Cable alimentation électrique entre coffret et maison

Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 69.556 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Du câble téléreport peut tout à fait être utilisé pour passer la téléinfo.
C'est du câble de type SYT écranté qui convient pour cet usage (n'utilisez qu'une paire sur les 2).

Donc votre câble n'est pas perdu

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Bonsoir carminas et merci.
-Je commence a patoger la Wink
-Je n'est donc pas besoin d'acheter du cable SYT sachant que je vais avoir un dos a dos et qu'il y a besoin du téléreport pour le dos à dos au compteur (c'est bien ça ?)
-Et que mon téléreport armé fera office pour la téléinfo de la gestion du chauffage . (c'est bien ça ?)
-SYT écranté : écranté=armé ? (je ne connait pas du tout ce câble)
Désolé je fait surement répéter mais je veut bien comprendre car la tranchée est pour bientôt et je n'est pas envie de me planté (et ne peut pas prendre d'électricien vu le tarif qu'ils prennent).

merci
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Il faudrait savoir tes besoin :
1: As tu besoin de l'info HC/HP - Cable 1mm²/1,5²
2: As-tu besoin de la teleinfo - Cable SYT suffisant, mais une section plus importante peut convenir aussi

Si tu utilise un gestionnaire d'energie, il aurra besoin de la teleinfo, certain gestionnaire d'energie vont permettre de faire du delestage, de renvoyer les info de comptage, mais aussi le pilotage d'un contacteur HC/HP, dans ce cas le passage d'un cable pour l'info HC/HP vers ton compteur ne sert a rien.

Citation: SYT écranté
c'est diférent de armé, l'ecran c'est un petit feuillard en alu qui sert a diminuer les perturbations electromagnétique sur les cables.
C'est du cable avec une ou plusieurs pair, (des mutliples de 2 conducteur). le SYT se trouve dans différente section , pour te faire une c'est assez proche du cable téléphonique.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le téléreport (qui sert à relever à distance) vous n'en avez pas besoin car le compteur est en limite de propriété
La téléinfo qui sert à faire la liaison entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie, vous pouvez en avoir besoin. Votre câble téléreport convient très bien pour cet usage.

Le câble du type SYT c'est du câble téléphonique ou de manière général qui permet de passer des signaux analogiques ou numérique.
Il est écranté si on lui adjoint un écran sous la forme d'une feuille d'alu (drain) qu'il faut relier à la terre.

S'il est armé c'est qu'il possède en plus une enveloppe métallique qui le rigidifie et permet de le passer dans une gaine TPC

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Merci messieurs ,
donc :
-oui il me faut le HP/HC donc je prévoit mon cable de 2X1.5mm² (si j'ai bien compris)
-oui il me faut la téléinfo car j'ai une gestion gratuite pendant 1 an (dolcevita zen box) avec mon constructeur (geoxia),que je serait susceptible de renouveler plus tard (ou pas). donc mon téléreport (si j'ai bien compris) (que j'ai déjà acheter)
c'est bien ça ?




merci pour l'info, ont m'avait expliquer que armé était une protection contre les interférences (d'ou mon téléreport armé) .
Il ne pas y avoir de souci d'interférence pour les infos du fait qu'il soit armé et non écranté ?


merci.
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez le choix entre :
- téléinfo seule, si HC gérée par le gestionnaire
- téléinfo + câble 1,5², si HC non gérée par le gestionnaire


Pour les interférences c'est plutôt blindé

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Ok, donc je prévoit mes 2 câbles en cas si je ne renouvel pas mon offre de gestion.
Quelqu un aurai déjà essayé la bombe glisse fil ? Réel efficacité ou sert à rien ?
Un grand merci pour votre aide
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
fab1131 a écrit:Quelqu un aurai déjà essayé la bombe glisse fil ? Réel efficacité ou sert à rien ?

Jamais essayé mais dans ton cas, une gaine de 90² avec 2 cable qui se balade dedans je ne pense pas que cela aura une grande efficacité.

Si tu peux tirer ton cable avant enfouissement de ta gaine tu n'auras aucun problème. Et meme en le faisant après coup j'y suis parvenu sans problème mais a part quelque goute de transpiration


Ce genre de produit aura plus d'efficacité avec des petite gaine dont l'espace serra plus rempli et qui comporteront peu etre aussi plus de coude.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Ok merci , car cette graisse n'est pas donné non plus Huh
Sinon concernant le détour, les coudes a 90 avec regard sont obligatoires ou si je fait un arc de cercle relativement grand ça passe ? (j'ai de la place pour le faire)
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
-Voici au niveau de la maison (en rouge) ou tout me sort (elec+eau) et en encadré rouge ou ça doit aller .
-Doit je prévoir 2 regard ou un joli virage suffirait ?
Merci



Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Bonjour
mon terrain n est pas viabilisé , erdf me dit
je suis dans le cadre d un raccordement type 2 car la distance totale entre la partie exteriere poteau edf traversée de route en tranchée puis liason vers la maison depase 36 m pour etre excat je suis a 40M
je vais donc poser deux coffret S22 en limite de propriété
il me restera donc 27m en partie privative
sachant que je serai en monophasé (45A)
quel diametre de gaine dois je poser ?
est ce que je fournir le cable ?
si oui quel type
et est ce que je peux le passer dans la gaine avant la venue d erdf?

merci de vos conseils
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir avec un branchement type 2 toute la partie privatif est à votre charge

C'est vous qui faites la tranchez, fournissez et passez la gaine TPC rouge 90, achetez le câble R2V 2x25² (42m maxi, bien compter les descentes et les remontées) et le raccordez au DB ERDF.
Par contre ERDF fournit les 2 coffrets et leur contenu
Donc oui, il est préférable que tout soit fait avant.

Ne pas oubliez l'asservissement HC et/ou la téléinfo s'ils vous sont nécessaires (gaine TPC rouge 40)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
Bonsoir Carminas

Et en cas de branchement type 1 :

Que fourni Erdf ?

Que dois je fournir ?

Le terrain n'est pas encore viabiliser

Merci pour votre aide
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En cas de branchement type 1, vous faites la tranchée et vous fournissez la gaine TPC.

ERDF fournit le coffret en limite de propriété, le câble de liaison, le panneau de contrôle dans la GTL avec le compteur et le disjoncteur, la goulotte entre le point de sortie de la gaine et le panneau de contrôle.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
Carminas a écrit:En cas de branchement type 1, vous faites la tranchée et vous fournissez la gaine TPC.

ERDF fournit le coffret en limite de propriété, le câble de liaison, le panneau de contrôle dans la GTL avec le compteur et le disjoncteur, la goulotte entre le point de sortie de la gaine et le panneau de contrôle.

@+


Super, encore merci pour ces infos

Bonne journée

@+
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 18h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir