Retour
Menu utilisateur
Menu

Combien de convecteurs sur un circuit ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 18.104 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Bonjour à tous,
Je me trouve devant des informations contradictoires récupérés sur le net.
Ma question est simple : En respectant les limites de protection et de section du circuit en fonction de la puissance totale, puis-je connecter 2 ou 3 convecteurs sur le même circuit ?
Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
ca depend de :
- choix disjoncteur
- section cable
- puissance totale des convecteurs (et non le nombre)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu peux en mettre 2 et tu peux aussi ne mettre 3 ça dépend des cas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Merci de vos promptes réponses.
Oui, oui je compte bien respecter les normes. L'idée est de coupler sur un circuit de 2,5² de section et protégé par un dij 20A deux convecteurs de 1500 W, et sur d'autres circuits et par paire 2 x 2000 W.
J'avais bien cru comprendre jusqu'à ce que je lise ça :
http://www.repereelec.fr/cha[...]auffage.htm
où, d'entrée, ils disent qu'il faut limiter le nombre de convecteur à 1 par circuit...

Question subsidiaire :
Puis-je faire la dérivation dans la boîte de la sortie de câble du convecteur 1, le domino alimentant directement le convecteur 1 et le circuit vers le convecteur 2 ?

Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
Citation: où, d'entrée, ils disent qu'il faut limiter le nombre de convecteur à 1 par circuit...


il me semble que ca ne concerne que la salle de bain,où l'appareil doit étre sur un départ dédié; sinon pour les autres pièces on peut cumuler les appareils

Citation: Puis-je faire la dérivation dans la boîte de la sortie de câble du convecteur 1, le domino alimentant directement le convecteur 1 et le circuit vers le convecteur 2 ?


ce n'est pas "orthodoxe" comme méthode......ca peut aller à condition de respecter les sections de fils
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
P=U.I

4600W=230V x 20A

tu peux donc raccorder autent de radiateur que tu veux (des wago si il faut) tant que tu ne dépasse pas 4600W


quand ils disent 1 convecteur par circuit c'est que chaque convecteur a une ligne dédié 3x2,5mm², tu ne peux pas les repiquer comme pour les prises, un radiateur = une ligne
et donc une fois au tableau tu peux raccorder plusieurs ligne si tu veux tant que ça ne dépasse pas 4600W pour un 20A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Citation:
il me semble que ca ne concerne que la salle de bain,où l'appareil doit étre sur un départ dédié; sinon pour les autres pièces on peut cumuler les appareils

Ah, on ne peut pas mettre 2 sèche-serviettes ensemble ?

Citation:
ce n'est pas "orthodoxe" comme méthode......ca peut aller à condition de respecter les sections de fils

Si ce n'est pas vraiment correct alors je fais autrement.
Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
yoda_51 a écrit:P=U.I

4600W=230V x 20A

tu peux donc raccorder autent de radiateur que tu veux (des wago si il faut) tant que tu ne dépasse pas 4600W


quand ils disent 1 convecteur par circuit c'est que chaque convecteur a une ligne dédié 3x2,5mm², tu ne peux pas les repiquer comme pour les prises, un radiateur = une ligne
et donc une fois au tableau tu peux raccorder plusieurs ligne si tu veux tant que ça ne dépasse pas 4600W pour un 20A.


Merci beaucoup.
Je débute donc peux-tu m'expliquer comment je raccorde. J'imagine que je ne connecte pas les deux lignes sur le disjoncteur...?...
Donc est-ce juste avant que je mets une boîte de dérivation avec un connecteur wago ?
Je viens de regarder ce qu'étais "des wago", est-ce obligatoire ou un domino peut-il faire l'affaire ?
Ce n'est pas un problème... C'est juste pour savoir et pour comprendre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)

Donc en théorie, vous pouvez mettre autant de radiateurs que vous voulez par circuit dans la limite des puissances ci-dessus.
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.

Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
Mais ce point n'est pas selon moi une obligation. Ce qui est interdit c'est le repiquage au borne des appareils de chauffage. Il n'y a rien qui interdise de faire une dérivation intermédiaire sur le circuit.
Dans tous les cas de figure, il me semble judicieux de ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.

A noter aussi que l'on peut mettre 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà, c'est interdit, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago. Ces bornes ne sont pas obligatoires, mais elles assurent une connexion plus fiable que les domino, si vous avez besoin de serrez ensemble plusieurs fils.

Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.

Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Merci de votre réponse !
Rassurez-vous...?... J'aurais encore besoin de vous ! Un peu d'humour, non ? ... Vous comprendrez rapidement pourquoi...

Carminas a écrit:Bonsoir

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)

Donc en théorie, vous pouvez mettre autant de radiateurs que vous voulez par circuit dans la limite des puissances ci-dessus.
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².


D'une façon générale, c'est bien ce que j'avais prévu.... Sauf pour les SDB... Vous confirmez bien que je ne peux pas les amener au tableau en paire 500 + 800 W... Ce n'est pas un problème... Je veux juste être certain...!...

Carminas a écrit:Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.

Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
Mais ce point n'est pas selon moi une obligation. Ce qui est interdit c'est le repiquage au borne des appareils de chauffage. Il n'y a rien qui interdise de faire une dérivation intermédiaire sur le circuit.
Dans tous les cas de figure, il me semble judicieux de ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.


Bien noté, je l'avais prévu.

Carminas a écrit:

A noter aussi que l'on peut mettre 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà, c'est interdit, il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago. Ces bornes ne sont pas obligatoires, mais elles assurent une connexion plus fiable que les domino, si vous avez besoin de serrez ensemble plusieurs fils.

Qui peut le plus peut le moins, je vais prévoir des connecteurs wago, même pour seulement 2 convecteurs...
J'aurais simplement besoin, ultérieurement, de votre aide dans l'achat des connecteurs ad-hoc...


Carminas a écrit:

Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.


C'est prévu...Plan complet à suivre...

Bien à vous tous et merci de votre assistance

Carminas a écrit:

Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.


Là, je m'y perds un peu mais j'avais bien noté la protection par un 2A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le sèche serviette la norme n'est pas précise.

Elle dit :
D'autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu'elles sont prévues :
...
- appareil de chauffage de salle de bain ;
...


Vu que c'est écrit au singulier, on peut supposer un disjoncteur par appareil de chauffage, mais j'ai déjà vu sur des forums certains qui mettent 2 chauffage sdb sur le même circuit.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Carminas a écrit:Pour le sèche serviette la norme n'est pas précise.

Elle dit :
D'autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu'elles sont prévues :
...
- appareil de chauffage de salle de bain ;
...


Vu que c'est écrit au singulier, on peut supposer un disjoncteur par appareil de chauffage, mais j'ai déjà vu sur des forums certains qui mettent 2 chauffage sdb sur le même circuit.

@+


C'est, hélàs, toujours le même problème de la norme et de son application... Il me semblait possible de relier deux sèche-serviettes pour un total de 1300 W... Peu importe, je ferai des circuits séparés.. Pour ce que cela coûte !!!!!!!!!!!!
Merci bcp de v/assistance... Et à bientôt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Tarn
Bonsoir,

Une question subsidiaire sur le branchement des radiateurs. Peux-t'on alimenter par les combles 2 radiateurs de 1000W en 1.5mm2 en mettant une boite de dérivation dans les combles, avec un seul circuit en 1.5mm2 depuis un disjoncteur 16A.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 09h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir