Bonsoir

je vais bientôt faire l'assainissement de ma maison.
j'ai fait mes tranchées pour me raccorder au réseau tout à l'égout
je souhaiterai savoir quel type de tuyaux mettre?
je sais qu'il ne faut pas mettre de tuyaux classique de plomberie car ce n'est pas fait pour être enterré.
je crois qu'il faut mettre des tuyaux à joints!!
Mais je ne les trouve pas dans le catalogue de pum je trouve que les culottes ou les coudes!!!

une petite aide!!

merci
Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

pour la "solidité" : CR8
pour les joints : les tuyaux avec joints à lèvres,
chez PUM (ou ailleurs) pvc assainissement diamètre 110

edit : sauf si tu as tes entrées chez PUM attention aux tarifs parfois dissuasifs pour les particuliers.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
+ 1 pour le CR8 qui est forcément à joints Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Pas De Calais
Re
je suis nul
je ne regardais pas la bonne page, voial pourquoi je ne trouvais pas les tuyaux.
je me demandais si je n'étais pas fou
j'étais dans l'évacuation des eaux usé donc de la plomberie!!! différent
merci!
Messages : Env. 80
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
***** a écrit:bonsoir,

pour la "solidité" : CR8
pour les joints : les tuyaux avec joints à lèvres,
chez PUM (ou ailleurs) pvc assainissement diamètre 110

edit : sauf si tu as tes entrées chez PUM attention aux tarifs parfois dissuasifs pour les particuliers.


+100000
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
+1, éventuellement du CR4 sous un espace vert
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 08h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir