Un tableau extérieur/garage + un tableau intérieur

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.996 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 900 message Somme
Bonjour,

Mon compteur est dans mon garage (pas d'ouverture vers la maison).

Pour éviter d'avoir à tirer des mettre de gaines dans tout les sens, j'aimerai séparé mon tableau en 2 voir 3 ...

Puis je partir du disjoncteur ERDF en 3 paires:?

- 1 pour le RDC
- 1 pour le 1er
- 1 pour le garage, l'extérieur et la piscine


Merci d'avance.

Maxime
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui vous pouvez à condition de mettre un coffret de répartition en aval du disjoncteur ERDF :


Mais vu que le garage est non communicant, il faudra un dispositif de coupure générale à l'intérieur de l'habitation, donc faire transiter le câble d'arrivée par l'habitation.
Du coup, le coffret de répartition en aval du disjoncteur de branchement n'est pas forcément la bonne solution.
Il serait préférable de faire comme ceci :


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
Merci pour ces schémas =)

Le tableau du garage sera au dessus du compteur, de ce fait, puis je :

- Partir du compteur vers la tableau du garage, dans celui ci, un répartiteur qui sépare l'arrivée du compteur en 2
- L'un va vers l'interrupteur sectionaire du garage et ensuite le tableau du garage
- Le second va vers le tableau du RDC et dans un interrupteur sectionel qui gerera le RDC et le 1er
- Ensuite, on sort de celui ci et on va vers le tableau RDC et le tableau 1er avec 2 paires


QU'en pensez vous ?

Est il obligé que le dispositif de coupure général, coupe la maison + la garage/extérieur, ou il ne peut couper que la maison et un second pour le garage ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vu que ce sont des batiments séparés, cela doit être jouable.

Cela donnnerait quelque chose comme cela :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
Merci bien, au final, je vais mettre le tout dans le garage avec un dispositif de coupure générale ^^

On peut trouver des trucs sympa à l'image de la collection céliane de Legrand ou on est obligé d'avoir un gros bouton rouge ...?

Merci d'avance
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Malheureusement en coupure d'urgence, il n'y a pas grand chose de sympas.

Un intersectionneur dans un petit tableau 2 ou 4 modules, c'est ce qu'il y a de moins pire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
Carminas a écrit:Bonsoir

Malheureusement en coupure d'urgence, il n'y a pas grand chose de sympas.

Un intersectionneur dans un petit tableau 2 ou 4 modules, c'est ce qu'il y a de moins pire.

@+


Et cette intersectionneur, il se branche comment ? Entre le disjoncteur EDF et mes borniers ? Tu peux expliquer ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Faire comme ceci :



Attention à la section du câble, il faut tenir compte de toute la longueur : disjoncteur --> inter-sectioneur --> tableau, pour faire le dimensionnement.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai parcouru la norme et je n'ai pas trouvé de référence à ce que tu dis ..., peut tu me donner le chapitre ?

J'ai discuté avec un électricien du boulot qui m'a parlé d'un élément qui reçoit l'impulsion d'un bouton poussoir et qui ferai disjoncter un interrupteur sectionneur, tu sais de quoi il parle ?

Merci d'avance

Maxime
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
Ho Carminas, dieu de l'électricité es tu la ? Rolleyes
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Désolé j'étais en congés

Les chapitres concernés sont les suivants :

J'ai un problème avec le site hébergeur d'image
C'est 771.463 et 771.558.1.4

Votre électricien fait référence à un poussoir relié à une bobine à émission qui actionne un interrupteur sectionneur.
Malheureusement ce dispositif n'est pas admis en locaux d'habitation qui demande "Un dispositif à action directe"

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
Carminas a écrit:Bonsoir

Désolé j'étais en congés

Les chapitres concernés sont les suivants :

J'ai un problème avec le site hébergeur d'image
C'est 771.463 et 771.558.1.4

Votre électricien fait référence à un poussoir relié à une bobine à émission qui actionne un interrupteur sectionneur.
Malheureusement ce dispositif n'est pas admis en locaux d'habitation qui demande "Un dispositif à action directe"

@+



OK, par contre je ne comprends pas pourquoi c'est si stricte ...


A quoi servirai un dispositif direct ? J'ai des disjoncteurs pour chaque circuit, des inter dif pour chaque ID ... Qu'est ce que ca change d'avoir un interrupteur sectionneur en plus du disjoncteur EDF ? Et en plus dans la maison ....?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est pas un inter sectionneur en plus du disjoncteur edf, c'est soit l'un soit l'autre, le tout est de remplir la condition d'avoir une coupure général pour le tableau

ce n'est pas que pour une maison c'ets valable tout le temps il faut une coupure général
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
yoda_51 a écrit:c'est pas un inter sectionneur en plus du disjoncteur edf, c'est soit l'un soit l'autre, le tout est de remplir la condition d'avoir une coupure général pour le tableau

ce n'est pas que pour une maison c'ets valable tout le temps il faut une coupure général


Oui, j'ai donc une coupure générale (EDF) mais je ne comprends pas en quoi, quand la htm ne communique pas avec l'habitation , en quoi rajouter une coupure générale dans l'habitation ...

Quels risque vu les 3 types de protections déjà présenté dans la gtl ... Inter dif, disjoncteur et EDF ...?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas une protection, c'est un dispositif de coupure manuelle.
Donc pour pourvoir l'actionner il faut être présent à l'endroit où elle se trouve.

Si vous constatez un accident dans le logement : incendie, électrocution... il faut pouvoir tout couper en étant dans le logement.
Donc il faut que ce dispositif soit accessible depuis le logement.

Le "à action directe", je suppose que c'est pour être certain qu'il fonctionne, car un logement contrairement à l'industrie ou le tertaire ne subit de contrôle régulier de l'installation.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
la coupure général doit se trouver a coté du tableau, a proximité immédiate, pas a 50m sinon ça sert a rien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
yoda_51 a écrit:la coupure général doit se trouver a coté du tableau, a proximité immédiate, pas a 50m sinon ça sert a rien.


Oui Yoda, il est dans ma GTL, mais ma GTL et sur le mur du garage atenant à la maison, mais sans porte pour y accéder directement ..

Pour y accéder, il faut ouvrir une baie vitrée, allez dans la véranda et ouvrir la porte du garage ..... Mais au fait, sans accès direct depuis la maison ... Est ce que la veranda fait parti de la maison pour la norme ou pas ... ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 01h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir