Retour
Menu utilisateur
Menu

Evacuation d'eau diametre 40

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 11.872 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Troyes (10)
Bonjour

je voudrais installer une salle de bain au dessus de mon garage (en comble) dans lequel est déjà installé le ballon d'eau chaude et le lave linge sur une évacuation d'eau diamètre 40
ma question est de savoir si sur cette même évacuation je peut rajouter les évacuations de la salle de bain ??? a savoir baignoire, lavabo et sanibroyeur

merci pour vos réponse
cordialement
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

peut être un peu juste quand même, car il ne faudrait pas que la conduite engorge si des fois (on ne sait jamais) une chasse d'eau est tirée, une douche coule et un lave linge qui vidange en même temps.........
mieux vaut prévenir que guérir et passer la conduite générale d'évacuation en EU de 75........

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Troyes (10)
merci

c'est ce que je pensais aussi mais malheureusement la conduite part ensuite en dalle donc impossible d'augmenter le diametre ...Blush
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
en dalle vous ne pourrez pas donner de pente.......... faites trés attention!!!!!!!!!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Seyssel (74)
bonsoir je ne vois pas me probleme je renove des appartements etj'ai vu sa plus d'une fois il faut juste qu'il y est de la pente
Messages : Env. 30
De : Seyssel (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Troyes (10)
Quand je dit en dalle ... Tellement je sais pas j'imagine que le tuyau ne fait quatraverser et ensuite en vide sanitaire ??? J'en sais rien l'évacuation est existante

Vais essayer de voir avec l'ex proprio

Encore merci
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
keke74910 a écrit:bonsoir je ne vois pas me probleme je renove des appartements etj'ai vu sa plus d'une fois il faut juste qu'il y est de la pente


Bonjour,

ce n'est pas parce que vous voyez ça dans vos apparts que ça évacue bien...... il suffit d'une fois ..

aprés, voir la longueur de la colonne montante et diamètre de la reception en vide sanitaire.........
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Seyssel (74)
bonsoir selon le dtu la bible du batiment le nombre d evacuation n'a pas d'importance pour un evier ou lavabo evacuation en 32 et en 40 c'est pour la douche la baignoire sani broyeur machine a laver et pour la pente le minimun c'est 1 cm aux metre
Messages : Env. 30
De : Seyssel (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Troyes (10)
merci pour vos reponse mais je pense quand meme si tout evacu en meme temps ca risque de faire beaucoup ...
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
keke74910 a écrit:bonsoir selon le dtu la bible du batiment le nombre d evacuation n'a pas d'importance pour un evier ou lavabo evacuation en 32 et en 40 c'est pour la douche la baignoire sani broyeur machine a laver et pour la pente le minimun c'est 1 cm aux metre


Comment ça; ça n'a pas d'importance ?
Tout réseau doit être calculé en fonction des débits unitaires, de la simultanéité, de la pente etc....

Voir la norme NF P16-250
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
mithiews a écrit:merci pour vos reponse mais je pense quand meme si tout evacu en meme temps ca risque de faire beaucoup ...



Bonjour,

tout à fait mithiews, et vous ne seriez pas le 1er qui aurait un problème d'évacuation si un jour l'ensemble se vidange en même temps, car comme le souligne "Tournesol" un diamètre d'évacuation ce choisi sur les débits maximum et suivant le nombre d'appareil en présence....

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Troyes (10)
merci a vous pour vos réponse et après y avoir regarder de plus prés ...


http://www.casimages.com/img[...]9457422.jpg


a priori plus de soucis d'evacuation
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas compris ta réponse par rapport à la photo. Pourquoi plus de soucis ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Tournesol a écrit:Pas compris ta réponse par rapport à la photo. Pourquoi plus de soucis ?


Bonjour,

d'accord avec toi Tournesol, pourquoi plus de soucis....?

En haut vous collectez plusieurs appareils donc, moi je dirais que si le tout ce vidange en même temps cela risque d'engorger.... j'en reviens au début du poste.....

Ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je ne suis pas plombier mais je vais essayer de faire avancer la chose :
Débits unitaires :
Ballon : pas dans la norme ; par défaut, on prend 0,5 l/s ?
Lave vaisselle : 0,8 l/s
Baignoire : 0,8 l/s
lavabo : 0,5 l/s
sani broyeur : pas dans la norme ; les notices de fabricants indiquent des débits allant de 0,9 à 1,8 l/s. A défaut, on prendra une valeur moyenne de 1,35 l/s

Debit total : 3,95 l/s
Débit corrigé pour simultanéité : 0,5 racine (3,95) = 1 l/s

Compte tenu du remplissage (0,5), de la vitesses d'auto-curage (0,6 m/s) et de la pente (mini 1,6 cm/m), le diamètre est au minimum de 75 mm.

Très loin des 40 mm !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Troyes (10)
bonjour a tous

sur la photo on voit le tuyau qui part en dalle (rdc) etre de diam 100 (a priori au moins diam80) donc si je prolonge le tube jusqu a l'etage dans le meme diametre je devrais pouvoir faire mes evacuations ... non ???

en gros j'ai une colonne diam 100 et plusieur piquage dessus diam 42

petite precision les wc du r+1 vont etre installé au dessus du sanitaire du rdc (modif du a vos commentaires)

http://www.casimages.com/img[...]2187024.jpg

j'espere que ca vous aidera ...
dsl j'arrive pas a afficher les images directement
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

oui mais à condition que chaque appareil arrive avec sa propre évacuation au raccord diamètre 100 car apparemment c'est du 100.... cela permettra d'éviter un éventuel dèsiphonnage lors des vidanges....

Ludovic
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Troyes (10)
réellement au rdc on aurait le lave linge, seche linge et ballon eau chaude sur la meme canalisation secondaire en sachant que notre choix de seche linge c'est tourner vers un appareil qui garde l'eau dans un bac a vider soi meme. en theorie sauf erreur de ma part le ballon n'evacue jamais l'eau a moins d'une vidange manuelle (peut etre la soupape de secu ???) il ne reste plus que le lave linge

a l'etage j'aurais par contre la baignoire et lavabo sur la meme evacuation secondaire
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

c'est vrai, mais lors de la vidange baignoire, cous risquez de désiphonner le lavabo et le chauffe eau, et idem lors de la vidange du lavabo vous risquez d'aspirer le siphon baignoire et celui du chauffe eau et bonjour les odeurs...... C'est bien cela qu'il faut comprendre, lorsque vous collectez le tout sur le même tuyaux en rampant et que les appareils sont les 1 derrière les autres vous risquez d'aspirer les siphon au passage......

A vous de voir, je ne peux pas vous en dire plus....

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Tarn
Bonjour a tous

Baignoire et lavabo sur la même évacuation diam 40 ça passe surtout si elle se déverse dans la colonne de 100.

Maintenant effectivement il y a des risques de désyphonnage et remontée d'odeur. il suffit de mettre en place des clapets de mise à la PA "évent" de 15 à 30 euro

voici ma configuration

1 Etages
Une colonne de 100

au premier
WC avec évent se déversant dans la colonne
Baignoire avec évent + lavabo Diam 40 se déversant dans la colonne
Évier (pour le moment sans évent) et lave-vaisselle Diam 40 se déversant dans la colonne

Au RDC
WC dans la colonne de 100
Évier+ machine a laver+ évacuation chauffe eau diam 40 se déversant dans la colonne

voili voilou, si cela peu aider
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Troyes (10)
ok merci

je n'avais pas comptis l'histoire de desyphonnage
c'est plus clair maintenant mais par contre avec les events y a t'il un risque d'odeur ??? ou faut il les mettre ???
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
pour ce qui est event, cela ne peut fonctionner que si celui-ci est en tête de colonne rampante, en tête de colonne montante via le grenier ou le toit, cela ne décomprimera que celle-ci et non la rampante depuis le 1er appareil jusqu'à la jonction colonne montante...

Ludovic....;
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Tarn
mithiews a écrit:ok merci

je n'avais pas comptis l'histoire de desyphonnage
c'est plus clair maintenant mais par contre avec les events y a t'il un risque d'odeur ??? ou faut il les mettre ???


c'est fait pour, justement éviter les remontées d'odeurs via les syphons, pour l'emplacement voir la réponse de Ludovic
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Troyes (10)
ok le mieux serait donc de tout faire en diam 100 jusqu'au dernier appareil
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Allier
vous appeler event les clapets anti vide?
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Tarn
mithiews a écrit:ok le mieux serait donc de tout faire en diam 100 jusqu'au dernier appareil


NON, super un tuyau de 100 qui courre dans la cloison pour connecter l'evier ,
se que j'ai fait
Une colonne en 100 puis des dérivations en diam 40, maintenant il faut tout de même être logique sur la dérivation de 40 et ne pas mettre tout
voir mon message plus haut comme exemple (il ne fait pas office d'obligation, c'est un exemple de montage)

exemple d'un event de diam 100 pour colonne vertical
https://picasaweb.google.com/lh/photo/tarYGrOegAuc7DeCanZ45vtb2fBlQpS5d2wDlr5xLG4?feat=directlink

Aérateur a membrane diam 40, il suffit avant le syphon le plus haut de la dérivation horizontal (ex sous lavabo ou avec un T faire une petite colonne sous la baignoire et d'installer cet évent
https://picasaweb.google.com/lh/photo/7kLv6L2vKKWmXdOwYmojBPtb2fBlQpS5d2wDlr5xLG4?feat=directlink
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Allier
tout en 40 oui sauf cas exeptionnel
une baignoire donc la longueur syphon au mur superieur a 1m c'est 50
ou si tu jettes une autre evac sur une autre après le té ou pied de biche il faut que sur soit un diametre superieur au plus des 2

les clapet anti vide qui se monte sur les pipe en sortie de lavabo ou autre marche très bien
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Troyes (10)
bonsoir

je vais faire un petit hors sujet

y a t'il des diametre de per a respecter selon ce que l'on alimente ???

radiateur / lavabo / baignoire / wc
Messages : Env. 60
De : Troyes (10)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 18h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir