Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme de fumée en ouverture de porte de poele

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 39.418 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Charente
Bonjour,

J'ai depuis décembre un poêle a bois invicta Gomont. J'en suis très satisfait pour ce qui est chauffe, réglages d'allure ....
Le problème est à l'ouverture de porte, il y a toujours de la fumée qui refoulent. Bon, c'est surtout à l'allumage ou pour un rechargement, mais même en ouvrant la porte très très progressivement, on sent que la fumée n'est pas assez attirée par le conduit.
J'ai essayé fenêtre ouverte, il y a également une arrivée d'air extérieur qui débouche vers le socle du poêle et que je peux obstruer plus ou moins.
Mais rien n'y fait, si je ne recharge pas uniquement quand tout est en braise, je suis obligé de me dépêcher de recharger, donc de mettre les buches un peu comme ca vient pour refermer la porte au plus vite avant de tout enfumé.

Avez vous des avis ? Cela peut il venir uniquement du poele, qui a une porte plus haute que large (le haut de la porte arrive quasiment au niveau du déflecteur) ?
Je suis preneur de tout aide
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

je ne connais pas ce modele

est ce qu'il y a un reglage type cle de registre ?

une pognée trappe manette en haut du poele qui permetrait d'ouvrir en grand l'evacuation des fumées ?

un clapet a l'ouverture de la porte qui serait mal enclenché ?

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Charente
c'est quoi un reglage Cle de registre ?

Sinon, il n'y a rien de tout ça. Juste un reglage d'allure sous forme de rosace sur la bas de la porte et un arrivée d'air secondaire au dessus de la vitre.
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

helas c'est raté

je viens de me taper la notice technique sur le site d'invicta

il n'y a pas de registre des fumées

de plus le tuyaux d'evacuation est assez etroit 150 mm

donc je pense qu'il n'y a rien a faire.

couper la VMC a ce moment ??

entrouvir une fenetre ???

bref aucune solution satisfaisante.

sur le papier il a l'air bien, double combustion, vitre propre, grand cendrier feux continu, mais il va te transformer en hareng fumé !

invicta ce n'est pas ca !!

desolé

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Charente
Merci jf,
Tu dis que le tuyau en 150 est assez étroit.
Crois tu que si on était passé en 180 avec un raccord 150-180 ca aurait amélioré l'histoire ?
Parce qu'au moment de l'installation on y a refléchi, y'en a qui disaient si le constructeur dit tuyau en 150 faut faire comme il dit, et d'autres qui disaient qu'il vaudrait mieux passer en 180 ....

Un autre petit truc, l'evacuation sur le toit est a peu prés au niveau du faitage et pas 40 cm au dessus comme le veut les normes, crois tu que ça a une vraie incidence sur le tirage ?
En tout cas, pour ce qui est du fonctionnement, il a l'air d'avoir un tirage bien, on peut booster le fau ou le ralentir comme on veut avec le registre d'allure.

Je te joins une photo de l'installation au cas où :
Il y a a peu près 1 m de tubage noir avant les boisseaux et 3,50m en tubaginox dans les boisseaux

Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
quand tu ouvres ta porte, ouvres dans un 1er temps légèrement, le temps que l'air rentre et ensuite, dans un second temps totalement
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Charente
Merci stephplr77,
Mais c'est bien ce que je fais, a part si les buches sont vraiment bien en flamme, ou que tout est en braise, ça refoule !! Même en prenant vraiment son temps pour ouvrir
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Gard
moi c'est pareil j'ai un france turbo clock, et à chaque fois que j'allume ou recharge, la fumée est attirée dans la maison. On en peut plus avec mon conjoint, en trois ans notre plafond est tout noir ,ça put tout le temps la suie ou la fumée. Est_ce un problème de manque de tirage? Nous avons conservé l'ancien conduit qui fonctionnait avec une chaudière à bois. On cherche maintenant à installer une chaudière à granules car c'etait notre seul mode de chauffage pour l'instant (en attendant de pouvoir s'acheter une chaudière). Si qqn à un remède miracle en attendant l'hiver prochain...
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
il faut trouver un bon pro avec un depressiometre

c'est un appareil qui va mesurer le tirage

celui ci doit etre entre 6 et 12


sinon la solution ultime c'est l'extracteur de fumée electrique

il en exite des eoliens, une spirale en inox qui tourne sur le toit, bof bof

mais et c'est toute l'astuce il y a un modele electrique avec un interupteur

faut trainer un cable la haut mais apres plus de soucis

avant d'ouvrir la porte, hop hop le bidule en route, il aspire tout, tu charge et ensuite tu coupe le bidule

je te garanti que tu n'auras plus de pb de refoulement

c'est a utilise si tu as bien tout verifier avant

prise d'air externe si depression a cause de la VMC ou Hotte
ouverture porte en deux temps
etc

c'est l'aspirelec de poujoulat. Tu peux le riper sur le cote pour ramoner facilement

pas donné mais ensuite debarrassé de la suie

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Ankh-morpork (57)
clem1683 a écrit:
Crois tu que si on était passé en 180 avec un raccord 150-180 ca aurait amélioré l'histoire ?


Bonsoir,

Ce n'est pas du tout mon domaine, mais je crois que ça ne change rien.
Le fait d'avoir une partie en 150 va diminuer le débit de l'extraction, passer ensuite en 180 ne changera pas le débit mais diminuera la (faible) pression présente dans le tubage.

@+
Messages : Env. 3000
De : Ankh-morpork (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
vaut mieux une section constante de bout en bout

par contre les 40 cm au dessus du faitage c'est un minimum en principe, norme DTU de plus

et là avec un salon ouvert en hauteur, t'as autant de potentiel de tirage en intérieur que pour le conduit de fumée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Charente
Je comprends pas trop ce que tu viens d'ecrire fredoche
Ok pour les normes dtu, mais cette histoire de potentiel de tirage vu que j'ai un plafond haut ...Huh
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
je veux dire que tu as aussi du tirage à l'intérieur de ton espace, naturellement du fait de la hauteur de plafond importante.
il faudrait surement rallonger ton conduit pour accentuer la différence de hauteur, de plus on voit un coude, qui nuit surement un peu au tirage.
et puis de toute façon il faudrait vérifier le conduit, voir s'il n'y pas un nid, un oiseau mort, que sais-je...

ayant une configuration similaire, je sais que je n'ouvre pas mon foyer sans ouvrir à fond ma cle de tirage. Sinon sans même forcément les voir, des fumées viennent dans l'habitat, on ne les sent pas en bas mais sur la mezzanine. En ouvrant le tirage, pas de soucis, mais il ne faut pas oublier de le faire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Charente
Merci pour tes conseils.
Y'a pas d'oiseau mort ou de nid, je le sais car c'est moi qui a fait l'installation y'a trois mois, j'ai déjà ramoné 1 fois, mais le problème est le même depuis le début.
Faudrait que je réflechisse alors à remonter le tuyau en sortie de toit.
Y'a quoi comme possibilité pour le faire, sachant que mes boisseaux montent a peu près au niveau du faitage avec un chapeau en béton ? Est ce possible de casser le chapeau et juste de rajouter un tube ? Tube isolé ? Avec un chapeau qui se fixe direct sur le tube ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

elle n'a pas de cle de tirage ...

son poele n'a pas d'avaloir non plus

depasser du faitage c'est necessaire si tu as du vent et que la cheminée refoule

sans vent temps calme si elle refoule qd meme rehausser hum

cela va augmenter un poil le tirage mais c'est infime

il faut au minimum un conduit isolé bien sur, sinon il y aura condensation bistre etc

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 18h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir