Env. 70 message Haute Savoie
bonjour,

Nous faisons construire une maison en ossaure bois avec le label BBC. Nous sommes 'la fin de construction et nous devrions avoir les clés d'ici 15 jours mais une petite question m'interpelle...

Je vous explique, au mois de mars notre maison a subi le test d'infiltrométrie intermédiaire qui est passé positif donc c tout bon mais par contre le constructeur ne veut pas en refaire un à la fin du fait que le 1er test est passé. Ce matin nous avons eu la visite de 2 personnes du consuel pour vérifier tous les points important de notre maison afin de nous délivrer le label, je leur ai demandé pour le test final que le constructeur ne veut pas refaire, ils m'ont dis que ca ne portait pas préjudice a l'acceptation du label.

Moi je doute un peu car j'ai lu partout qu'il fallait ce test final pour obtenir ce label, est ce que quelqu'un aété deja dans le meme cas que moi ?
Pour ceux qui font labellisé leur maison, comment s'est passé vos tests?

Merci d'avance.

Cordialement.
Messages : Env. 70
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez sur la page devis maison bois de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des constructeurs bois de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 300 message Drome
Bonjour,

Je pense qque le test final n'est pas réalisé par le constructeur mais par une société agrée par promotélec;
Le "consuel" dont tu parles : il s'agit bien de Promotéléc, non?
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Orne
Bonjour,

Pour ma part, je suis passée par Promotelec et dans ce cas, il me fallait :
1/ étude thermique en amont
2/ la visite de fin de travaux, qui a été réalisée par le consuel (et qui n'y connaissait rien du tout en label, en isolation, etc.)
3/ le test final d'étanchéité (réalisé en condition finale, avec tous les équipements en place).
Cela me semble incontournable.

Après, la question est : votre constructeur, si c'est lui qui assure la labellisation, est peut-être passé par un autre organisme certificateur... et peut-être que les exigences pour des constructeurs sont moindres que pour un particulier...
Messages : Env. 70
Dept : Orne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour je m'incruste dans le sujet par rapport au titre.

Nous allons faire construire une maison labélisé BBC.

L'étude thermique prévoit en mode de chauffage une chaudière micro accumulée de 35 kw (pour une maison de 120 m²), une telle puissance uniquement pour fournir de l'eau chaude à deux douches en même temps.

Je trouve ça un peu idiot et préfèrerai une chaudière avec ballon intégrée qui est moins puissante mais délivre assez d'eau chaude pour deux douches.

PB ce modèle ne fonctionne pas dans l'étude thermique (de pas beaucoup selon le BET).

A votre avis, est que ce je peux tenter l'installation de ce modèle quand même en espérant que lors du contrôle ils ne vérifient pas le modèle réellement installé mais juste la marque ?

Pour info les deux chaudières sont de la même marque et ont le même look extérieur.

Merci pour votre avis.
Messages : Env. 700
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Territoire De Belfort
CONSTRUI90 a écrit:Bonjour je m'incruste dans le sujet par rapport au titre.

Nous allons faire construire une maison labélisé BBC.

L'étude thermique prévoit en mode de chauffage une chaudière micro accumulée de 35 kw (pour une maison de 120 m²), une telle puissance uniquement pour fournir de l'eau chaude à deux douches en même temps.

Je trouve ça un peu idiot et préfèrerai une chaudière avec ballon intégrée qui est moins puissante mais délivre assez d'eau chaude pour deux douches.

PB ce modèle ne fonctionne pas dans l'étude thermique (de pas beaucoup selon le BET).

A votre avis, est que ce je peux tenter l'installation de ce modèle quand même en espérant que lors du contrôle ils ne vérifient pas le modèle réellement installé mais juste la marque ?

Pour info les deux chaudières sont de la même marque et ont le même look extérieur.

Merci pour votre avis.


Bonjour, personne ne sait ?
Messages : Env. 700
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Correze
CONSTRUI90 a écrit:
CONSTRUI90 a écrit:Bonjour je m'incruste dans le sujet par rapport au titre.

Nous allons faire construire une maison labélisé BBC.

L'étude thermique prévoit en mode de chauffage une chaudière micro accumulée de 35 kw (pour une maison de 120 m²), une telle puissance uniquement pour fournir de l'eau chaude à deux douches en même temps.

Je trouve ça un peu idiot et préfèrerai une chaudière avec ballon intégrée qui est moins puissante mais délivre assez d'eau chaude pour deux douches.

PB ce modèle ne fonctionne pas dans l'étude thermique (de pas beaucoup selon le BET).

A votre avis, est que ce je peux tenter l'installation de ce modèle quand même en espérant que lors du contrôle ils ne vérifient pas le modèle réellement installé mais juste la marque ?

Pour info les deux chaudières sont de la même marque et ont le même look extérieur.

Merci pour votre avis.


Bonjour, personne ne sait ?


SI pour le coup tout le monde est au courant maintenant
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
nous sommes aussi en train de faire construire notre maison Ossature Bois labellisée BBC que nous emménageons la semaine prochaine. Concernant la labellisation, ce n'est pas notre constructeur qui a géré cette partie, cependant il nous a mis en contacte avec un thermicien qui a géré tout le dossier. Nous avons fait 2 tests d'infiltrométrie, un 1er avant de poser les placo au mur qui était négatif et le 2nd il y a 3 semaines qui était positif. J'ai reçu un rapport du technicien qui sera à fournir à Promotelec pour la labellisation.

Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 07h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Une maison bois, ça coute combien ?
Une maison bois, ça coute combien ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir