Retour
Menu utilisateur
Menu

Puis canadien pour sèrre

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.082 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
Bonjour , voila je vais créer une serre dans mon jardin de 6*3*2.5m et je vais donc incoporé un puis canadien
Travaillant dans le bâtiment , je peut facilement avoir une mini-pelle est tout creusé moi même , après je veut faire un système qui marche .
Donc pour le puis j'ai récolté quelque info a droite a gauche :

-Tuyaux TPC 160/200 sur 25 mètres (je pense que sa suffi pour ma petite surface )
-Sorti tuyaux, une bouche a +-1m du sol
-pente de 2% vers la serre pour les condensats avec siphon avant la remonté ,
-Profondeur de 1.5m , la est mon problème (terrain sablonneux avec eau a 45 cm du sol )
-Remonté dans la serre contre un mur , ( grille d'aération plafond au dessus de mon tuyaux pour faire un appel d'air ?)

Je voudrai savoir si l'eau de mon terrain va posé problème , je vais mettre la gaine d'un seul morceau pour évité les infiltrations

Si vous avez des conseil , je vais prendre des photos et faire un tutoriel ensuite pour aidé les gens .
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Martignas (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...

Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
L'eau est un plus pour l'efficacité du PC, à condition que la partie enterrée soit étanche à l'eau.

1.50m de profondeur est un vraiment un minimum; 2m (et plus)serait mieux pour une variation de T° moins importante en fonction des saisons.

Deux tuyaux de 100 en parallèle permettraient d'avoir un meilleur "rendement"(meilleur récupération de chaleur).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
ba je peut descendre a 2 mètres c'est pas un souci ! 2 tuyaux de 100 pour avoir plus d'échange , par contre je lé sépare de 0.50/1m na ? Mais je ne vais pas pouvoir maitre de siphon en parti basse , car sa va faire l'effet inverse , l'eau va remonté dans mes tuyaux :s
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Martignas (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
Citation: pente de 2% vers la serre pour les condensats avec siphon avant la remonté ,
Tu envisages ton syphon comment? Le risque est que tu draines ton terrain, chose fréquente. Aucun jonction sous terre pour les mêmes raisons...
Citation: 2 tuyaux de 100 pour avoir plus d'échange , par contre je lé sépare de 0.50/1m na
Separation des 2 tuyaux de 1 m minimum
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
ba le siphon je pense pas que je vais en faire , et aucun raccord né prévu sous terre , je fait tout avec la même gaine , il y a pas beaucoup de surface donc j'ai pas besoin d'une grand distance , 25m sa devrait allé pour 40 m3 d'air ! je vais faire que une remonté avec 1 tuyaux en direct sans siphon , pour la remonté par contre pourquoi il faut un ecard aussi grand avec le sol (1m/1M50) , c'est juste pour le Radon ? parce que sa doit ralentir le flux d'air d'avoir une entré haute
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Martignas (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
Bonjour, sans évacuation des condensats, le puits ne peut pas fonctionner. Les condensats vont se stocker dans l'échangeur jusqu'à le boucher totalement.
L'écart entre les tuyaux est de 5 fois le diamètre. Un petit ventilateur en sortie dans la serre permet de quantifier les débit d'air et de réguler en fonction des besoins.
Sans ventilateur, les nuits en hiver ne vont pas créer une dépression dans la serre et par conséquent pas aspirer l'air par le puits. Donc pas hors gel...
Pour la cheminée d'accès, c'est juste pour ne pas aspirer les poussières balayées par le vent. Le radon est un gaz lourd, présent partout mais plus ou moins concentré suivant la nature du sol.
La gaine TPC n'est pas faite pour les puits canadien, pas étanche et non prévue pour l'enfouissement à cette profondeur.
L'eau à très faible profondeur est un vrai problème, comment dresser le fond de fouille pour une pente parfaite sans éboulement et comment maintenir tes tuyaux avant de remblayer? La façon dont le terrain est décrit il semble que ce soit une nappe phréatique, donc impossible à pomper durant les travaux.
Conclusion: pas de puits canadien dans ce cas!
Messages : Env. 80
De : Boisset Et Gaujac (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
ne t'inquiète pas pour les fouille et la gaine / la pente , je travaille t tout les jour les pied dans l'eau ! après la gaine une foi recouverte ne bouge pas , les gaine tpc tienne tres bien la pression , pour l'eau des condensa faut que je trouve une solution pour les évacuer :S et le ventillo vais en mettre un alor pour tenir hors gel , Meme si le puis ne marche pas , je veut essayer sa me coute rien !
Merci pour les info !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Martignas (33)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 18h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les réponses à vos questions sur le BBC
Les réponses à vos questions sur le BBC
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos constructions briques alvéolaires
Photos constructions briques alvéolaires
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir