Bonjour,

Nous sommes à 0.47. Apparemment, d'après le testeur, la moyenne des maison de notre secteur géographique est entre 0.5 et 0.55. Notre mesure n'est pas extraordinaire je trouve.
Nous avons 2 portes isolantes vers le garage.
Les bloc électriques (PC et inter) fuient. La majorité des fuites viennent de là apparemment. En effet, nous n'avons pas de boîtiers étanches. Mais il n'en existent pas dans le cas de murs avec doublage en briques + plâtre. La seule solution serait de boucher les trou de gaine au silicone mais, apparemment ce n'est pas conforme aux normes. Donc, il semble qu'il n'y ait pas de solution d'amélioration. Qu'en pensez-vous ?
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Chez moi tout est bouché au silicone , pour tableau elec , bombe pu pas mal ausssi
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Et les gaines sont également bouchées au niveau des blocs prise de courant et interrupteurs ?
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Surtout a ce niveau la oui
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Eh bien le gars qui a effectué le test d'étanchéité m'a dit que boucher les gaines à cet endroit, ce n'était pas conforme aux normes d'installation électrique.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Entre le bombe le silicone et tout meme au niveau du compteur etc promotelec n a rien dit le consuel est passé avant
Apres le technicien d etancheité a l air est il competent ? Que risque t on avec du silicone ?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Attention de quoi parle t-on ici de boucher les entrée de gaine dans une boite d'encastrement ou boucher la gaine elle même ???

Chez moi par de probleme pour l'entrée de gaine dans la boite d'encastrement puisque je suis sur une cloison BA13 et donc par conséquent j'ai mis des boites Legrand avec les obturateur ...

Pour ce qui est des gaines en elle même, personnellement, j'ai boucher à la mousse PU.

J'aurai pu me passer des boite d'encastrement puisque étant dans une MOB lorsque j'ai fait les test d'étanchéité j'avais poser le pare vapeur et il n'y avait que peut de fuite du coup j'imagine bien qu'une fois le placo poser il doit y en avoir encore moins puisque j'avais fait toutes mes traverser de mur avant le test d'infiltrométrie je n'ai donc pas dégrader l'étanchéité en apres le test ...


après pour ce qui est des mur en brique rouge puis enduit plâtre ( ce que j'ai coutume a appeler : a la traditionnelle ) je ne sais pas si il existe des boite d'encastrement dite étanche ...
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
Messages : Env. 100
De : Cerans-foulletourte (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message St Avre (73)
@Lastronome : J'ai moi-même testé des maisons à Q4= 0.05 et d'autres au dessus de 2 dans un même secteur, donc ça n'a pas de sens de se comparer à un secteur géographique pour vos résultats d'étanchéité. Vous pouvez par contre vous intéresser aux valeurs qui proviennent du même mode constructif que le votre, et avec le même constructeur (s'il y a un constructeur).

Pour vos problèmes d''étanchéité, l'origine vient souvent du fait que le tableau électrique se trouve dans la zone non étanche, du coup, quand on fait le test, l'air entre par les gaines et est distribué dans les appareillages de la maison. La solution est déjà de mettre la tableau dans la zone étanche, sauf que dans votre cas, je pense que la maison est terminée donc c'est trop tard; Cette remarque pourra servir aux autres lecteurs.

Si, effectivement les fuites proviennent de la gaine, vous pouvez utiliser des bouchons de gaines (au niveau du tableau ou des boites) que vous pourrez trouver chez les revendeurs de matériels électriques (je sais que Arnoud en fabrique mais y'a d'autres fabricants).
Si les fuites proviennent du boitier, en fait elle proviennent de l’arrière du boitier, du doublage, donc corriger l'origine de la fuite c'est un peu compliqué, toutefois vous pourrez réduire ces fuites mettant des boitiers étanche à l'air, avec la difficulté de trouver ceux compatible avec votre mode constructif.
Messages : Env. 30
De : St Avre (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Bonsoir,

En fait mon tableau est bien dans la zone habitable et donc la zone étanche.
Le doublage des murs est en briques plâtrières. Les boîtiers électriques ne sont pas étanches. Au moment du test, l'air venait clairement des boîtiers.
Que me conseillez-vous de faire ? Boucher les gaines ? Boucher le trou entre la gaine et le boîtier ?
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
D une soit changer les boitier d encastrement pas d autres etanches , soit mousse pu , j aime moins et oui boucher les gaines ne fera pas de mal
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Est-ce que ça vaut le coup, sachant que j'ai une VMC simple flux ?
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message St Avre (73)
Votre tableau étant dans la zone étanche, boucher les gaines ne servira à rien !
Pour les boitiers étanches, ce serait l'idéal, encore faut-il en trouver qui puissent se sceller.
Pour la mousse PU, j'ai jamais vu ni testé en doublage briques platriére, faut voir la mise en oeuvre, mais ça pourrait être une des solutions les moins pires. (dans la mesure ou je ne suis pas très fan de la PU pour faire de l'étanchéité à l'air).

Vis à vis de votre VMC simple flux, ça n'a pas d'importance, tout ce que vous pourrez étancher, ce seront des endroits où l'air ne circulera plus, de fait vous allez améliorer les performances de votre VMC et faire entrer l'air de ventilation par là où il doit entrer c'est à dire par les bouches d'entrées d'air (CQFD) !
Messages : Env. 30
De : St Avre (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Test d'étanchéité intermediaire aujourd'hui (pas de certif au bout...pr le moment du moins ): 0,26 avec un bouchon de trémie d'escalier de cave fait à l'arrache avec 2 bouts de PV et 3 planches, donc estimation finale entre 0,16 et ... 0,1
Content de mon travail Tongue
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Mon test a eu lieu aujourd'hui: résultat à 0,45 (pour dépression de 55kPa)
Je suis aussi satisfait!
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Manche
patito a écrit:Entre le bombe le silicone et tout meme au niveau du compteur etc promotelec n a rien dit le consuel est passé avant
Apres le technicien d etancheité a l air est il competent ? Que risque t on avec du silicone ?


Pas grand chose, si ce n'est que ta maison sera beaucoup moins étanche dans quelques mois.
Messages : Env. 70
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 03h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir