Regles repartission interrupteur differentiel

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.414 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Loire
bonjour, je souhaiterai savoir quelle regle faut il respecter pour repartir les disjoncteurs en dessous d'un interrupteur differentiel:

par exemple sur un 63 A combien de disjoncteur 10,16,20,32 puis mettre.
idem sur un 40A

j'ai a mettre la liste de materiel suivant :

1 disjoncteur 2A
11 disjoncteurs 10A
15 disjoncteurs 16A
8 disjoncteurs 20A
2 disjoncteurs 32A


Merci.
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 90 message Loire
Autre question : je vais avoir un tableau de repartission secondaire.
ce tableau secondaire se situe au milieu de la maison alors que le principal est dans le garage (sur un coté de la maison.).
il sera dedié a tout la partie prise, eclarage et pompe a chaleur et chauffe eau.
il sera situté a 20m du tableau principal.
ma question est puis je tirer un cable de section importante (25mm²) entre ses 2 tableaux et mettre un disjoncteur de 63A ou dois je plutot mettre 2 disjoncteurs de 40A? avec une section de 16mm2



solution 1


tableau principal tableau secondaire
disj 63A------->cable 25 mm² (l=20m)-------> 2 * differentiel 40A

solution 2


tableau principal tableau secondaire
disj 40A------->cable 16 mm² (l=20m)------->differentiel 40A

disj 40A------->cable 16 mm² (l=20m)------->differentiel 40A
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour, pas de boucle, un seul disjoncteur est préférable avec un gros cable

pour répartir, sous un 63A tu peux charger comme tu veux si tu as un disjoncteur d'abonné calibré a 60A max.
avec un 40A en général pas plus de 2 circuits spécialisé

tu as aussi un nombre d'ID minimum a avoir

pour la plaque et LL il faut un ID type A

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loire
Merci pour ses infos. Rien ne m empêche donc de
Ne mettre qu un différentiel dans mon tableau secondaire tant que j en mets déjà 4 autres dans le tableau principal. la norme en impose 4 minimum .

En ce qui concerne la section du cable entre les deux tableau le 25 mm² est il le bon?

Faut il un disjoncteur spécial?
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
damien_42 a écrit:Merci pour ses infos. Rien ne m empêche donc de
Ne mettre qu un différentiel dans mon tableau secondaire tant que j en mets déjà 4 autres dans le tableau principal. la norme en impose 4 minimum .


si l'id déclenche toute la maison est dans le noir?
c'est pour toi cette maison?[/quote]
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loire
Je vais donc mètre un seul cable entre les 2 tableaux et je mettrai 2 différentiels dans le tableau secondaire.

Ce est la maison d un collègue .
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ok
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loire
j'ai trouvé ce disjoncteur sur le site legrand , es ce qu'il conviendrai:

Disjoncteur DISJ DX³ 6000 -VIS/VIS- 2P-230/400V~ -63A-10KA - COURBE C - PROTECT DÉPART (REF. 4 077 90) ?
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
damien_42 a écrit:Je vais donc mètre un seul cable entre les 2 tableaux et je mettrai 2 différentiels dans le tableau secondaire.

Ce est la maison d un collègue .



du 25 mm2 pour le tableau secondaire
ca alimente quoi ca fait gros

et en plus un 63A 10kv c est industrielle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Loire
sur le second tableau il y a une pompe a chaleur et un chauffe eau ,et 4 circuit lumiere et 6 circuit prise.

je souhaite donc mettre du 63A et je ne trouve que ce modele.
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
damien_42 a écrit:sur le second tableau il y a une pompe a chaleur et un chauffe eau ,et 4 circuit lumiere et 6 circuit prise.

je souhaite donc mettre du 63A et je ne trouve que ce modele.


donc ok si tu a vraiment besoin de 63A sur le tableau divisionnaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sauf si le disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, du 25² est surdimensionné pour la liaison vers votre tableau secondaire.

Du 3G16² conviendra largement pour 63A sur 20 mètres (chute de tension maxi 1,5M%)

C'est vrai qu'en 63A on ne trouve pas de disjoncteur domestique Mad

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
"Répartition" et non "répartission" !
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Loire
Carminas a écrit:Bonjour

Sauf si le disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, du 25² est surdimensionné pour la liaison vers votre tableau secondaire.

Du 3G16² conviendra largement pour 63A sur 20 mètres (chute de tension maxi 1,5M%)

C'est vrai qu'en 63A on ne trouve pas de disjoncteur domestique Mad

@+



Le disjoncteur de branchement est a l extérieur a 80 m du tableau principal et le cable est en 50mm2.

Le 25mm² est il surdimmensionné??
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Effectivement dans ce cas, du 25² permet de limiter la chute de tension maxi à 1% dans la liaison soit une chute de tension de 2,9% maxi sur le total dans le cas le plus défavorable (tout chargé au maxi).
Reste qu'on n'est jamais dans ces cas au limite et qu'à mon avis le 16² suffirait.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Loire
Carminas a écrit:Bonsoir

Effectivement dans ce cas, du 25² permet de limiter la chute de tension maxi à 1% dans la liaison soit une chute de tension de 2,9% maxi sur le total dans le cas le plus défavorable (tout chargé au maxi).
Reste qu'on n'est jamais dans ces cas au limite et qu'à mon avis le 16² suffirait.

@+




la formule pour caculer la chute de tension est :


chute de tension = L / [ (UO/100) * (1/ (2* C0)) * (S/L)]


avec :
L : longueur en metres.
U0 : 230 volts.
C0 : coeffcient de 0.023 pour le cuivre et 0.037 pour l'aluminium.
I : intensité en A
S: section en mm²


dans mon cas avec du 25mm² je trouve : 0.88 %

et pour mon cable d 'alimentation (80m en 50mm²) : 1.93%
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je trouve à peu près la même chose : 1% et 1,9% soient 2,9% cumulés.

Mais il y a quelque chose de bizarre dans votre formule.
Ce n'est pas logique d'avoir deux fois L
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Loire
Carminas a écrit:Je trouve à peu près la même chose : 1% et 1,9% soient 2,9% cumulés.

Mais il y a quelque chose de bizarre dans votre formule.
Ce n'est pas logique d'avoir deux fois L
@+


Je me suis trompe dans le formule:

la formule pour caculer la chute de tension est :


chute de tension = L / [ (UO/100) * (1/ (2* C0)) * (S/I)]


avec :
L : longueur en metres.
U0 : 230 volts.
C0 : coeffcient de 0.023 pour le cuivre et 0.037 pour l'aluminium.
I : intensité en A
S: section en mm²
Messages : Env. 90
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 10h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir