Bonjour a tous, j'ai une question, mes fondations sont en cour et le ferraillage commence lundi et aprés milieu de semaine coulage de la dalle .

Mon maçon me demande ce que je veux faire pour la terre.


Je voudrais savoir si déjà je dois relier le ferraillage de la dalle a la terre , puis ensuite j'ai un sol trés rocailleux planter un piquet de deux mètres dans le sol sera trés compliqué .
J'ai lu que on pouvais tirer le cable de 25 carré nu dans la tranchée pour l'eau et électricité, ma tranchée va faire +-25 m et d'une profondeur de 1 m, est ce suffisant ? ou le mieux étant quand même le piquet de terre (voir deux) enfoncé de 2 m
Mais au niveau de la norme est ce correct ?

merci beaucoup ce forum m'apporte vraiment beaucoup !
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Personne ? :(
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
perso je dirai que ça peut etre un grand plus de relié ta terre à ton ferraillage ..mais il faudrait qu'un electricien confirme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
D'apres Legrand, il indique qu'il faut raccorder le treilli au bornier de terre, mais par contre la section de câble n'est pas indiqué, une idée ? merci
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
le plus gros possible que tu attaches en plusieurs points à la ferraille ( colliers melttaliques)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Plougastel (29)
je suis dans le même cas que toi et on ma dit que le mieux c' est de faire tout le tour de la maison avec du câble nu a 1M de profondeur , je crois que je vais opter pour ça
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Plougastel (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
mais si la fondation n'est pas coulé tu peux recuperer les ferrailles pour
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
oui mais pourquoi tirer du cable ( il faut une section la plus grosse possible ..) alors que l'on a deja les ferrailles qui font toutes les fondations?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Plougastel (29)
oui mais pas assez profonde sous terre je crois
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Plougastel (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
k-one a écrit:oui mais pas assez profonde sous terre je crois


donc tu prendrais un tracto pelle pour faire le tour de ta maison? une tranchée de 1 m de profondeur? qui t'a donnée ce chiffre? regarde la difference de profondeur avec les fouilles de ta maison ? .. autant l'inclure dans les fouilles de ta maison alors ? et reboucher après ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Plougastel (29)
en ce qui me concerne j ai un vide sanitaire et donc je met le câble avant que le terrassier ne remette la terre contre les agglos
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Plougastel (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
k-one a écrit:en ce qui me concerne j ai un vide sanitaire et donc je met le câble avant que le terrassier ne remette la terre contre les agglos


mais tu es moins profond que la fondation elle est deja faite ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Plougastel (29)
non pas encore faite , demain début du terrassement pourquoi il faut la mettre dans les fondations plutôt
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Plougastel (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
k-one a écrit:non pas encore faite , demain début du terrassement pourquoi il faut la mettre dans les fondations plutôt


pour utiliser la surface d'echange et le diametre des ferrailles qui sera beaucoup plus importante ..mais tu peux cumuler les 2 si tu veux ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Bon merci beaucoup pour votre aide donc le mieux effectivement est lors du terrassement pour faire les fondations, et d'installer le câble en fond de fouille, c'est a dire il y a déjà les tranchée de faite il faut creuser encore un peux plus de quoi enfouir le câble, et ensuite replacer la terre dessus et ensuite ils posent les ferrailles.

Mais dans mon cas il faut que je fasse une boucle de +- 40 M au prix du cuivre ..... alors je planterais un piquet de terre a 2 mettre de profondeur dans un regard, + 10 m disposé en zigzag enfoui dans le sol avant de remonter aux plot de terre ( la ou on prend la mesure) le tout en 25 carré.
Puis tirer un cable en 10 carré pris sur le ferraillage pour le mettre sur la barrette de terre pour les liaison équipotentielle de la maison car 100 E d’économisé c'est déjà sa ! puis si ma terre sera trop limite je mettrais un autre piquet !
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Attention ne surtout pas utiliser le ferraillage de la fondation pour faire la terre de la maison !
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
jonathan84700 a écrit:Attention ne surtout pas utiliser le ferraillage de la fondation pour faire la terre de la maison !


pourquoi ? ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
J'ai lu que c'etais interdit de toute facon en plus la terre est noyée dans le béton alors que la terre dois être en contact avec la terre , je recherche l'article
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Sinon ce qui est pas mal aussi c'est de ce servir de la tranchée pour edf, c'est ce que je vais faire finalement avec 15 m+ piquet de terre sa devrais être pas mal !
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour Jonathan, je pensais aussi utiliser la tranchée edf + piquet de terre chez moi, comment avec vous procédez pour le raccordement du piquet et du câble enfoui dans la tranchée ?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 01h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir