Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC double flux Storkair-Zendher

Ce sujet comporte 412 messages et a été affiché 81.600 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
66
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
16db
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
nodarii a écrit:débit avec hone: One+one
Appli Android: sonomètre sound Meter v1.6.4
Bouche soufflage chambre etage 27m3/h

Vitesse 3 comfoair 350 : 82% ventilo 21db
Vitesse 2 comfoair 350 : 58% ventilo 18db
Vitesse 1 comfoair 350 : 34% ventilo 16db

27m3/h , c'est le debit avec la vitesse de 2 ?
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Non en vitesse 3 dans la pièce testé le débit est de 27m3/h
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
En vitesse 2 ça pourrait faire quel debit?
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Si 27m3/h a 82% du ventilo
Vitesse 2 = 58% du ventilo
En admettant que c'est linéaire
Ça fait 19m3/h
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Cela ne marche pas comme ça. Il faut prendre compte la perte de charge.
Avec quel instrument avez- vous mesure le débit ?
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Un cône de debit et l'anémomètre fil chaud kimo
J'ai règlé mes bouches sur la vitesse 3
Je n'ai plus le matériel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Donc bon matos.
Normalement on règle les bouches avec un débit assez petit. Vous avez eu un occasion de mesurer combien est le débit total dans le réseau ? Dans votre cas donc en vitesse 3 ?
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Vosges
Je fais certainement finaliser une commande d'une WHR930 et réseau Hybalans avant fin d'année, si Teamvts54 pouvait me donner son contact chez Electro.be ce serait sympa.
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
J'ai fait comme m'a dit la personne qui a étudie mon réseau de Vmc.
Il m'a donné les débits a régler pour chaque bouche en débit nominal.

En vitesse 3: 317m3/h en soufflage

Avec la programmation des vitesses: je suis à 4090m3 en 24h
Soit un taux de renouvellement de 0.32 vol/h
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour,
Il serait plus logique que le technicien de Zehnder vous conseille la vitesse 2 pour la ventilation de base.
La vitesse 3 serait réservée pour la ventilation forcée et la vitesse 1 pour l'absence.
Si j'ai bien compris vous ventilez un volume d'habitation de presque 1000 m3 avec le taux 0,32 ?
La conso de machine doit être pas loin de 200 W en vitesse 3 ?
Votre réseau linéaire était réalisé avec le galva de 200 diam sortie de machine ?
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Pas besoin du technicien zendher pour choisir les vitesses. Quand il y a personne vitesse 1 et de 20h45 a 0h pour s'endormir, vitesse 2 le reste du temps et vitesse 3 lors des repas et des douches.

4090m3/24h ça fait 170m3/h de moyenne. Un taux de 0,32, ça fait 510m3 a traiter.

Pour la conso 20w en vitesse1.
58w en vitesse2
132W en vitesse3

Gaine galva en 200mm en amont de la vmc
Au départ de la vmc 160mm, puis 125, et aussi 80mm en bout
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,
courne a écrit:La vitesse 3 serait réservée pour la ventilation forcée et la vitesse 1 pour l'absence.

Sur la WHR930, l'absence est la vitesse A, inférieur à la vitesse 1.
Chez nous, comme pour Nodarii, c'est V1 la nuit et en début d'après-midi (sieste des enfants), V2 en journée et V3 manuellement en cas de besoin en cuisine.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Il serait mieux la vitesse 2 pour la nuit et le début d'après-midi pour oxygéné les gens ?
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Vosges
Parmis tous ceux qui ont acheté chez my electro, quelqu'un a t-il pris de la gaine PEHD Ubbink ou Flexivent ?
Si c'est le cas en êtes vous satisfait ?
Car il y a de belles différence de prix par rapport à Hybalans surtout avec Ubbink
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 17h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

66
abonnés
surveillent ce sujet
Voir