Retour
Menu utilisateur
Menu

Strucure des murs

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.226 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

suite à mon passage sur le chantier hier, je me suis aperçu que les ouvriers avaient fait une erreur en montant les murs : ils ont réalisé une porte là où il devait y avoir une fenêtre.
Du coup, ils ont réalisé un petit muret en bas afin de réajuster la taille de l'ouverture.
Cependant, la structure elle-même du mur n'a-t-elle pas d'importance dans le cadre de sa résistance/solidité globale ?

Pour illustrer ça et mieux me faire comprendre, voici un petit dessin rapide:

la différence entre les deux structures que j'ai illustré a-t-elle une importance ?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 500 message Puy De Dome
bonjour
si l’ouverture de la porte a été bien faite il n'y aura pas de problème.Vaut mieux que se soit une porte transformée en fenêtre qu'une fenêtre transformée en porte.
Messages : Env. 500
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Monté comme ça, ça fait un joli coup de sabre de chaque coté (et non conforme au DTU qui précise que les joints doivent être être décalé d'un quart de parpaing au minimum et de la moitié de préférences) : fissures en perspective !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Yvelines
Ils ont fait pareil sur mon chantier, je pense que c'est pour faciliter l'accès à la maison ... faut-il faire une lettre AR au constructeur ?
Messages : Env. 40
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Suite de l'histoire :

Après en avoir informé le constructeur, ce dernier me dit qu'ils vont casser le muret central, ainsi que des parpaings de part et d'autre de l'ouverture, suite à quoi ils vont coffrer et couler du béton pour combler les espaces créés. Il m'affirme qu'il n'est pas nécessaire de poser un ferraillage.

Qu'en pensez-vous?

Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Que tu auras toujours le même problème : coupure franche entre maçonnerie et béton. Pire, ça va augmenter le risque de fissure entre les deux : ne pas mélanger deux matériaux de comportement différent, c'est le B.A.B.A. du bâtiment.

Ne reste plus qu'une chose à faire : marquer le joint dans les enduits à la jonction maçonnerie/béton.

Il crois mieux faire, c'est pire !

Tu ne serais pas en zone sismique, par hasard ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Si... Je suis en zone sismique...

Mais dans ce cas, pourquoi ne pas faire tomber une bonne partie du mur de part et d'autre de l'ouverture, et recommencer ? Est-ce possible ? (il n'y a que le rez de chaussez de monté, et le haut de la fenêtre n'est pas encore fermé)
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si tu es en zone sismique, tes ouverture < 1,80 m de hauteur doivent être ceinturée par un cadre béton armé. Si > 1,80, alors ce sont des poteaux béton de chaque coté, de plancher à plancher.
Plus bien sûr, un tas de poteaux béton à droite à gauche...

Oui, c'est possible de faire tomber une partie de mur. Mais aux reprises, les parpaings devront être harpés.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci pour ces précisions.
Juste une dernière chose pour moi qui ne suis pas expert : que veux dire "harper" les parpaings ?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Les croiser d'un rang sur l'autre. Et surtout ne pas faire comme le croquis que tu as mis dans ton premier post.

Citation: 5.2.1 Appareillage
En partie courante, le décalage des joints verticaux de deux assises successives doit être au moins égal au tiers de la longueur de l'élément, de préférence de sa moitié. Ce minimum peut être ramené au 1/4 de la longueur de l'élément quand il s'agit de petits éléments de maçonnerie. Pour la pierre naturelle, le décalage des joints verticaux de deux assises successives sera compris entre la moitié et le tiers de la longueur de l'élément.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci, c'est très clair.

Je viens de ravoir mon cst au téléphone, et visiblement, il y avait une petite incompréhension entre nous. Il veut couler le béton dans les parpaings en cassant l'intérieur un rang sur deux, au niveau du "coup de sabre".
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Mouais... On peut dire que ça va solidariser la maçonnerie. Mais c'est un peu tiré par les cheveux.

Et pour les dispositions sismiques ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Pour les dispositions sismiques, il y a des poteaux de prévus à pas mal d'endroits, mais je n'ai pas regardé exactement combien, il faudrait que je monte avec une échelle pour voir du dessus tous les endroits où ils vont couler. Par contre, je n'ai remarqué aucun ceinturage en béton armé...
Les tours d'une bonne partie de nos fenêtres sont prévues en pierre de taille, est-ce que ça change quelque chose de ce point de vue?
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, ça ne change rien. A 15h31, tu ne disais pas que le haut des murs n'étaient pas faits ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Lorsque je dis que le tour est en pierre, c'est ce qui est prévu, mais non, ce n'est pas encore fait.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 03h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir