Retour
Menu utilisateur
Menu

Atlantic Duolix Max ou Duolix Max HYGRO

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 18.255 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Val D Oise
Bonjour

Je souhaite installer une VMC DF Atlantic Duolix Max,
je ne sais pas laquelle prendre la normal ou le modèle HYGRO.

je l'ai appelé, et les avantages et inconvénients entre les 2 :

Duolix Max :
- tourne tout le temps et donc garde la maison sous une bonne pression mais consomme plus d'électricité
Duolix Max HYGRO :
- tourne en fonction de l'hygrométrie des bouches avec une légère dépression (comme elle ne tourne pas tout le temps) donc consomme moins d'électricité

c'est pas une question de prix je la touche au même.

Le modèle DF Hygro réglable est tout nouveau dans le monde de la DF
et je n'arrive pas à savoir si il y a un réel plus a prendre une Hygro
des professionnels m'ont conseillé la Duolix Max normal (mais il me donnait l'impression de ne pas connaitre la Hygro)

Je compte sur votre expérience de la VMC et sur ces modèles si vous connaissez.

Si la Duolix Max est mieux avec quel type de branchement dans des combles ?

Merci

Bye

Tonton
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour Tonton...

attention tu fais une confusion...
La duolix max, est une double flux de haut de gamme avec un certain nombre d'option
la duolix max "hygro" est le meme modele avec une option suplémentaire, sur le caisson existe une connection pour la bouche hygro (nota il faut prévoir la liaison electrique entre la bouche et le caisson)
la bouche hygro est la bouche cuisine.
donc la duolix max et sa version hygro ventil toujours suivant les meme principe, la surventilation cuisine avec la bouche hygro pilote uniquement la cuisine.

la version "hygro" offre a ceux qui le souhaite, un plus: cela enclenche de la surventilation cuisine en cas d'une hygrometrie importante
c'est un choix personnel, la duolix max etant déjà bien complète

la duolix max normale controle en automatique la chaleur dans la cuisine et peux enclencher suivant le parametrage un abaissement ou une surventilation.
donc si tu cuisine le four va vite faire monter la temperature ambiante donc....ventilation forcée...

nota important:
Les vmc fonctionnent 24h/24h

le cout de l'electricité est le meme car c'est les deux moteurs qui tournent en meme temps.
une liaison electrique avec disjoncteur specifique de 2A
prevois de la place et les pieges a son

Voila
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Val D Oise
sur ce Kit ils mettent "4 bouches hygroréglables pour extraction d'air"
http://www.econology.fr/kit-[...]lantic.html
Dans la description de la Duolix MAX Hygro Atlantic :
http://www.econology.fr/vmc-[...]ro+Atlantic
ou
http://www.atlantic.fr/nos-s[...]x-max-hygro
ils mettent "Fonctionne avec des bouches hygroréglables à l?extraction"

Sur ce schema d'Atlantic provenant de http://docatl.tooma.org/api/[...]6b694a9318f :
http://dl.free.fr/mAu77LiXv

on voit 1 bouche cuisine BHPC seule et dédié Hygro et les bouches sanitaires BHP/PBWC qui sont aussi Hygroreglables

J'ai sur cette notice d'installation il y a Uniquement un schema d'install en Linéaire, dois en déduire que l'install pieuvre est déconseillé par Atlantic ?

J'ai trouvé une difference entre les 2, pour la normal tout est à Oui, sur la version Hygro, "Répartition des débits =Non", "Mode Absence = Non", "Surventilation = Limité" => Kesako ???

C'est le flou et j'ai toujours du mal à choisir du coup,
si je te résume la Duolix Normal j'autogere et met un coup de boost en fonction de la chaleur
la version Hygro met un coup de boost en plus que l'hygrométrie de la Cuisine en a besoin

pour le disjoncteur j'ai de la place, et j'ai prévu 2 silencieux à l'entrée de la Duolix (comme sur le schema d'install)

Merci pour tes réponses run4

bye Tonton
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
tout a fait, les bouches hygro c'est un choix perso, pour moi je ne le conseillerai pas,
la duolix max en gere déjà beaucoup, de plus une double flux asseche l'air.
pour les pièges a son il faut le prevoir dans l'installation
il faut mettre la vmc dans un local annexe et eviter d'etre pres des pieces de vie ou chambre (cela gene un peux)
ne pas oublier de mettre des regulateurs de débit dans les gaines d'extraction allant dans les wc /sdb ...suivant les conseils de débits donné par le constructeur.
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Val D Oise
Merci run4

Je pense partir sur la Duolix normale.

Je me posais la question suivante :
comme j'aurais une bouche d'extraction ds la cuisine,
je ne suis pas obliger de mettre une Hotte avec évacuation vers l’extérieur (avec un gros cache en inox montant jusqu'au plafond),
juste une plus design avec filtre à charbon devrait faire l'affaire ?

Plus ça :
http://www.leroymerlin.fr/mu[...]13932-z.jpg
que ça :
http://www.leroymerlin.fr/mu[...]10006-z.jpg


Merci bye
TP
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Attention,

une VMC n'est pas une hotte aspirante les gaines et la vmc n'est pas prévue pour aspirer des graisses.

Il faut donc filtrer les graisses avant, la hotte avec filtre anti graisse en recyclage intérieur est bon, car vous garder les chaleur a l'intérieur de la pièces.

La vmc aspiration cuisine aspirer le volume cuisine généralement plus chaudet humide que dans les autres pièces, du généralement a la préparation culinaires

La hotte aspirante avec extraction extérieur peux aussi convenir: l'inconvéniant est que vous aller rejeter directement à l'extérieur de l'air chaud intérieur (la VMC ne pourra donc pas récupérer ces calories).

certain internaute dirons que c'est pas possible de mettre une hotte aspirante avec sortie extérieur car vous mettez la maison en dépression.....

La encore, attention a ce que l'on dit, cela dépend des produits posés.

Pour la duolix max de chez atlantique en entrant dans le programme de parametrage (dans la télécommande sans fil),
vous pouvez regler independament le moteur d'extraction ou de souflage en ajoutant ou enlevant des m3 suplémentaire
(c'e n'est pas le cas pour d'autre marque auquel on ne peux pas modifier les débit moteurs individuellement)

Exemple:
parametrage de la maison a 105m3/h (cela veut dire 105 m/3 en extraction et en souflerie air frais)
en allant dans le menu annexe vous pouvez jouer sur les moteurs en entrant la valeur: + 5 M3/h en souflerie air frais (par exemple)
donc le resultat = 105 m3/h en extraction et 110 m3/h en souflerie air frais

Voila...

Pour la hotte fait selon vos gouts... moi je choisirai le recyclage intérieur pour garder les calories dans la maison.
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Drome
Je n'avais pas vu cette nouvelle Duolix hygro sur le site Atlantic.

Le produit est dispo ? Il n'y a pas beaucoup d'info sur leur site apparemment

Y'en a qui l'ont essayé ? Ca marche bien ?

Sinon, je crois que Aldes a aussi sorti un double flux hygro
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour,
couplet du DF ou on équilibre les réseaux extraction et insufflation avec de l'hygro est pour moi une gageure.
D'un coté vous équilibrer le avec l'hygro vous déséquilibré.
Perso ma DF duolix max était livré avec des bouches hygro que j'ai virer pour pouvoir équilibrer mon réseau.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Val D Oise
Bonjour

Merci pour tous ces renseignements.

bye
TP
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message 41100 Aze (41)
bonjour je répete ce qui as déja ete dit plus haut il n'y a pas DE DF DUOLIX max HYGRO c'est JUSTE la bouche hygro cuisine qui ce raccorde électriquement sur le même caisson attention c'est pour faire VENDRE L'APPELLATION double flux duolix max hygro pour une personne qui ne s'est documenté au paravent se fait avoir croyant avoir un produit plus haut de gamme .
Messages : Env. 40
De : 41100 Aze (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Drome
C'est bien ce que j'avais cru voir.

Par contre, sur le site Aldes, le Dee FLy hygro a l'air dispo lui !
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message 41100 Aze (41)
a mon avis c'est la meme chose un caison normal de double flux avec une prise sur laquelle on branche une bouche hygro . apres je suis pas expert .
Messages : Env. 40
De : 41100 Aze (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Et je viens de reparler avec un commercial en négoce électrique et lui aussi me dit que c'est une abberation de vouloir faire de l'hygro avec du DF
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message 26 Drome Nord (26)
run4 a écrit:il faut mettre la vmc dans un local annexe et eviter d'etre pres des pieces de vie ou chambre (cela gene un peux)
.


Bonjour.
Je compte poser la VMC dans les combles. Pour cette DuolixMax, est il possible de la poser à plat sur les fermettes ?. l'avez vous déja fait/vu montée ainsi ? . Faudrait il faire un caison avec des plaques de PSE qu'il me reste du plancher chaufant autour de la VMC pour conserver sa pleine efficacité ? , une position verticale ou horizontale est elle à privilégier ?
Beaucoup de questions, alors merci pour vos retour d'expérience !
Messages : Env. 10
De : 26 Drome Nord (26)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour,
non la duolix max ne se monte pas a plat, elle se monte verticalement dans une piece en millieux isolé.
Elle ne doit pas se poser a l'horizontale a cause des condensats.
de plus une DF dans les combles n'est pas trés bien car il faut y aller au moins une fois par an pour changer ou nétoyer les filtres.
Perso, un nétoyage et un changement donc 2 visites et quand je serai plus vieux je n'ai pas envie de monter dans les combles.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint Genis Laval (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint Genis Laval (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
Bonjour,

peut-on utiliser des gaines semi rigides uniflexplus de chez VENT AXIA avec une VMC DUOLIX ?

Comment avez-vous réalisé le raccordement entre la gaine et la bouche d'insufflation ? Avez-vous utilisé ce type de caisson :




Chez Atlantic,la gaune est directement raccordée à la bouche d'insufflation.

L'ensemble de mon réseau sera placé entre les fermettes et les plaque de plâtre du plafond, le tout étant noyé dans l'isolant projeté; je n'ai donc pas droit à l'erreur, sinon les interventions risques d'être compliquées, voire impossible !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint Genis Laval (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,
J'ai récemment installé une VMC ATLANTIC DUOLIX HYGRO, et je trouve sa conception fragile " tout plastique, polystyrène ", il n'existe aucun réglage du débit (tout automatique), elle est bruyante puisque dans mon cas elle est toujours en grande vitesse, les piles de la télécommande se déchargent en environ 5 jours!, je précise que l'installation n'est pas la cause de mes déboires, la VMC utilise un réseau d'air pulsé déjà existant, surdimensionné avec un minimum de perte de charge.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Nievre
Bonsoir
J'ai pu remarquer qu'il y avait une personne qui connaissait bien le sujet des VMC Atlantic Duolix max ;
Ainsi, j'en appelle aux bons conseils de ce spécialiste ou un autre si possible.
Je suis un particulier qui rénove une grande maison petit à petit " avec les moyens du bord" et même si je sais faire pas mal de choses en travaux du bâtiment, je dois dire que je ne suis pas très au top pour cette histoire de vmc
J'ai donc une double flux Atlantic Duolix Max à installer avec l'aide d'un ami électricien mais je dois admettre que la vmc n'est pas vraiment son fort ..surtout celle ci qui visiblement est du hi-tech.
Vous me direz surement, alors pourquoi avoir acheté cette "formule 1 " si je n'y connais rien ??
Ma réponse est simple: je l'ai acheté dans une liquidation judiciaire de grossiste installateur à un très bas prix lors d'une vente aux enchères.
Si ce n'avait pas été le cas, je me serai tourné vers un matériel moins couteux car je dois dire que le prix de celle ci est relativement haut ! ( surement de la bonne marchandise mais qui aurait dépassé mes moyens financiers ).
Donc nous avons tiré les tuyaux et autres T dans les pièces mais nous calons sur le problème des bouches d'aspiration adéquats .
J'ai vu sur des docs Atlantic qu'il y avait des modèles à piles ( pas facile car il faut changer les piles régulièrement je pense ), des modèles électriques ( comment doit on alimenter ?? ) et des manuelles pour la cuisine.
Ma cuisine fait 15 M2 et il y a une hotte d'extraction puissante pour la fumée de cuisson (genre pro) .
Je pense qu'il serait peut-être préférable de mettre une bouche électrique, sachant que je peux l'alimenter très facilement car toute l'installation électrique est en cour ..donc pas de soucis de passage de câble . ???
Par ailleurs, il y a deux salles de bains et un wc .
L'installation est en linéaire pour faciliter les choses par rapport à la configuration de l'ensemble avec les pièces quasiment les une à la suite des autres.
c'est tout au rez de chaussée sur 140 M2 , isolation neuve et performante.
Chauffage électrique prévu par radiateurs inertie sèche blocs fonte et insert turbo bois avec des ouches de ventilations alimentant les pièces.
J'ai demandé au distributeur de a marque des conseils, mais comme je n'ai pas pris la vmc chez eux ...évidement ca n'aide pas, même si initialement je sais qu'elle provient bien de leur dépôt régional.. Bref pas facile !
Quelqu'un de très technique pourrait t'il m'aider en me disant ce que je dois acheter précisément comme bouches chez Atlantic et quels réglages faire pour que tout fonctionne bien car cela m'a l'air assez "pointu " ???
Merci beaucoup par avance
cordialement
CHRISTIAN
Messages : Env. 10
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 17h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir