Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcul poussée horizontale

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.299 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Villers Cotterêts (2)
Bonjour à tous,

Je souhaite réaliser deux poteaux bétons pour soutenir les pieds d'une ferme sur blochet. L'objectif étant de supprimer l'entrait principal, tout en conservant un entrait retroussé moisé, les poteaux devront aussi reprendre des efforts de poussée horizontaux.

J'ai posté sur le forum Maçonnerie afin d'obtenir des précisions sur le béton armé, mais il me manque la valeur de la poussée horizontale qui va s'exercer.
J'ai calculé que le poids avec surcharge neige sur un pied de ferme était de 3.5T.

Quelqu'un saurait-il me donner une indication sur la composante horizontale qui va s'appliquer ?

Merci d'avance,

Je vous joint un schéma :

Messages : Env. 30
De : Villers Cotterêts (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
Si le dessin est à l'echelle , pour moi il y a 1,3T de poussée
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
je serait vous je ne me fierait pas à des données balancé comme ça. pour moi il faut faire des calculs plus sérieux, j'aurais pus vous le trouver par dessin crémona mais j'ai pas trop que ça à faire Biggrin . De plus on est pas sur à 100% de vos données de 3t5.
et juste comme ça je n'ai encore jamais vue un poteaux travailler dans ce sens là, pas certains que ce soit recommandé.
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
c'est pas super compliqué a calculer
mais c'est impossible de la faire avec si peux d'info
et même, comme dit plus haut, certains pourront donner (au mieux) des ordres de grandeur, mais rien de plus
immagine qu'on te donne un chiffre faux, et qu'apres tu ais un soucis... niveau responsabilité ca va être sympa
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Villers Cotterêts (2)
Merci pour vos réponses.

dl66, j'arrive aussi à un résultat similaire (1.24T)
Gill, je comprend bien ton point de vue, me conseilles-tu plutôt de me tourner vers un bureau d'étude ?
Je vais tout de même vous joindre un plan plus détaillé.
Messages : Env. 30
De : Villers Cotterêts (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
dl66 a écrit:Bonjour
Si le dessin est à l'echelle , pour moi il y a 1,3T de poussée
Cordialement


j'ai peut etre raté un truc, mais tu fais comment pour trouver ca en n'ayant pas l'espacement entre les fermes, le type de couverture...??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
Ben , la charge verticale faisait partie des données de départ ...... notre ami l'estime à 3,5T
La composante horizontale d'appui n'est plus qu'une simple décomposition des forces , inutile à mes yeux de calculer ça en portique , la "raideur" des barres rend ce cadre indéformable .
Mais reprendre cette poussée en tête d'un poteau beton tel que representé , certainement pas !
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
avec du bois, moi je ferais une modelisation
y'en a pour 10 minutes a tout calculer
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Villers Cotterêts (2)
Voici mes plans plus détaillé


Messages : Env. 30
De : Villers Cotterêts (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour.
Pied poteau gauche côté Nord ( Noeud 1)
Charges permanente:
En Y = 1.203 tonne en X = 0.488 tonne
Charges permanente + neige
En Y = 1.447 tonne en X = 0.582 tonne

Pied poteau droit côté Sud( Noeud 11)
Charges permanente:
En Y = 1.389 tonne en X = 0.488 tonne
Charges permanente + neige
En Y = 1.633 tonne en X = 0.582 tonne
Mais avec vent de gauche X= 0.781 tonne et avec la neige en + 0.828 tonne toujours en X c'est le maxi.
Je suis parti avec vos sections de bois
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Villers Cotterêts (2)
Merci bien berry.
Avez-vous pris dans le calcul le poids de l'isolant et du placo ?
Messages : Env. 30
De : Villers Cotterêts (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
Oui j'ai pris l'isolation et le placo et 40cm de niveau de débord de toit (saillie)
des 2 côtés.
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
@berry :

Je me suis proposé pour donner un coup de main à ntcrportec pour les poteaux béton et fondations.

J'aurais besoin de quelques infos complémentaires :
- Quel est ton système de coordonnées ? (bien que ça me semble évident, j'ai déjà vu des erreurs induites par ce manque de précisions)
- Tes combinaisons de charges sont-elles pondérées ?

Le vent horizontal est-il pris de la naissance de la toiture au faîtage ? (autrement dit, le vent sur la façade a t-il été pris en compte)

Merci
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
Oui le vent à bien était pris sur la toiture + 40cm de débord et sur les barres 1 et 10 qui sont les poteaux aplomb
Cdt
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je parlais de l'effort horizontal de vent, l'effort d'entrainement.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je reviens à la toiture ,c'est plus simple comme question:
qu'est ce qui est prévu pour reprendre les poussées dûes aux pannes en devers ?
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir