Super bloggeur Env. 100 message Nice (6)
Bonsoir,


Mon constructeur à prévu 5 prises dans mon séjour/repas (indépendant de la cuisine).


Hors j'ai lu dans la norme NF15 100 qu'il était noté 1 prise pour 4m² , avec un minimum de 5 prises.


Mon séjour fait 36 m² et il est donc noté sur la norme 9 prises.


Mon constructeur a t'il décidé de me mettre le minimum ou est ce qu'il est tenu de m'en mettre 9 ?


Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Chambly (60)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour,

On a un séjour de la même taille et effectivement on en a 9
penses-y l'ami ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Pheline a écrit:Mon constructeur a t'il décidé de me mettre le minimum ou est ce qu'il est tenu de m'en mettre 9 ?

Bonjour,

votre constructeur est tenu de respecter la norme...

Mais si vous jugez sur plan, êtes-vous sûr de compter les prises ou est-ce uniquement les emplacements qui sont marqués ? Il n'est pas impossible (et c'est même très pratique, par exemple à proximité des prises VDI) d'avoir 2 ou 3 prises groupées.

Posez lui la question en gardant à l'idée que l'on a jamais assez de prises
Messages : Env. 600
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut 9 prises au minimum, réparties autour de la pièce et éventuellement regroupées à des endroits pertinents.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Nice (6)
Merci pour votre aide, j'ai rdv avec l’électricien demain matin, on verra bien ce qu'il me répond
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous donne l'extrait de la norme pour vous aider au cas où :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salon de 45m², 15 prises et je confirme qu'on en a jamais assez
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Manche
Si elles sont bien situés dès le départ il n'est pas nécessaire d'avoir 15 prises à moins de mettre des lampes partout...

Après le consuel ne regardera pas de trop le nombre dans le séjour. Du moment qu'il y en a 5 socles pour 35m2 c'est déjà pas trop mal. Il préfère vérifier les chambres et la cuisine pour compter le nombre de prises 16A.
Mais bon la norme c'est la norme à voir avec votre constructeur
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Ça dépend de tellement de choses. Si t'es plutôt éclairage indirect, etc...
Compte déjà chez toi actuellement combien tu utilise de mult-prises derrière ta Tv ou chaine.....
(Tv, décodeur, dvd, magnétoscope (et oui y'en a encore)ampli....)ça va vite.
Et puis tu peux aussi remanier ton salon dans quelues années et être content de'avoir de la flexibilité.
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Gironde
En plus ça fait moins de surface à peindre.
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme prévoit 9 mini pour 36m²
Le constructeur qui doit livrer une installation au norme doit donc en prévoir au moins 9.
Ce n'est pas à vous de subir le fait qu'il ait voulu faire des économies et qu'il y en ait moins.
D'autant plus que dans les faits, avec les meubles, il y en a toujours quelques unes que l'on ne peut pas utiliser.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Nice (6)
Bonjour,

Merci a tous donc pour votre aide.
Pour résumer on signe vraiment n'importe quoi, sur mon CCMI c'est donc écrit 5 prises sejour/repas.
L’électricien est donc venu, m'a demandé les m² de mon séjour, et a mis le nombre de prise qu'il devait.
Je me suis donc affolée pour rien, sauf que j'ai appris que je signais vraiment a l'aveugle car c'est 3 jours avant le RDV que je me suis inquiétée de ce qui était écrit sur mon CCMI. !!! Alors que ca fait 1 an que je l'ai !!!

Enfin bref merci encore a vous tous, ça peu toujours servir.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Manche
L'électricité est le poste le plus pris à la légère comme si c'était le poste inutile de la maison. Tout le monde a la même réaction sauf les électriciens.

Tous les corps de métier sont importants, tous sans aucune exception
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Bonjour,

Est-ce que la norme impose la répartition des prises ou bien est-ce que l'on pourrait mettre toutes les prises au même endroit, par exemple sur un seul côté du séjour (cloison intérieure) pour éviter de toucher à l'isolation des murs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Ma Ville (91)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Azimut2 a écrit:est-ce que l'on pourrait mettre toutes les prises au même endroit, par exemple sur un seul côté du séjour (cloison intérieure) pour éviter de toucher à l'isolation des murs.

Plus que la norme et l'isolation, c'est le confort qui risque d'en prendre un coup...
Messages : Env. 600
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour le séjour la norme dit : "Répartis en périphérie"

A vous de faire cela intelligemment

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 60 message Nogent Le Roi (28)
Bonjour,

Je suis en train de faire mon plan éléctrique et j'aimerai savoir combien cela coute pour une prise supplémentaire ?
Elec, RJ45, TV

Merci d'avance
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 60
De : Nogent Le Roi (28)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Grosso modo, c'est environ entre 40 et 100€ par prise (elec, RJ ou coax), fonction de ce qui est nécessaire pour le faire. Si c'est rajouter une prise juste a côté d'une existante, c'est plus vers 40. Si c'est rajouter une prise sur un pan de mur où y a rien de prévu, ça peut dépasser les 100.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Bonjour,

j'actualise le sujet

je voudrais savoir comment interpréter la norme..Mon séjour fait plus de 40m2 donc la norme impose 10 socles mini.comment compter , par socle ou par boite de socle ?

les prises commandées sont sur le circuit Eclairage,mais cela compte en socle de prise de courant ou point lumineux?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut compter par prise

Les prises commandées sont des points d'éclairage, donc non comptées dans le décompte des prises par pièce.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Carminas a écrit:Bonjour

Il faut compter par prise

Les prises commandées sont des points d'éclairage, donc non comptées dans le décompte des prises par pièce.


Ok , le comptage est différent a celui du nombre de circuit Max par disjoncteur.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui ce n'est pas le même décompte
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonjour,

Comment comprendre que la norme parle de socle double comptant pour une prise, ou de socle triple ou quadruple comptant pour deux ?

Concrètement, dans un séjour de 40m2, 10 socles double comptent pour 10 prises ou 20 ?

Cdt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour 20


L'histoire des socles double c'est pour les nombres de prises par circuit, pas par pièce
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
C'est noté, merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir