Retour
Menu utilisateur
Menu

Fer à béton sectionné : pb de chainage ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.348 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Essonne
Bonsoir,

Je me permets de vous soumettre mon soucis : je fais construire une maison en V sur un terrain argileux et mon constructeur a prévu des semelles 80 x 30 et un vide sanitaire 3 rangs.

Les ferrailles ont été mises en place dans les fouilles, les fondations coulées et les maçons commencent à monter le vide sanitaire.

Nous visitons le chantier et nous aperçevons que les 2 ferrailles a l'angle médian du mur de refend ont été coupées car pas alignées avec les parpaings. En outre, les poutres soutenant le plancher béton doivent se raccorder sur ces ferrailles coupées.

Pas encore eu le temps d'en parler au chef de chantier...

Bref, pas du métier donc est-ce grave ? Y a t-il des solutions pour "raccorder" ces ferails aux fondations et assurer un chainage fiable ?

Plans à dispositions en MP si besoin, merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Essonne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Tout le monde gagnerait du temps si tu mettais des photos sur le forum.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Essonne
Merci de votre réponse. Voici un plan rapide. J'espère vous avoir renseigné.

https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_464943,pj_13197.php

Dites-moi si vous avez besoin de plus d'infos.

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Tournesol a écrit:Bonjour

Tout le monde gagnerait du temps si tu mettais des photos sur le forum.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Essonne

Sur les plans d'éxécution récupérés via les maçons, voici marqué en rouge le "chainage" manquant, car coupé en raison d'un probléme d'alignement par rapport aux parpaings du vide sanitaire. En bref, a cet endroit, il n'y a pas de ferail prise dans les fondations.

Quelqu'un peut-il m'aider à décrypter ce plan ?
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Essonne
Personne n'a une idée ?
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
si tu ne mets pas une photo je ne suis pas sur que les spécialistes vont pouvoir te donner une réponse....
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Essonne


Ci-dessus, les férails coupées.



Et ici, l'angle du vide sanitaire qui soutiendra le mur de refend. Comme vous le voyez, il n'y a pas de fer.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si j'ai bien compris, il s'agit des attentes du chainage vertical. C'est un moindre mal, encore qu'il faudrait qu'il parte de la fondation. Seule solution : dégager le parpaing en place et sceller deux aciers HA 10 à la résine HIT RE 500 (Hilti). Trous diam. 14 de profondeur :
- 380 mm si béton fait sur chantier et si entraxe des fers > 7 cm (54,4 cm si entraxe < 7 cm)
- 282 mm si béton de centrale (C25/30) et si entraxe des aciers > 7 cm (40,3 cm si entraxe < 7 cm)
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Essonne
Merci pour votre réponse. Oui, c'est bien ca. En faisant ça, est-ce problématique de ne plus être rattaché aux ferails des fondations ?
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
N'étant pas en zone sismique, ce n'est pas grave.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Essonne
Ok, merci encore. Bonne journée.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir