Retour
Menu utilisateur
Menu

Cable alimentation électrique entre coffret et maison

Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 69.560 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Rouen (76)
Bonjour,

Toout d'abord, désolé, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question (peut être ais-je mal cherché...)

Dans le cadre de notre construction, nous réalisons les tranchées techniques nous même avec l'aide d'un terrassier.
Pour se faire, nous devons lui fournir le câble EDF à insérer dans le fourreau, pourriez vous m'aider pour le dimensionnement du câble à partir des éléments suivants svp :

Concernant la viabilisation EDF déjà faite :

- Branchement type 2
- Longueur entre le coffret extérieur et la GTL : environ 35 mètres
- Branchement en 12 KvA monophasé

Concernant les équipements intérieurs :

- Chauffage à l'électrique (Inertie fluide)
- Cumulus 200L électrique
- Plaques de cuisson induction, four, lave vaisselle, machine à laver, etc...
- Surface maison : 90m²

Je vous remercie grandement par avance. Si des informations complémentaires sont à préciser, n'hésitez pas à me le dire.

Bonne journée à vous
Messages : Env. 100
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut

J'ai trouvé cela (tableau) en attendant les pros d'EDF : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-161923.php ;)
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour

en fonction de ta longueur il faudra un câble 2x35Alu avec câble téléreport intégré conforme NF C33-210 ou bien un câble concentrique HM/27/03/139 toujours en 2x35Alu mais dans ce ca le câble téléreport devra être tiré séparément

Attention la chute de tension ne devra pas être supérieure à 2% en le maximum avec la section de câble ci-dessus est 36m soit 1m de plus de la longueur que tu as calculé, en cas de soucis il faudra passer en 35mm² cuivre.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Rouen (76)
Merci pour votre réponse, j'avais vu ce tableau.

En revanche, quelle différence entre Alu et cuivre? Le prix ?

A ce titre, ou me conseillez vous d'acheter le câble?

Pour finir, dois je prévoir un câble particulier pour les heures creuses et le telereport?

Bonne soiree
Messages : Env. 100
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour 35m partez sur du cuivre (2x25²) qui sera plus cher, mais pas suffisament pour justifier la complication d'un raccordement alu.
Ou alors passez par un pro.

Pas besoin de téléreport qui permet la relève à distance du compteur, vu que celui-ci sera en limite de propriété
En revanche :
- câble HC : 2x1,5²
et/ou
- câble téléinfo (pour dialogue avec un gestionnaire d'énergie : paire téléphonique de type SYT écrantée
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Rouen (76)
Merci pour toutes ces réponses (C'est plus compliqué que ce que je pensais)

Pour résumer si j'ai tout bien compris :

Câble d'alimentation à acheter

1. Le câble 2*25mm² Cuivre semble la solution la plus adéquate mais sera probablement un peu plus cher
2. Un câble 2*35mm² Alu fera l'affaire mais le dimensionnement risque d'être juste par rapport à cette longueur de 35 mètres et la chute de tension
3. Un raccordement Alu est plus complexe à mettre en oeuvre qu'un raccordement Cuivre

Câble téléreport

1. Ce cable permet de relever la consommation électruique à distance (par EDF j'imagine lors des relevés semestriels)
2. En branchement type 2, ce câble n'est pas nécessaire car le compteur est en limite de propriété

Câble pour pouvoir bénéficier des heures creuses

1. Passer dans le fourreau en même temps que la câble électrique un câble 2*1,5mm²


En revanche, je n'ai pas vraiment cerné ce point :

- Câble téléinfo (pour dialogue avec un gestionnaire d'énergie : paire téléphonique de type SYT écrantée) : En quoi consiste ce dialogue avec le gestionnaire d'énergie?

Bon appétit à vous et bonne soirée
Messages : Env. 100
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
elpichet a écrit:Salut

J'ai trouvé cela (tableau) en attendant les pros d'EDF : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-161923.php ;)


attention, ce tableau comporte quelques " erreurs " ( indication de section triphasé aujourd'hui interdite ) .. voici un lien avec le tableau a jour
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php


Citation: Bonjouren fonction de ta longueur il faudra un câble 2x35Alu avec câble téléreport intégré conforme NF C33-210 ou bien un câble concentrique HM/27/03/139 toujours en 2x35Alu mais dans ce ca le câble téléreport devra être tiré séparémentAttention la chute de tension ne devra pas être supérieure à 2% en le maximum avec la section de câble ci-dessus est 36m soit 1m de plus de la longueur que tu as calculé, en cas de soucis il faudra passer en 35mm² cuivre.


pour une liaison disjoncteur tableau de repartition, nul besoin de NFC 33210 ni de HM27/03/139 ... le U1000 est bien suffisant... en revanche , oui, il est important de respecter les 2%

je suis assez d'accord avec CARMINAS, vu la distance, restez en cuivre. quoi que moins chère, l'alu est un peu particulier a raccorder

Citation: Câble d'alimentation à acheter

1. Le câble 2*25mm² Cuivre semble la solution la plus adéquate mais sera probablement un peu plus cher
2. Un câble 2*35mm² Alu fera l'affaire mais le dimensionnement risque d'être juste par rapport à cette longueur de 35 mètres et la chute de tension
3. Un raccordement Alu est plus complexe à mettre en oeuvre qu'un raccordement Cuivre


exact

Citation: Câble téléreport

1. Ce cable permet de relever la consommation électruique à distance (par EDF j'imagine lors des relevés semestriels)
2. En branchement type 2, ce câble n'est pas nécessaire car le compteur est en limite de propriété


exact également,


Citation: Câble pour pouvoir bénéficier des heures creuses

1. Passer dans le fourreau en même temps que la câble électrique un câble 2*1,5mm²


En revanche, je n'ai pas vraiment cerné ce point :

- Câble téléinfo (pour dialogue avec un gestionnaire d'énergie : paire téléphonique de type SYT écrantée) : En quoi consiste ce dialogue avec le gestionnaire d'énergie?


la question est: avez vous, ou est il prévu un gestionnaire d’énergie dans votre installation ?
comment est géré le chauffage et l'eau chaude ?

la solution passe partout ( hors budget ) consiste a poser les 2 câbles ( le 2x1.5 ET le SYT )

le compteur peu communiquer avec un gestionnaire d’énergie afin de réguler chauffage et eau chaude en fonction des consommations instantanées, ceci afin d’éviter les déclenchements de disjoncteur pour dépassement de puissance
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Rouen (76)
Merci pour toutes ces infos, je commence à y voir un peu plus clair.

Concernant les questions suivantes, voici les réponses qui nécessitent toutefois d'être vérifiées :

- Le compteur peu communiquer avec un gestionnaire d’énergie afin de réguler chauffage et eau chaude en fonction des consommations instantanées, ceci afin d’éviter les déclenchements de disjoncteur pour dépassement de puissance : Cela correspond-t-il à la notion de délestage?

- La question est: avez vous, ou est il prévu un gestionnaire d’énergie dans votre installation ? Cà, je ne sais pas. Dois je vérifier un point particulier sur le tableau électrique?
- Comment est géré le chauffage ? Il y a un programmateur. Chaque chauffage est raccordé à ce programmateur par fil pilote. Chaque radiateur possède un circuit dédié dans la GTL (Pas sur que cà réponde à la question...)
- Comment est géré l'eau chaude ? Cumulus qui ne sera pas en marche forcée. Par rapport à ce que j'ai compris, le cumulus se recharge la nuit

Merci pour votre aide et bonne matinée
Messages : Env. 100
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Dordogne
Bonjour,

Le 35 mm² alu devrait passer pour une longueur de 35 m à condition d'avoir bien pris en compte la descente dans la tranchée et la remontée jusqu'à la GTL.
De mémoire, l'alu en 70 mm² m'a couté 4 fois moins cher que le cuivre en 50 mm².
Le raccordement au compteur et à la GTL c'est fait avec des fouets.
Consuel ok.
Au moment du raccordement vous pourrez demander une puissance moins importante.
Du 9 kwa DB 45 A ça devrait le faire pour du tout électrique en 90 m² sans délestage.
Si toutefois cela ne passe pas, alors vous aurez la possibilité de délester ou passer en 12 KWA DB 60 A.

Pour info, je ne suis pas un pro mais un simple autoconstructeur et je me souviens que Carminas m'avait bien aidé pour mon raccordement
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
kalonji a écrit:Merci pour toutes ces infos, je commence à y voir un peu plus clair.

Concernant les questions suivantes, voici les réponses qui nécessitent toutefois d'être vérifiées :

- Le compteur peu communiquer avec un gestionnaire d’énergie afin de réguler chauffage et eau chaude en fonction des consommations instantanées, ceci afin d’éviter les déclenchements de disjoncteur pour dépassement de puissance : Cela correspond-t-il à la notion de délestage?

oui en plus pointu ...

- La question est: avez vous, ou est il prévu un gestionnaire d’énergie dans votre installation ? Cà, je ne sais pas. Dois je vérifier un point particulier sur le tableau électrique?

si il est fait, une simple photo du tableau le confirmera ...

- Comment est géré le chauffage ? Il y a un programmateur. Chaque chauffage est raccordé à ce programmateur par fil pilote. Chaque radiateur possède un circuit dédié dans la GTL (Pas sur que cà réponde à la question...)

il est possible que le programmateur passe effectivement par une teleinfo compteur ...

- Comment est géré l'eau chaude ? Cumulus qui ne sera pas en marche forcée. Par rapport à ce que j'ai compris, le cumulus se recharge la nuit

ça OK. cela confirme qu'il faut un câble de commande. soit 2x1.5, soit SYT, soit les 2 ...

ce tableau est il fait ?

Merci pour votre aide et bonne matinée
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Rouen (76)
Merci fab1978 pour ta réponse.

Je vais prendre une photo du tableau et je la posterai sur le forum sous peu pour avoir vos avis.

Bon dimanche à vous
Messages : Env. 100
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Rouen (76)
Bonsoir,

Comme convenu, quelques photos du tableau électrique :

Qu'en pensez vous ? Il me semble qu'un contacteur heures pleines / heures creuses est bien présent .

D'autre part, il semble y avoir un calibox gestionnaire d'énergie.

Pensez vous que le cable SYT est nécessaire ou bien faut-il juste passer un 2*1,5mm²?

Bonne soirée à vous et encore merci pour votre aide













Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 100
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
pas de photo ...

si vous avez un calibox ... oui SYT
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Rouen (76)
Photos hébergées à nouveau (quelques soucis avec imageshack...)
Messages : Env. 100
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Rouen (76)
Bonsoir,

Je reviens vers vous concernant les câbles à passer dans mes fourreaux sachant que mon terrassier intervient Vendredi 11 Mai 2012 pour les tranchées techniques et j'ai encore les cables à acheter.

SYNTHESE :

- Alimentation générale avec un branchement type 2 : Longueur 26 mètres + remontée de cables, j'ai par conséquent acheté un cable 2*25mm² Cuivre
- Alimentation visiophone sur la même longueur : Je vais probablement passé un câble 3G 1,5mm². Me confirmez vous?
- Alimentation portail sur la même longueur : Je vais probablement passé un câble 3G 2,5mm². Me confirmez vous?
- Tarif Heures creuses : J'ai appelé ERDF, ils m''ont dit de passer un fil pilote type 2*1,5mm² pour pouvoir bénéficier des heures creuses. Me confirmez vous?
- Téléreport : ERDF m'a confirmé que çà n'était pas nécessaire en branchement type 2.

En revanche, voici la question ultime :

Nous avons un calybox (Voir photo ^^^^) pour la gestion du délestage des radiateurs (Un programmateur a été installé dans la maison) Quel fil dois je passer ?

- RIEN Selon mon conducteur travaux car tout passera avec le cable cuivre ???
- Câble SYT ??? je n'arrive pas à trouver la référence sur Bricodépot ou LeroyMerlin
- Câble téléinfo ???



Vu que nous sommes en type 2, nous allons probablement installer un autre disjoncteur général sur la GTL pour éviter d'aller au fond du jardin en cas de coupure. A priori, il faudrait un disjoncteur 500mA 30-60A type sélectif. Quel est votre avis?

Je vous remercie vraiment pour vos retours car les réponses ne sont pas systématiquement les mêmes.

Si besoin d'info complémentaire, n'hésitez pas à me le dire.

Bonne soirée @ vous
Messages : Env. 100
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 23h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir