Le 02/06/2011 à 12h11 | seuils baies vitrées et ITE
Bonjour, l'artisan qui réalise mon isolation par l'extérieur en polystyrène, refuse de mettre de l'isolant (+ plaque de tôle pliées pour le renfort ) au niveau des seuils de baies et portes car il craint que cela ne tiennent pas la route et soit trop fragile lorsque l'on va passer dessus. Du coup il me laisse voir cela avec le maçon pour trouver une solution et ne propose rien d'autres.
Avez vous des idées à me proposer sachant qu'il y aura la dalle de la terrasse qui va se coller sur la partie verticale des seuils de baies par la suite.
Car si pas d'isolation à cet endroit, la dalle de la terrasse sera directement en lien la dalle du salon, j'ai pas encore eu le temps de revoir cela mais c'est obligé qu'il trouve une solution je pense ???
Devis menuiseries
Dans la section "devis travaux" de ForumConstruire.com, vous pouvez demander 3 devis menuiseries en 5 minutes aux pros de votre région. C'est gratuit et ça permet de comparer les services et prestations sans courir après les professionnels. Le tout sans engagement ! Cliquez ici pour essayer !
Messages : Env. 2000 Dept : 57 Ancienneté : + de 4 ans
Le 03/06/2011 à 11h34
Bonjour,
Pour ma part, la solution que vous proposez ne m'inspirait pas confiance.
J'ai, avant de couler la chape, posé 5cm de Styrodure juste derrière mes appuis de baies (et de fenêtre) histoire de "casser" le pont thermique entre ma chape et mon appuis en contacte avec l'extérieur.
Marcher, à répétition sur une tôle reposant sur un isolant, je crainds pour l'étanchéité à terme avec les petites déformations répétitive lors des passages...
Messages : Env. 100 Dept : 56 Ancienneté : + de 2 ans
Le 03/06/2011 à 12h02
oui mais maintenant c'est trop tard, il faut isoler par l'extérieur et que ce soit résistant. En fait ce sont les menuisiers qui ont déconné en installant les menuiseries car il y eu un pb du coup sur les cotés des murs qui entourent les ouvertures car il là non plus la place pour l'isolant n'était pas prévu. Sinon mon isolation est par 20 cm de PSE et crépi. Ma demande au départ du chantier était d'avoir cette épaisseur d'isolation partout.
PB N°1 : Que faire pour isoler les seuils ?
PB n°2 : Mise à part le seuil, pour les 3 autres cotés des murs qui entourent les menuiseries, je n'avais pas prêté attention au fait que cette partie ne serai pas isoler avec autant d'épaisseur ( pratique normale ou oubli des artisans) je penserai pour la deuxiéme solution, quoiqu'il en soit ils ont mis 5/6 cm de PSE sur les cotés histoires d'éviter un gros ponts thermiques mais est ce suffisant à votre avis au regard de l'épaisseur d'isolant du reste de la maison ?
Messages : Env. 100 Dept : 56 Ancienneté : + de 2 ans
Le 03/06/2011 à 14h09
En parcourant le forum je suis tombé sur ce post, au premier message il y a une piéce jointe avec les schémas des différentes poses de menuiseries avec l'ite. La mienne correspond au premier schéma soit en " feuillure intérieur ". D'où les deux problèmes, trouver une méthode d'isolation pour le seuil qui puisse tolérer le poids de nos passages et l'isolation moindre sur les cotés ( mais peut etre que 5/6 cm suffisent ??? )
Messages : Env. 200 De : Toulouse (31) Ancienneté : + de 3 ans
Le 08/06/2011 à 23h36
on m'avait proposé une solution de PROTEKTOR chez mon distributeur de matériau. en fait c'est une protection a coller sur appui existant avec une couche de polystyrène, et 2cm de résine. Ça avait l'air costaud sur l'échantillon. La résine se peint. Par contre désolé, mais impossible de trouver quoi que ce soit sur leur site... Voyez si vous n'avez pas un distributeur de la marque prés de chez vous.
Messages : Env. 100 Dept : 56 Ancienneté : + de 2 ans
Le 09/06/2011 à 14h41
Ça m'as l'air pas mal, le souci c'est qu'il y a peu d'info sur le produit, j'ai essayé d'appeler un numéro trouvé sur le net mais rien de concluant alors a voir....mais je suis preneur pour d'autres solutions !!!