Bonsoir,
Je viens de calculer la réaction de la toiture sur la dalle en déterminant des bandes de chargement en fonction des noeuds de la charpente.
Pouvez vous me valider ou m'invalider mes résultats avant que je ne continue : (prochaine étape déterminer les charges de la dalle et de la toiture sur les murs et poutres)
S est la sollicitation totale pondérée de la toiture S = G + 1.2 x Pn daN
G charge permanente en daN/m²
Pn la charge de neige en daN/m²
Calcul Charge permanent:
pour 1 m² de toiture :
22 tuiles 2kg 44daN
2 chevrons 70x50 x1m 4daN
2 liteaux 27x40 x 1m 1,3daN
4 liteaux 27 x 27 x 1m 1,7daN
BA13 1x1m 12daN
isolation + par-pluie 10daN
Soit 73daN et donc
G = 73 / cos 45° = 103,6daN/m²
Calcul Charge climatique
Pour Béthune Pn = 35daN/m² Altitude <200m
Charge réduite de 2% par degré d'inclinaison sur rampant dont l'inclinaison >25° => pente de 45° sous abattement de 40%
Pno = 21 daN/m²
Sollicitation total S = 128,8daN/m²
Définition des bandes de chargement
Je définie un nœud au niveau des jambes de force
Voici un exemple de calcul pour les bandes de chargement BC1 et BC2. Cette méthode est ensuite appliquée à l'ensemble des bandes de chargement
Et voici finalement le résultat pour la toiture : Le cumul des charges et cohérent avec mon calcul dans le poste précédent en mettant à jour les charges climatiques, la surface du toit 72m² au lieu de 82 et en considérant les cloisons et l'
isolation soit 6580daN pour la toiture et 1380daN pour la charpente (hors chevrons et liteaux compris dans toiture)
soit au total 7960daN
En moyenne on retrouve environ une charge de 110daN/m² sur la périphérie des murs. En revanche les blochets transmettent des charges assez élevées et très locales.
et je ne suis pas sûr qu'une dalle 12+4 puisse supporter cette charge. Est ce qu'il faut que je prévoit des HEB supplémentaires de plus faibles sections sous la dalle au niveau des blochets des 2 fermes ?
Voilà, merci d'avance pour vos retours
Cordialement