Bonjour je compte installer un poele a bois dans ma maison car chauffé electrique et facture edf qui s'affolent. j'aimerai pouvoir installer le conduit d'evacuation dans le conduit de cheminée. un ami me dit que ma cheminée est une cheminée boisseau .

je ne suis pas du metier donc je ne sais pas ce que c'est du coup il me dit que la cheminée n'est pas si vielle que ca et que j'ai juste a tuber le poele dans le conduit et le tuber de ou trois mettre dans la cheminée

ya til des normes deja au niveau de notre securité et niveau assurance. obligation de gainée le conduit ou pas. avez vous des sites internets ou des sujet qui parlent en detail et en comprehensible(pas en jargon du metier ) sur ce sujet;

merci de vos reponses
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Il existe un DTU 24.1 : Travaux de fumisterie à peu près compréhensible. Concernant un site internet, je n'en ai pas sous la main.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Orbey (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
en clair vu le prix du tubage tu tube tout meme dans les boisseau jusqu'en haut et tu pose une plaque

choisit de l'inox double peau

regarde chez poujoulat

si tu ne tube pas jusqu'en haut, tu auras des suies dans le bas des boisseau et ce sera impossible a les ramoner sans tout demonter, il y aura accumulation d'element combustible, donc danger

tout cel pour economiser qlq metres ???

hum

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Loire
Bonsoir.

tubage inox obligatoire pour 2 raisons :
- la sécurité
- les assurances...

cdlt.
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Yonne
Merci pour vos reponse mais tubage inox double peau ou tubage inox simple car double peau bonjour le prix.si tubage simple ca existe?????

Et derniere question un artisant me prpose pour economiser des euros que nous qchetions le mqteriel nous meme comme ca il ne nous facture pas la tva. en a til le droit et si oui l installation sera t elle valable pour notre assureur en cas de sinistre??????

merci
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Il me semble :

1- qu'il n'y a pas d'obligation de tubage sur un conduit en terre cuite en bon état (ce qui est le cas).

2- que le motif invoqué par jf est pertinent : le ramonage bien plus facile si le conduit est tubé.

3 - Le double peau est superflu. Le conduit terre cuite est déjà isolé correctement .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Yonne
merci pour ta reponse ,on conduit n est pas tout a fait droit au debut pensew ous que ce tube chez brico depot (http://www.bricodepot.fr/auxerre/node/475043). tubage polyssis pouyr conduit dropit ou devoyer pourrai convenir pour mon installation.

Sinon merci de mindiquer si vous le savez quel type de tuyau conviendrai.

avec l adresse d un site ou ca serai raisonnable sur les prix.

merci
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Loire
mgarrig a écrit:Bonjour,

Il me semble :

1- qu'il n'y a pas d'obligation de tubage sur un conduit en terre cuite en bon état (ce qui est le cas).

2- que le motif invoqué par jf est pertinent : le ramonage bien plus facile si le conduit est tubé.

3 - Le double peau est superflu. Le conduit terre cuite est déjà isolé correctement .


Bonsoir.

1/ en cas de sinistre dù à un feu de cheminée : il sera difficile de faire valoir "le bon etat", déjà que le ramonage "fait him self" est déjà difficilement (voir pas) reconnu.
=> autant s'éviter les pouls avec ces gens là...

2/ totalement d'accord.

3/ oui et non : c'est une question de sécurité, de simplicité de pose et il faut comblé l'espace vide entre le boiseau et le tubage via, par exemple, des billes d'argiles.
Souple double peau inox, simple tube inox : c'est en fonction de votre cheminée.
- si elle est droite : tube simple
- si elle devoye en bas : souple.
Dans votre cas : c'est tubage souple oblige et celui de brico que vous mentionné convient.

Important :
tubage Inox : posé par vous ou par un pro, c'est valide du moment qu'il est de bout en bout dans le boiseau ; vous pouvez parfaitement acheter le materiels vous même et le faire posé par un pro aussi.

Rappel, durée de vie d'un tubage inox : 10ans => a prendre en compte lors de l'installation (prevoir donc la methode de remplacement avec comme autre seul outil la masse de 10Kgs...)

cdlt.
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Yonne
merci pour vos reponse ,ais vis a vis des assurances et de la securite vaut til mieux un tubage souple siple ou double peaux??

merci
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Loire
Bonsoir.

en souple : le souple INOX n'existe pas en simple peau sauf en version alu et c'est interdit pour du bois !

cdlt.
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Yonne
merci de ta reponse ce qui voudrait dire que le tubage souple vendu a brico depot est double peau? pourtant j'etait persuadé d'avoir vu sur le net de l'inox simple peau souple. ai je mal vu ou alors est ce que ca existe mais pour autre chose qu' un conduit de cheminé?
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Loire
Bonsoir.

c'est une façon de fabriquer le tubage :

en simple peau : c'est raccorder bord à bord
en double peau : c'est raccorder en recouvrement => ca fait une double épaisseur.

Visuellement et au touché a l'interieur, on peux pas se tromper :

le premier est lisse, sans arretes coupantes quand on passe la main dedans et donc sans sens de montage. (en générale, on peut le déplier dans le sens de la longueur)
le second a des stries coupantes (oui, l'inox ca coupe) et quand on passe la main : sa glisse tous seul dans un sens et sa rape bien au retour...
=> lui ne se dépli pas.

Attention :
1/ au sens de montage
2/ a prendre de la marge car c'est pas toujours simple a poser et on a vite fait de bousiller du centimetre en le placant...
=> prevoir 20cm en haut pour la bride
=> 20cm en bas aussi pour pouvoir manchonner les raccords.

Si vos boiseaux font 4,5m => 4,90cm : moi je prend 6m.
Si vos boiseaux font 4,2m => 4,60cm : là, j'hesite entre prendre 5m seulement... je jouerai la sécu avec 6m. (il vaut mieux penser perdre 23 Euros sur le moment plutot que se rendre compte que c'est trop court et devoir racheter 6*23 euros sachant que le tube déjà acheté n'est pas repris (5x23 euros dans la vu))

oubliez pas : il faut qu'il soit d'une seul piece, c'est vendu en général au metre en entier, c'est jamais repris !

cdlt.
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Bonjour

Je suppose qu'il y'a peut-être une confusion sur le terme double peau

le double peau souple est un tube "souple" comme son nom l'indique c'est à dire qu'on peut le cintrer un peu pour compenser les défaut d'alignement du conduit en maçonnerie de terre cuite , et qu'il est constitué de 2 couchez d'acier inox spécifique haute température qui sont imbriqués l'une dans l'autre le certissage élicoïdal lui permet de garder de la solidité .
Puis il y'a le double-peau isolé qui lui est un tube rigide avec de l'isolant entre les deux feuilles d'acier inox , d'ailleur il existe des versions avec galva en extérieur inox côté intérieur pour les fumées , ce tube est prévu pour être utilisé seul en principe il est mis en sortie de combles , mais peut démarer directement depuis le poële ou le foyer de cheminée , c'est parfois un côté estétique ou nécessité technique .

double-peau ne désigne pas toujours le même produit Wink


Donc comme dit ci-dessus , tubage du conduit en maçonnerie , avec un tube souple inox , du haut jusqu'au , ras du plafond , ensuite un raccordement de plafond , pour finir avec un tube lisse jusqu'au poêle . ( ça existe en noir émaillé ) côté déco ça peut jouer , en tout cas plus joli qu'un tube souple qui à vieilli et plus facile à nettoyer , on a toujour plus ou moins de poussière dans une maison et comme par hazard elle vont ce mettre dans les rainure du tube souple , à un moment ça saoule , et ça pue quand on rallume le poële aux prochains frimas
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Saint-orens (31)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 15h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir