une isolation en plus ?
Messages : Env. 20
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
"réduire" l'inertie....
Citation: Quand tu dis il vaut mieux brique de 20, tu veux dire toujours en monomur ou en brique traditionelle ? Toi même en 37 tu as fait une isolation en plus ?
Une monomur de 20 n'est pas une monomur. Avec une isolation exterieure, personnellement, je conseille une monomur+isolation exterieure pour réduire les ponts thermiques inhérents à ce type d'isolation. En isolation intérieure, brique avec un R voisin de 2, et si possible briques platrières. C'est un bon compromis. Sinon, monomur de 37 avec les briques avec isolant intégré, mais cela suppose un bon maçon.

Sinon, oui, j'ai rajouté une isolation exterieure sur 3 facades (nord,est,ouest), mais plus parce que "isolation+bardage fait par nous-même" nous coutait moins cher que "enduit fait par un pro". En termes de diminution des besoins en chauffage, il me semble que l'on gagnait moins de 8 kWh/m2.an en surisolant ces 3 facades.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bas Rhin
Pourquoi "vampiriser" à ce point la consommation électrique dans le BBC ? elle est après tout produite en grande partie par le nucléaire qui n'est pas polluant en lui même .
Et puis c'est bien beau de diminuer fortement l'électricité dans le bâtiment si c'est pour faire tourner une pompe de piscine de 750 w voir plus en continue .Ou alors faut il s'abstenir de piscine quand on a une maison BBC ?
Messages : Env. 100
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Gers
locaterre a écrit:"réduire" l'inertie....
Citation: Quand tu dis il vaut mieux brique de 20, tu veux dire toujours en monomur ou en brique traditionelle ? Toi même en 37 tu as fait une isolation en plus ?
Une monomur de 20 n'est pas une monomur. Avec une isolation exterieure, personnellement, je conseille une monomur+isolation exterieure pour réduire les ponts thermiques inhérents à ce type d'isolation. En isolation intérieure, brique avec un R voisin de 2, et si possible briques platrières. C'est un bon compromis. Sinon, monomur de 37 avec les briques avec isolant intégré, mais cela suppose un bon maçon.

Sinon, oui, j'ai rajouté une isolation exterieure sur 3 facades (nord,est,ouest), mais plus parce que "isolation+bardage fait par nous-même" nous coutait moins cher que "enduit fait par un pro". En termes de diminution des besoins en chauffage, il me semble que l'on gagnait moins de 8 kWh/m2.an en surisolant ces 3 facades.
A+


ok aprés un petit tour sur le web je vois que la classification "monomur " n'apparait qu'à compter de 24 cm. Mais entre du 37 et du 20, la "seule" différence est la taille.

Donc au final en format 20 cm le béton cellulaire ou en terre cuite ne présente pas plus d'intérêt que le parpain classique.
Messages : Env. 20
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Ben si...Un parpaing n'isole rien (R=0.2)...Une brique alvéolaire a un R autour de 1.6 à 1.8. Cela fait quand même une sacrée différence

Citation: Pourquoi "vampiriser" à ce point la consommation électrique dans le BBC ?
Elle n'est pas vampirisée...Cela reflete le mix energétique actuel et les prelevements energétiques. Lorsqu'on produit de l'electricité, il y a des pertes en route et ces 2.58 représentent ces pertes. Ainsi, lorsqu’une centrale nucléaire produit 1 kWh d’électricité, le réacteur nucléaire qui l’équipe produit 3 kWh de chaleur dont 2 représentent les pertes calorifiques liées à la transformation de chaleur en électricité.

Citation: Et puis c'est bien beau de diminuer fortement l'électricité dans le bâtiment si c'est pour faire tourner une pompe de piscine de 750 w voir plus en continue .Ou alors faut il s'abstenir de piscine quand on a une maison BBC ?
Tous les propriétaires de maison BBC n'ont pas une piscine..De plus, un habitant d'une maison BBC avec piscine consommera de toute manière moins que le même habitant dans une maison non BBC avec piscine, non??
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 03h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir