Etanchéité sans pare-vapeur ?

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 10.110 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe pro Env. 1000 message Landes
Bonsoir,

En prenant soins de bien poser les menuiseries, es que la pose d'un pare-vapeur est indispensable afin d'obtenir un l4 inférieur ou égal à 0.6 ??

Mur : BA13 + GR32 140mm + Optima 2 + PV4G
Toit : BA13 + 450mm laine de roche + écran sous toiture....

Une maison de nos jours devrai être largement en dessous des l4=1.3.......
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 1000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
pour moi ce n'est pas possible, une maison c'est plein de fuite.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Givors (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
Il est surtout indispensable pour préserver ta laine de verre, car sinon, risque de condensation.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 1000 message Landes
Bonjour,
Les murs :
La GR32 comporte déjà un pare-vapeur, la laine de verre sera scotché au niveau des jointures pour éviter toutes fuites et maintenue avec Optima.

Le plafond :
Certains, pensent qu'il n'est pas nécessaire de rajouter un pare-vapeur sous la laine de roche, alors vrai ou faux ?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 1000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
certains mettent du polyane comem pare vapeur

scotché le parevapeur pour les murs ok, mais au plafond c pas terrible et plus aux normes. il me semble que le membrane vario ou équivalent est obligatoire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
NewLook a écrit:Bonjour,
Les murs :
La GR32 comporte déjà un pare-vapeur, la laine de verre sera scotché au niveau des jointures pour éviter toutes fuites et maintenue avec Optima.

Le plafond :
Certains, pensent qu'il n'est pas nécessaire de rajouter un pare-vapeur sous la laine de roche, alors vrai ou faux ?

Salut, perso, je pense aussi me contenter du jointoiement des panneaux avec le scotch spécifique, avec reprises sur rails hauts et bas, cordons de silicone aux jonctions (rails et menuiseries), et au niveau des appuis traversant l'isolant.

Pour les combles perdus, rien du tout à part l'isolant soufflé sur les plaques de plâtre.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
isaac tu ne met pas de pare vapeur sous l'isolant soufflé ?? pourquoi donc ? donc directement ouatte de celullose sur le placo ???
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
étonnant, un isolant humide c'est une éponge thermique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: isaac tu ne met pas de pare vapeur sous l'isolant soufflé ?? pourquoi donc ? donc directement ouatte de celullose sur le placo ???


Normalement pas de pare-vapeur nécessaire si combles ventilés.

Citation: étonnant, un isolant humide c'est une éponge thermique


C'est pas parce qu'il n'y a pas de parevapeur que l'isolant sera "humide" . Humide , c'est quand il ya de la condensation, ce qui n'est pas possible avec combles ventilés.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
j'ai 3 tuiles "chatière" pour 60m2 ouverte dans le ctbh en toiture, pour la ventilation est ce suffisant ? du coup je peux me passer d'un pare vapeur ?
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: j'ai 3 tuiles "chatière" pour 60m2 ouverte dans le ctbh en toiture, pour la ventilation est ce suffisant ? du coup je peux me passer d'un pare vapeur ?


Comme cela de mémoire, je me souviens plus, il faut relire les avis techniques.... Je crois qu'il faut 1/500 de la surface d'ouvertures de ventilation
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Confirmation avec avis technique:

http://www.ouate-de-cellulose.com/a-telecharger/CSTB-20-07-115-COMBLES.pdf

1/500 eme de la surface en bouches de ventilation >>> pas de nécessité de pare-vapeur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
alhadorian a écrit:isaac tu ne met pas de pare vapeur sous l'isolant soufflé ?? pourquoi donc ? donc directement ouatte de celullose sur le placo ???

Ouais, j'ai l'intention de faire comme ça.

Comment veux-tu poser un pare vapeur efficace avec des gaines électriques et VMC qui le traversent ?
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
mgarrig a écrit:Normalement pas de pare-vapeur nécessaire si combles ventilés.
Et si pas de plancher OSB dans les combles, non plus...Mais faire l'étanchéité sans film, c'est beaucoup plus difficile, c'est pour cela qu'il est préconisé un film continu. Pour les points singuliers à traiter en matière d'étanchéité, les pratiques sont maintenant bien définies et on trouve des guides très bien faits sur le site du CETE de Lyon
http://www.cete-lyon.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=218
Ensuite, on peut jouer au bricoleur du dimanche mais sur des points sur lesquels on ne pourra pas revenir une fois les placo posés, c'est quand même dommage...Surtout qu'un rouleau de pare-vapeur/film vapeur, cela ne coute pas des milliers d'euros...

Et pour l'étanchéité des gaines electriques et VMC, c'est idem....Il y a maintenant des manchons d'étanchéité. Par exemple:
http://objectif-passif.fr/telechargements/articles_l/1281343[...]ex.20.pro.clima.co2.pdf
A+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
ben je comptais mettre les rails et du scotch double face dessous et j'aurai scotché la membrane/ pare vapeur puis le placo pour finir, ensuite j'aurai fait mes trous pour les gaines et ensuite en passant dans les fermettes j'aurais mis du scotch qui va bien pour entourer les entrées de gaines et limiter les passages d'air.

un avis ???

et concernant les 3 chatière pour 60m2 ?
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Regarde les guides du CETE (lien dans mon message précédent)...Toutes les techniques sont décrites pour faire les raccords correctement.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir Locaterre,

Un peu énervant que tu modifies tes messages au fur et à mesure....

De quoi parle t'on ??? de l'étanchéité à l'air ou des risques de condensation dûs à l'absence de pare-vapeur ???

Pour les risques de condensation, si isolant ventilé correctement coté froid, normalement aucun risque sauf zone très froide.... Bien sûr si plancher OSB sur l'isolant , c'est foutu... idem avec sous toiture étanche ...

Etanchéité à l'air >>> Il m'a semblé lire dans les documents que tu cites qu'un plafond placo assure l'étanchéité, ce qui me semble plausible à 100 % . A condition bien sûr de traiter les "points singuliers" . J'ai pas l'impression d'avoir des courants d'air qui viennent de mon plafond en placo qui est parfaitement étanche à l'air ( Ben oui, il n'est pas fissuré).


J'aimerai comprendre !!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
si le pare vapeur est étanche a l'air c'est que le pare vapeur est efficace non?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe pro Env. 1000 message Landes
Bon, les avis divergent, .....d'autant plus que le plaquiste à qui j'ai demandé à les mêmes propos que Mgarrig.
Effectivement, faut que les combles soit correctement ventilés, la laine de roche est beaucoup moins sensible à l'humidité, pour la ouate c'est autre chose.....

Reste en pratique se que pourrai donner un test d'étanchéité sans aller dans l'extrême... un l4 de 0.6 m'irai très bien, mais je ne sais pas si cette valeur est difficilement atteignable sans sortir l'artillerie lourde.
Avez vous vue des projets BBC sans pare-vapeur réussir un test d'étanchéité ?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 1000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Demande aux entreprises réalisant les tests d'infiltrométries....
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
mgarrig a écrit:Un peu énervant que tu modifies tes messages au fur et à mesure....
Cela t'arrive aussi de compléter/corriger un message, non??...J'ai modifié mon message dans les 5 minutes (message envoyé à20h46, modifié à 20h51) parce que j'avais oublié de mettre le lien...Tu réponds une heure plus tard. Je vois pas pourquoi cela peut être énervant...

mgarrig a écrit:De quoi parle t'on ??? de l'étanchéité à l'air ou des risques de condensation dûs à l'absence de pare-vapeur ???
La question initiale concernée l'étanchéité à l'air...
Newlook a écrit:En prenant soins de bien poser les menuiseries, es que la pose d'un pare-vapeur est indispensable afin d'obtenir un l4 inférieur ou égal à 0.6 ??


Citation: Etanchéité à l'air >>> Il m'a semblé lire dans les documents que tu cites qu'un plafond placo assure l'étanchéité, ce qui me semble plausible à 100 % . A condition bien sûr de traiter les "points singuliers".
Sur ces guides, ce sont des schémas et si l'on regarde ces schémas, on peut voir qu'il y a quasiment systèmatiquement un pare-vapeur avec recouvrement des lès. Le CPT préconise le film continu pour l'étanchéité à l'air. On commence à avoir pas mal de retours de test d'étanchéité, et il est assez simple de les visionner et de constater où sont les fuites...Si l'on fait le boulot soit même, je veux bien que l'on arrive à traiter un max de points singuliers (en se prenant la tête et en perdant du temps), mais par des artisans ou constructeurs, il ne faut pas rêver...
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Machecoul (44)
Bonjour,

J'ai aujourd'hui de plus en plus de clients qui traite l'étanchéité à l'air par l'exterieur, l'avantage est que l'on limite les mouvement d'air dans l'isolant ce qui acroit ces performances.
Messages : Env. 50
De : Machecoul (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Tls (31)
Bonjour,


j'aurais les même question que NewLook,


Le pare vapeur sur Plafond et Mur est t'il vraiment utile pour pouvoir réussir le test l’étanchéité d'aire (BBC)?


merci
Messages : Env. 10
De : Tls (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Une question concernant le par vapeur a part celui de isover très très cher il existe quoi???
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
En prix ca donne quoi???
mieux que isover?
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 1000 message Eure
NewLook a écrit:
Avez vous vue des projets BBC sans pare-vapeur réussir un test d'étanchéité ?


je viens de le passer à 0.26
Il faut traiter chaque prise, interrupteur, jointer tout ce qui doit l'être et ça passe sans soucis.
Il est important d'opter pour des pot (pour l'elec) étanche du style legrand batobox energy et des manchons sur chaque gaine.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 00h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir