Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon drainage....me suis fait avoir ou quoi?

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 7.542 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Bonsoir,

J'ai réceptionné ma maison il y a peu et ayant un terrain légèrement en pente, j'ai décidé d'installer un petit piège à eau devant la porte vitrée de mon garage.
Je creuse pour le mettre en place et là je tombe sur mon drainage (tuyau agricole..le jaune).
Je creuse encore pour arriver à mon évacuation des eaux pluviales et raccorder mon piège dessus et là je m'aperçois que mon tuyau jaune n'est pas connecté, il passe sous l'évacuation.
J'ai donc sur les 10 mètres de largeur de ma maison, un drainage qui a du scotch orange aux deux bouts et n'est connecté à rien.

Avant que je n'appelle mon chef de chantier...me confirmez-vous que ce n'est pas normal?

Merci
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Bloggeur Env. 200 message Montoire Sur Le Loir (41)
Bonjour,
Tu devrais leur poser la question.
Moi ça ne me semble pas normal
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Montoire Sur Le Loir (41)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Je préfère vous posez la question...eux ont tout intérêt à me dire que c'est normal et que l'on a toujours fait ça comme ça.
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Up
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
bonjour, non ce n'est pas normal, un drain, sert a désengorger le surplus d'eau que la terre ne peux absorber, donc il faut bien l'évacuer, mais est ce que ton drain, n'est pas en plein milieu?? sinon ba tu na plus qua le couper et le racorder!
Notre projet : Maison de 110 m² à Goven (35)
http://goven.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
A priori, l'évacuation ne peut pas être au milieu.
Le problème c'est que l'évacuation vers les eaux pluviales est au dessus de là o arrive le drain?
Comment effectué le raccordement?
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour matamor
Des photos, des photos que l'on puisse vous éclairer
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
je tente l'image...attention flash il faisait nuit.
On distingue le drain sous la descente de la gouttière.
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Re matamor
Haouuuuu !!!!
C'est quoi ce binz ???
Le drain est remblayé avec du sable ???
Drain agricole ???
Pas de Géo
la descente de gouttière rentre dans le vide sanitaire (pas de regard)????
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Mon cher Panda

La gouttière file sous la dalle du garage (pas de VS à cet endroit)
Effectivement pas de regard ici, il est de l'autre côté du garage....c'est bon?
Le "sable" que tu vois, correspond aux restes d'enduit des ravaleurs qui ont bossé chez le voisin....z'on pas assez protégé le bas, mais en creusant j'ai enlevé 15-20 cm de gravier.
Oui, c'est un drain agricole j'ai lu qu'il valait mieux des drains pour route....mon constructeur n'a pas eu l'air de connaître.
Pas de géotextile non plus....travail bâclé tu penses?

Et sinon, pour ma différence de hauteur?
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bon le verdicte: Crying
1) il faut OBLIGATOIREMENT un regard avant chaque traversée (imagine si cela se bouche sous ta dalle) l'optimum c'est un regard à chaque descente.
2)Ton chef de chantier appelé plus communément "un conducteur de travaux" n'est pas un chef de chantier mais "un bouffon" (désolé Blush)
3)Il n'est pas possible qu'un chef de chantier ne connaisse pas le drain routier Mad
4)Il y a d'autre drain aussi moins cher que le drain routier ==) de type: Epandrain.
5)Le géotextile est obligatoire
Par contre j'ai déjà fais un sujet la dessus mais pour toi je vais t'en retracer les quelques lignes
Je pense ne pas me tromper en disant que la nature de ton sol est argileuse donc ok pour le drain périphérique.
Pour une bonne étanchéité tes murs de sous-bassement doivent etre recouvert d une protection de type delta MS ou équivalent
Mis en place d une cunette maçonnée + drain + gravier roulé ou de type non calcaire OBLIGATOIREMENT d'une granulométrie de type 15-40mm plus géotextile
PS si le travail avait ete bien fait il y aurait aussi de la mousse dans le trou du mur
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Ça c'est de la réponse

OK, donc le bilan n'est pas très bon.
Mon sol est plutôt limoneux, mes voisins ont fait une étude de sol plus sérieuse que moi.
Si je récapitule.
Faut re-creuser, enlever le drain agricole et faire comme tu le décrit dans ton précédent post avec un regard à la descente de gouttière.

Mon VS a été enduit d'un produit imperméabilisant verdâtre, est-ce équivalent au delta MS dont tu parles?

Et sinon, quid de cette différence de niveau entre le drain et l'évacuation vers les eaux pluviales?
question subsidiaire....comment je vais faire pour connecter mon piège à eau?

Merci encore

Ah oui, tu confirmes que même ce type de drain (qui me semble largement utilisé) doit être connecté aux eaux pluviales?
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
[quote="matamor"]
Mon VS a été enduit d'un produit imperméabilisant verdâtre, est-ce équivalent au delta MS dont tu parles?
/quote]

Non, rien à voir.

Le produit imperméabilisant verdâtre, c'est une protection chimique anti termites. Ça ne sert pas du tout à imperméabiliser
Le delta MS est une protection en plastique épais qui vient se positionner sur les murs enterrés
Alterius non sit qui suus esse potest
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Ah bon...

Bon ben zut alors....y en a pas! C'est obligatoire? Je ne crois pas que cela ait été prévue dans mon ccmi
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
Bonsoir,
en forme Panda24...
d'accord avec toi, ou presque
panda24 a écrit: ton sol est argileuse donc ok pour le drain périphérique.

ben non c'est le contraire, si le sol est argileux, il ne faut pas de drain au pied du mur... mais bon dans le 35 l'aléa argile est théoriquement faible.

enfin, il s'agit peut être d'un drainage en T... ce qui donnerait un peu d'espoir

c'est quand même du gros n'importe quoi la réalisation

Cdlt
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
BONJOUR et salut wacky
Bon j ai été un peu dur avec le pseudo conduc de travaux je n'aime pas le terme "bouffon" j aurais du dire " naboo"
par contre réservé sur le thème drain argile "tu fais un terrassement dans l argile avec la réserve périphérique si tu ne draine pas tu pourris ton sous bassement
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
Bjr,
panda24 a écrit:BONJOUR et salut wacky
Bon j ai été un peu dur avec le pseudo conduc de travaux je n'aime pas le terme "bouffon" j aurais du dire " naboo"
par contre réservé sur le thème drain argile "tu fais un terrassement dans l argile avec la réserve périphérique si tu ne draine pas tu pourris ton sous bassement


... on peut dire bouffon, c'est pas exagéré !

pour les terrains argile il ne faut pas de drain autour de la maison car on perturbe l'équilibre hydrique de la terre au niveau des fondations :
- un côté non drainé à l'intérieur des fondations la maison
- un côté drainé à l'extr,

donc pas bon car la terre ne réagit pas uniformément sous les fondations.

Tu remarqueras en pays à fort aléas argileux (comme toulouse ou je suis), les maison sont bordées par un trottoir périphérique afin que la terre au voisinage des fondations se comporte comme celle sous le VS.

Cdlt
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
A priori, nous ne sommes pas sur un sol trop argileux, ca nos voisins direct qui ont réalisé une étude de sol, ont finalement fait une maison sans vide sanitaire....hérisson.
J'ai laissé un message à mon "bouffon" de conducteur de travaux....j'aime ce mot, car il n'est pas trop méchant et le naboo en question a toujours été sérieux et à l'écoute.
Je pense qu'il n'a pas été là pour vérifier le drain au moment de sa mise en place.
En tout les cas, j'ai pu argumenter un peu plus grâce à vos messages...
On verra sa réaction.
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Juste un petit bemol
Un conducteur a généralement une réunion par semaine sur le chantier avec les differents corps d'état ce que l'on appel une situation donc ....
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Donc tu penses qu'il savait? On verra bien.
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
Bonsoir,
c'est clair que naboo savait, et puis son rôle est de conduire un chantier donc il assume, s'il faut creuser et refaire correctement, il le fait.
en bretagne, il y a effectivement en règle générale une membrane sur le soubassement, un drain périphérique remblayage avec cailloux et géotextile.
enfin, un terrain n'est jamais uniforme et d'éventuels remblaiements peuvent accentuer cela ; chez moi, une partie est du remblai dur (sous la maison) et de la terre argileuse molle (sous le garage) donc fissure...
Cdlt
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
CQFD
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
bjr matamor,
salut panda24 salut wacky,
absolument d'accord avec tous le monde concernant naboo alias bouffon. Il savait et le drain agricole est proscrit.
Où je ne suis pas d'accord, c'est sur le drain periphérique.L'equilibre hydrique de l'argile ne doit pas etre perturbée mais de facon a preserver les sous bassements et dalle BA, le drain (routier+geotextile+cailloux) doit etre present.La zone argileuse au niveau du sous bassement ne pourra transiter sur les éventuelles variations climatiques (humidité ou sécheresse)
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
ddm a écrit:bjr matamor,
salut panda24 salut wacky,
absolument d'accord avec tous le monde concernant naboo alias bouffon. Il savait et le drain agricole est proscrit.
Où je ne suis pas d'accord, c'est sur le drain periphérique.L'equilibre hydrique de l'argile ne doit pas etre perturbée mais de facon a preserver les sous bassements et dalle BA, le drain (routier+geotextile+cailloux) doit etre present.La zone argileuse au niveau du sous bassement ne pourra transiter sur les éventuelles variations climatiques (humidité ou sécheresse)


c'est pas tout à fait ce que m'a dit un expert en sinistre fissure... le drain peut être installé mais il n'est pas au pied du mur : il y a le soubassement, la membrane sur 2 ou 3 m, puis le drain (voir les douves de kaline pr exemple)

Cdlt
Messages : Env. 400
De : Castanet Près Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
bjr wacky,
alors on est d'accord ( je n'ai pas parlé de pied de mur), le drain est bien entendu au niveau du sous-bassement. Au dessus des semelles de fondations et au dessous de la dalle BA..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 06h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir