Env. 20 message Olivet (45)
Bonsoir,

Excusez moi de vous re poser des questions, mais il me reste quelques inconnues.
- Sur le cable : mon grossiste en électricite me conseille du 2x35mm², or en regardant le tableau http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php du 2x25mm² semble suffire (35 mètres en comptant la descente/remontée, installation monophasée 12kw). Y a t-il autre chose qui ferait que je dois plutôt aller sur du 2x35mm²?

- sur l'interrupteur sectionneur : j'ai acheté celui indiqué plus haut (http://www.alliancelec.fr/contacteur-jour-nuit-telerupteur-prise-modulaire-legrand/3928-interrupteur-sectionneur-legrand-dx3-de-tete-63a-bipolaire.html).
Le même grossiste, qui semblait pourtant s'y connectre, me sort que j'aurais jamais mon consuel avec ça et qu'il me faut un disjoncteur d'abonné.
Y a t-il un article de référence qui prouve qu'on peut bien utiliser un simple interrupteur sectionneur (au cas où le gars du consuel ne soit pas d'accord)?
Je n'ai plus de rangée entière disponible pour le placer en tête de tableau. Peut-il être placé à gauche d'une rangée utilisée où dois-je dans ce cas passé sur un disjoncteur d'abonné?
Enfin, mon cable entre le tableau et le coffret EDF doit-il être posé avant le consuel ?

Merci encore pour vos réponses!
Messages : Env. 20
De : Olivet (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
pcoelho a écrit:Bonsoir,

Excusez moi de vous re poser des questions, mais il me reste quelques inconnues.
- Sur le cable : mon grossiste en électricite me conseille du 2x35mm², or en regardant le tableau http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php du 2x25mm² semble suffire (35 mètres en comptant la descente/remontée, installation monophasée 12kw). Y a t-il autre chose qui ferait que je dois plutôt aller sur du 2x35mm²?

non ... rien ... a part, pour lui, vendre du cuivre.

- sur l'interrupteur sectionneur : j'ai acheté celui indiqué plus haut (http://www.alliancelec.fr/contacteur-jour-nuit-telerupteur-prise-modulaire-legrand/3928-interrupteur-sectionneur-legrand-dx3-de-tete-63a-bipolaire.html).
Le même grossiste, qui semblait pourtant s'y connectre, me sort que j'aurais jamais mon consuel avec ça et qu'il me faut un disjoncteur d'abonné.
Y a t-il un article de référence qui prouve qu'on peut bien utiliser un simple interrupteur sectionneur (au cas où le gars du consuel ne soit pas d'accord)?

je me renseigne. je pense que carminas doit avoir ça sous le coude

Je n'ai plus de rangée entière disponible pour le placer en tête de tableau. Peut-il être placé à gauche d'une rangée utilisée où dois-je dans ce cas passé sur un disjoncteur d'abonné?

oui. il faut qu'il soit identifiable sans doute possible.
combien de modules y a t il sur le tableau ? combien sont utilisés ?

Enfin, mon cable entre le tableau et le coffret EDF doit-il être posé avant le consuel ?

c'est mieux....

Merci encore pour vos réponses!
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec un DB mono 30/60A, du 2x25² suffit jusqu'à 42m
Aucun intérêt de mettre plus cher avec du 2x35²

Votre grossiste ne semble pas s'y connaitre beaucoup en locaux d'habitation.

La norme parle d'un "dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement"
Votre interrupteur sectionneur répond à cette définition et convient très bien.
Essayez de le mettre bien à l'écart à l'extrémité d'une rangée en l'étiquetant de manière bien visible.


Le consuel peut vérifier la section du câble de liaison.
Il est donc préférable qu'il soit posé avant sa venue.

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Merci carminas .. je t'ai MP pour rien du coup ... tu m'a devancé ... Biggrin
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Olivet (45)
Un grand merci à vous pour ces précisions!
J'ai envoyé mon cerfa lundi au consuel, j'attend leur retour
Messages : Env. 20
De : Olivet (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Bonjour et merci de vos réponses qui nous aide grandement !

Cependant j'aurai une autre question svp

Je suis en type de branche 2 (35Ml) , j'ai mon cable en 2X25mm²+ cable téléreport armé ,

est ce que dans cette même gaine je peut y passer le 2X1.5mm² pour la gestion HC/HP ? le consuel ne va pas me le refusé le fait qu'il soit avec l'alim principale ?

Sinon j'ai une autre gaine en 40 avec dedans un 3X2.5 pour le portail qui est a côté faut il que je la fasse passer dans celle la ? Il n'y à pas de risque à ce que les infos passent mal ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vu que vous êtes en branchement type 2, vous pouvez mettre tous les câbles 230V dans la même gaine.
Le téléreport c'est du courant faible, mais vu que c'est un câble armé, le cheminement dans une même gaine est possible.
Je suppose que vous envisager l'usage du câble téléreport pour la téléinfo et alimenter un gestionnaire d'énergie. Dans ce cas l'info HC/HP sera disponible au niveau de celui-ci, et l'usage du 2x1,5² n'est pas forcément nécessaire

Attention d'un point de vue pratique ce n'est pas forcément aisé de tirer 2 câbles dans une même gaine sur 35m.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Merci pour votre réponse,
Ça à faillit mais je n'est pas encore acheter le câble de 2X1.5mm² (et apparemment ça tombe bien) donc le câble téléreport peut me servir et de téléinfo et le passage d'info HP/HC ?
Pour le passage du câble je le ferai avant enfouissement a plat et bien droit.
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas exactement

Le téléreport permet de passer la téléfinfo.

La téléinfo contient plusieurs infos interprêtées par votre gestionnaire d'énergie dont l'info HC.
Mais l'investissement dans un gestionnaire d'énergie ne vaut le coup que si vous avez du chauffage électrique

Par contre si vos gaines ne sont pas passées et que la tranchée est faite, n'hésitez pas à passer une ou deux gaines en plus

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Oui tout à fait le chauffage est électrique (pompe à chaleur) je n est pas de gaz chez moi, après j ai 1 an de gestion HP/HC gratuite avec mon constructeur ( dolce vita ou un truc du genre) .
Le seul soucis aux niveaux des gaines, dans la tranchée ca ne dérange pas, mais c est au niveau de la maison que je n en est pas assez . D ou ma question du passage de ce fameux 2X1.5 dans la même gaine ( s il y a besoin bien-sûr).
Bon week-end de pâques ! Biggrin
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Logiquement si on veut être précis, la sortie Telereport sert uniquement a EDF pour relevé les compteur sans devoir ouvrir les trapes. Cette sortie est relié a une petite pastille ronde qui permet aux agent de faire la releve sans contact.

Sur un compteur il y a pour le client :
-1x Sortie Teleinfo qui sert a relié un gestionnaire d'energie, par exemple pour connaitre votre consommation, et/ou pour faire du délestage. On utilise en général un cable SYT.
-2x Circuit de sortie Client qui permettent de relié directement un contacteur HC/HP, ici on va devoir utiliser un cable de section plus importante car ce cable servira a alimenter la bobine du contacteur HC/HP en 230V en gnl. Donc 2x1,5², voir 2x2,5² si de très grande longueur.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Merci de ta réponse Filou,
Donc si je te suis bien il me faudrait faire passer dans ma gaine :
-l'alim principale
-le téléreport pour le relevé a distance du compteur (sachant qu'il y a un dos à dos, il ne faudrait pas simplement relié du dos à dos au compteur ?)
-le téléinfo (SYT) pour le gestionnaire d'énergie
-et un 2X1.5mm² pour le compteur HP/HC

ça fait du monde dans la gaine , s'il faut tout ça, je suppose que comme le téléreport il faut du armé ?
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Pour info j'etais dans la même configuration de toi. J'ai réalisé moi meme la tranchée, passage des gaine, des cable etc... environ 30m de tranchée, 40m de cable, 2 coude a 45° + la descente et remontée de cable.

Tu n'as pas a t'occuper du Telereport, c'EDF ou le sous traitant qui montera le boitier s'occupera de le raccorder. Et vue que les boitier sont en général cote a cote ou dos a dos, ca va pas loin.

Donc sinon oui pour le reste.
Concernant la gaine tu n'as pas préciser quelle section tu aller prendre, ca a son importance, dans ton cas minimum 90mm de diametre.

-Si tu peux passe tes cables avant de les mettre dans la tranchée. Ca serra plus simple.
Le plus simple c'est de passer les 3 en meme temps en les scotchant. ensemble,

Note : Tu peux ajouter un tir fil suplémentaire au cas ou tu devrais ou si au cas ou tu aurais besoin de repasser un cable, sur une tel longueur sans tir fil avec du monde dedans ca serra mission impossible. Tu peux utiliser un fil de cuivre 2,5² par exemple.

Au minimum il faudra être 2 personnes, une qui tire légérement sur le tire fil, l'autre qui pousse.

Moi dans mon cas j'ai fait essayer 2 cas :
-Passage du cable avec gaine posé a plat au sol pour mes panneaux solaire. Avec l'installateur, c'etait quand meme du sport car le cable pese pas mal sur toute ca longueur.

-Passage du cable l'alimentation de la maison lorsque la gaine était enfoui. Beaucoup plus sportif a cause des angles.
-En dernier j'ai passé un cable pour la téléinfo récément grace a un tirefil que j'avais passé.


Sinon concernant le téléphonne, en général on utilise souvent 2 gaine de 45 (France telecom en demande 2 normalement). Je te conseille d'en mettre au moins une de de 63 sur une tel longueur. et de remplacer le tirefil en nylon par un fil de cuivre.

Le soustraitant de FT m'a casser le tirefil de ma 1ere gaine, n'a jamais réussi a repasser son aiguille , vue la longueur ca devais bloquer a la remonter.
Finalement, c'est moi qui est passé le cable que le sous-traitant m'avais laissé car pas très dégourdi, je l'ai passé avec tirefil plus solide que j'avais repassé.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Ok merci,
ça tombe bien le téléreport c'est le seul câble que j'ai acheter (avec l'alim principale), 40 mètres de câble pour rien ....
J'était en contacte avec le terrassier il y a tout juste 1H, il me dit quand il fait les tranchées car justement comme tu dit je veut le faire à plat,car je fait le raccordement en même temps que mon assainissement individuel.
Je vais acheter aussi de la bombe glisse fil pour que ça passe mieux (tu as déjà essayer ça ?).
Sinon oui j'ai quelqu'un qui me donne un coup de main.
Sur son devis je n'est pas de diamètre concernant les gaines mais j'espère bien que la principale sera en 90. je vais le lui demander en effet.
Concernant le tir fil, ils ne font que maximum 25 mètres
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Autre question j'entend et lis aussi que le téléreport peut faire office pour les 2, c'est vrai ? ou pas faux ? Huh ou faux ? Biggrin
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir