Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis schéma électrique

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 9.372 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour,

D'ici quelques mois, nous allons devoir faire l’électricité de notre futur chez nous, avec l'aide d'un ami ex électricien.

Pourriez-vous me donner vos avis sur le schéma de mon tableau électrique.
L'appareillage est t'il bien réparti par rapport à la puissance des disjoncteurs différentiels.


Merci d'avance

Julien




Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour,

Il me sembles que pour toutes vos prises de courant, il faut mettre du fil 2.5mm² et 1.5mm² pour lumières, v.roulants.
Pour le four du 6mm² (pyrolyse energivore).
si ça peut t'aider.

A+

Sacacroutes
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Pour les prises nous avons pas encore choisi, ca sera en 1,5mm2 avec 5 prises max ou 2,5mm2 pour 8 prises...
Pour le four, je n'ai pas vu cela dans la norme, je vais regarder ca!

merci
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
Bjr

Je te conseille perso de passer les Pdc en 2.5mm² afin de pouvoir en disposer le plus possible...

Pour le four, c'est du 2.5mm² circuit spécialisé
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Marne
Oui, C'est mieux de mettre les prises en 2,5mm².
Le four, il me semble 2,5mm² isolé sur un 20A
Le 6mm² est normalement pour une table à induction sur un 32A mais généralement le câble qui sort de la table n'est pas en 6mm²...

Pour les volets roulants, est ce qu'il n'est pas préférable de diviser en 2 lignes...? en cas de problème, ça évite que toute la maison soit dans le noir.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

le type A avec les plaques de cuisson en 6² sur 32A c'est bon par contre il est surchargé ce type A, il faut enlever 2 circuits.

pour les volets roulants je séparerais sur 2 circuits et 2 ID différents, le jour où il y a un pb çà vous évitera d'être dans le noir.

Le 3ème ID avec séjour / cuisine il doit manquer des prises :
séjour 1 prise pour 4m²
cuisine 6 prises dont 4 sur le plan de travail

et pareil que pour les VR, j'éviterais de tout mettre sur le même ID... entre cellier-cuisine-séjour vous allez avoir du mal à brancher une rallonge.

5 prises max par circuit, c'est bien mais je mettrais quand même du 2.5²... pour le jour où vous aurez besoin d'une 6ème prise.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Merci, pour ces conseils!

Pour les prises j'ai oublié de préciser mais sur le tableau j'ai compté par socle, beaucoup de socles ont 2 prises, donc pour le nombre je suis bon... et en suivant vos conseils on passera du coup en 2.5mm2.

Pour les VR en effet, je n'y avais pas pensé mais c'est une très bonne idée, je vais faire 2 lignes.
Concernant l'équilibrage, si je dois "soulager" le type A, dois je rajouter un autre inter diff type AC et rééquilibré l'ensemble, ou je peux encore en mettre sur les AC déjà présent? (qui me semble déjà bien rempli)
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
Ton type A passe le en 63A sinon...
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

fredouf67 a écrit:Ton type A passe le en 63A sinon...


bonne idée
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir,

suite à vos différentes remarques j'ai essayé d'améliorer mon tableau, qu'en pensez vous?
J'ai donc fait 2 lignes séparées pour les VR, passer les prises en 2.5mm2, donc des disjoncteur de 20A et ça chargeais un peu trop mes inter à mon gout, peu être à tord?
Du coup j'ai rajouté un type AC, et rééquilibré l'ensemble au mieux en suivant les conseils d'elisa...

Pour la vmc qui sera une double flux un disjoncteur 2A suffit?


merci!





Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
bonsoir, pourquoi mettez vous le congelateur et le lave linge sur des inter diff tous seul.
sur le CDS743F vous pouvez mettre le circuit 32A plaque, le lave linge 20A et la vmc (plutot en 6A)
cela economise 1 interdiff et le congelo sur un 742F et cela sera largement suffisant.
Vérification faites le 30mA est tombé et vous le remontez, il tiens et vous avez sauvez la boustfaille du cogello.
Si vous avez peur, vu que vous méttez du hager ils ont sorti un interdif qui se réalimente tous seul mais trois fois maximum.
sinon quel vmc doufle flux intallez vous et est ce que vous domotisez votre instalation électrique?
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Merci, pour les conseils...

Je prends note, je vais essayé en effet d’améliorer tout ça, ça va finir pas être pas trop mal au bout d'un moment!
Pour les lignes séparées congel, et lave linge, j'avais vu ça sur un schéma hager "confort", si je peux m'en passer je préfère la solution économe!
et pour le congel, non je n'ai pas peur, on mange très peu de surgelé et pour tout dire on a même pas de vrai congel, simplement celui avec le frigo...

Pour la vmc suivant le budget ça sera helios, sinon la duolix max, mais avec un réseau , plénum... helios c'est sur!
et pour la domotique, on va plutôt essayer de faire simple... (c'est déjà bien assez compliqué!)


Petite question : combien de disjoncteurs peu t'on mettre sous un inter diff? j'ai lu qu'il ne fallait pas que la somme des disjoncteur en fonctionnement ne dépasse pas l’ampérage de l'inter.
Mais ça me parait assez aléatoire, par exemple pour le type A si on met la plaque de cuisson 32A + LV 20 +VMC 6A, si tout tourne en même temps ça dépasse largement les 40A!
Vous allez peu être me dire de mettre un 63A, mais j'ai vu plusieurs schéma avec la plaque + LV sur des 40A...
J’espère avoir été un peu près clair...
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonsoir,
Pour faire des économies il y a encore plus simple, la norme donne pour une maison de + de 100M2 : 4 interdif dont 1 de type A.
Donc tu peux regrouper tes sorties et eliminer un autre 742F
De plus ta sonnette sur 702 seul c'est du luxe comme ta hotte, sonnette sur circuit lumiere et hotte sur un circuit PC.
Regarde les prix mais les 702 sont cher.
je vois que tu a prevu un parafoudre, est il obligatoire pour ton département ou choix personnelle?


aaaah la domotique simplifie le cablage et l'utilisation , permet une évolution et donne une plus value lors de la revente.
Mais je sais que c'est encore dans les pensées communes comme beaucoup trop chère alors que cela commence a devenir de plus en plus simple à mettre en oeuvre et avec des tarifs attractif, pas par les électricien proffessionnel qui augmente les prix au lieu de proposer des tarifs correctes.
A+
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour,

voilà le nouveau tableau... qu'en pensez vous?

Vu que j'ai mis du 2.5mm pour pc, j'ai regroupés les prises.
J'en ai profité pour regroupé un peu les points lumineux, enfin j'ai tout optimisé pour faire le plus économe!

Par contre pour le congel, je ne vois pas trop ou le mettre? Les inter sont déjà bien chargés!

Pour le type A il faut un 63A du coup, ou c'est bon avec un 40A??

Pour le parafoudre, vu que les lignes sont enterrées pas obligatoire, même si on est pas dans le bon secteur (haute savoie) , c'est bien ça?


Merci!




[url=http://imageshack.us]
[/url]
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
le diff. type A tu peux encore ajouter des départs.

Moi j'ajouterai le lave vaisselle et le lave linge dessus... il me semble même que c'est obligatoire de protéger des appareils comprenant des parties électroniques à l'intérieur par le diff type A

Quel est la superficie de ta maison?
car je trouve que ton tableau n'est minime?

le circuit frigidaire ???
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Votre répartition me semble pas mal.

Mais mettre un des 3 SL ou LV ou four sous le 2ème ID qui est peu chargé alors que le 3ème l'est

Laissez votre type A comme cela, il est bien ansi.

Pas d'obligation de mettre un circuit réfrigérateur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
@ fredouf67, suivant les précédents conseils, sur le type A il y a déjà le LV et sur un type A c'est en théorie plaque cuisson+ LV+ 1 ou 2 petit circuit qui consomment peu!
pour le frigo c'est une prise normale, et la maison fera 110m2, ne t'inquiète pas j'ai largement plus que le mini de la norme...


@ Carminas, merci pour tes conseils, je vais modifier de suite...
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Oups... Je me suis tromper hier soir je voulais dire lave linge au lieu de lave vaisselle!
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir,

Bon après de longues réflexion, me revoilà avec mon nouveau tableau!


J'ai essayé de faire au mieux, en tenant compte de chacun de vos conseils, j'ai simplement rajouté une ligne lumière, car avec 5 lignes il y avait 2/3 lignes qui étaient autour des 6/7 point lumineux et du coup je n'avais plus beaucoup de marge...
J'ai également mis des disjoncteurs de 16A ou lieu de 10A pour les points lumineux, comme veux la norme.


J’espère que cette fois sera la bonne, (même si j'ai encore le temps d'affiner), merci à tous pour vos précieux conseils!




Encore MERCI!





[url=http://imageshack.us]
[/url]
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour,
la norme ne dit pas de passer la lumiere en 16A mais c'est la protections maximale que l'on peut mettre sur du 1,5.
Je te conseille de repasser tes circuits lumiere en 10A, cela permet quand même 2500W par ligne.
tu ne met quand même pas des hallogenes partout!!!BiggrinBiggrin

Si on voulait être logique sur la protection des circuits lumieres on devrait les passer en 2 ou 6A ce qui ferait une protection de 440W ou 1320W. Pour 8 lampes maxi à 20w(maximum) en ampoule économique cela fait 160w et800W avec des vieilles ampoules de 100W.
Or il faut savoir que l'on doit se rapprocher le plus prés pour mieux protéger un circuit, exemple la vmc que l'on protège maintenant en 2 ou 6A.
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
bonjour,

Merci c'est modifié!
Les reste vous semble bon?
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Le Plessis Trevise (94)
toujours besoin de conseils pour ton tableau?
Messages : Env. 10
De : Le Plessis Trevise (94)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 08h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir