Retour
Menu utilisateur
Menu

3 cm d'eau sur toit terrasse

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 27.177 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
17
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,
Nous avons fait construire une maison avec plusieurs toits terrasse, suite aux récentes pluies, on remarque jusqu'a 3 cm d'eau sur les terrasses.
Le constructeur me dit que c'est normal et que tous les toits terrasse sont comme cela.
En y regardant de plus près, l'évacuation est un peu au dessus du niveau du toit terrasse.
Est-ce conforme a la DTU? Le constructeur semble sur de lui bien entendu...
Merci des vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'étanchéité de toit terrasse...

Allez sur la page devis etanchéité toit terrasse de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,

Les constructeurs, MO, archi sont toujours sûr d'eux...


Je suis pas un spécialiste, mais c'est comme si ta vidange de baignoire était plus haute que le fond... est-ce normal ?


Maintenant que dit le DTU ou autre pour les toit terrasse attends les experts.


@+
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonsoir,

Merci pour ta réponse.
Visiblement, a lire les differents posts a ce sujet, une pente de zero serait acceptée...
N'ayant pas la DTU je ne sais par contre ce qu'il en est de l'évacuation ou de la quantité d'eau acceptée.
Quelle est la marche à suivre pour faire appel a un expert?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
tu as pas commandé une piscine !!!!!

qu'une évacuation soit à 3cm de haut c'est normal quand il s'agit du trop plein.

mais c'est qu'un trop plein , il y a aussi l'évacuation normale de l'eau.

elle t est bouchée ?

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonsoir,

Rien n'est bouché en fait, c'est juste que l'évacuation est 3cm au dessus du niveau de la terrasse.
Mon constructeur me dit que c'est normal et meme que c'est mieux l'eau faisant office de protection UV!
Ce qui est vrai c'est que l'étancheité etant respectée il n'y a pas de fuite, mais est-ce acceptable et quelqu'un connait-il sont les règles officielles a ce sujet?
Je peux sinon faire un élevage de grenouilles

Merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 800 message Seine Et Marne
Je pense franchement qu'il se fout de ta gu****le....


Dans ce cas enlève tes fenêtres et tes portes, ça te protégera du vandalisme.


Les seuls endroits ou tu doit avoir de l'eau stagnante c'est dans tes siphons d'évier et dans tes WC, mais pas sur une toiture.


Pense à l'été,......................qu'est ce qui aime les eaux stagnante quand il fait chaud pour pondre des larves............................je suis.............je suis.....................le moustique !!!! miam-miam ils vont s'éclater !!!
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Je pense franchement qu'il se fout de ta gu****le....


100% d'accord, tu as affaire à des menteurs.

Attention un DTU est une règle de mise en œuvre, pas un cours ni rappeler des évidences.
En s'attachant au DTU 43.4 pour les toits plats à ossature bois par exemple.

On va trouver les règles suivante :

§4.2.2.1.1
La pente calculée en tout point de l'élément porteur en partie courante, en tenant compte de la déformation de la
structure porteuse et des différentes charges, est au moins égale à 1 %.

§6.2.1.5
Dans tous les cas, qu'il s'agisse de surfaces planes ou courbes, un joint existe entre frises, planches, lames à
plancher. Le désaffleurement ne doit pas excéder 2 mm.


§8.8.3 Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales
§8.8.3.1
renvoi intégralement vers §9.8.1
§9.8.1
Des décaissés d'environ 15 mm doivent être réalisés dans les panneaux isolants pour éviter la formation de points hauts.


Donc en clair faut faire une pente minimale (1% ), faire gaffe aux défauts de planéité (2mm) et que l'évacuation d'eau faut la poser plus bas que la surface de toiture (les 15mm).
Le seul truc qui est pas dit c'est de mettre en bas de pente !!!!
Mais s'il faut arriver dans un dtu a préciser de placer les gouttières en bas de pente, c'est que les gens du métier sont des idiots congénitaux et qu'il faut pas leur confier du boulot s'ils sont aussi c.on !

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Charente
+
Les pentes négatives sont interdites, mais une pente de 0% est autorisée pour des toits béton, suivant conditions.

Voir l'extrait du guide CSTB : http://boutique.cstb.fr/dyn/[...]toiture.pdf

Demander aussi un test d'étanchéité pour s'assurer de la bonne exécution.

.
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Sur un chantier régit par un bureau de contrôle (socotec), les étancheurs nous ont demandé un support (solivage + CTBX) avec 3% de pente, sinon il avait refus du bureau de contrôle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, je suis en train de préparer mon plancher hourdis qui recevra la toiture terrasse.
J'envisageais, en coulant le béton sur le plancher de laisser une faible pente mais les 3 entreprises que j'ai rencontré pour les devis d'étanchéité veulent travailler sur un toit sans pente.
J'avoue qu'il est pour moi difficile d'imaginer l'écoulement de l'eau sans pente... j'espère qu'il se chargent de la créer avec l'isolant.
On verra bien !
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
ben disons que sur 10ml cela nous fait 10cm.... mais une pente est nécéssaire pour évacuer l'eau.... c'est évident..!!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Guillaume45 a écrit:je disais ça pour dire qu'il y a des flèches dans la batiment, du mins comme partout je pense Smile

Perso ça me semble également nécessaire une pente, pour évacuer l'eau... et idéalement la pente côté des gouttières, sinon come disait Bourvil: ça va moins bien marcher forcément !

la gravité c'est par le bas il paraitBiggrin


tous depend de l'etancheité certaines acceptent les pentes nulles d'autres 1% etc il est vrai qu'un decaissé est preferable
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Fontenay Sous Bois (94)
Bonsoir à tous,

Un peu le même problème d'eau stagnante !

J'ai une mob avec toiture plate et une étanchéité en revêtement bitumé.
Il y a à peu près 2cm d'eau au point le plus haut.
Et cela sur une longueur de 8m et une largeur de 1,5m.

J'ai des photos mais ne sait pas comment les importées ici ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Messages : Env. 20
De : Fontenay Sous Bois (94)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

pour les photos, il faut les herberger sur un site type http://www.hostingpics.net/ , recopier le lien "code forum 2" et le coller ici directement dans ton message.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour pour info si votre le support (dalle) est en beton la retantion d eau ne doit pas etre de plus deux centimetres
s.i votre support est en boi il doit y avoir une pente comprise en 2,5 et 5 pourcent.
Conseil envoye une lettre de reserve sur les travaux effectues et dite a votre promoteur d arrete de vous prendre pour un jambon
Et dit lui que les etancheur aurai du faire un decaissé dans l'isolant pour guider l 'eau
Bon courage
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 11h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

17
abonnés
surveillent ce sujet
Voir