Retour
Menu utilisateur
Menu

Vos avis sur le schéma électrique

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.528 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bouille Loretz (79)
Bonjour à tous

Je vous explique vite fait notre situation nous venons d'acheter une longère qui était divisée en plusieurs appartements et nous voulons en refaire une habitation simple. N'étant pas des professionnels de l'électricité nous faisons appel à vous pour nous conseiller.

Plan de la longère :









Plan de l'armoire électrique :

Pour information j'ai inverser le rouge et le bleu je les vu un fois posté



Merci d'avance pour les conseils ils seront les biens venus
Messages : Env. 10
De : Bouille Loretz (79)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
C'est pas si mal que ça, j'ai vu pire !

Mais il y a quelques vérif à faire. D'abord la SDB :
Il faut vérifier que la prise de courant et l'inter à l'entrée soit au moins à 1.80m de la barre de douche (volume 3) et d'après ton dessin cela pourrait être juste à voir donc.
Le deux prises de courant de la baignoire d'angle devront être située a 0.60m du tableau extérieur de la baignoire (volume 3 ici encore)
A noter que les prises doivent être installée dans le volume 3 au minimum, les radiateurs électrique dans le volume 2 si celui ci est de classe 2 "sigle représentant deux carrés imbriqués " et IP23 au minimum.
Il n'y a pas d éclairage de vasque lavabos (pas obligatoire si point de centre) mais utile si meuble SDB pourvu d'un éclairage comme souvent, dans ce cas il faut installer uns DCL murale à environ 1.80m du sol et un autre inter à l'entrée (double allumage).

concernant la cuisine : il faudra être plus précis quand à la disposition des appareil électroménager, mais il faut au minimum 6 prises don 4 sur plan de travail et une prise 32A pour la plaque de cuisson. Ensuite une prise pour les équipements dédiés à un seul circuit (le four,le lave-vaiselle). On peut également installer une prise au-dessus de la plaque de cuisson à 1.80m/sol pour la hotte éventuelle

Concernant les chambres 1 et 2 et celle des parents
Souvent dans le cas de chambre on installe un va-et-vient plutôt qu'un inter simple (à l'entrée et au niveau de la tête de lit) pour éviter de se lever pour éteindre (pratique !) c'est bien sur pas obligatoire. Le nombre de prise est correct 4 est idéal (3 au minimum pour info)
les prises de courant et la prise téléphone seront installée de part et d'autre du lit. Pour les chambres 1 et 2 vu l'orientation par rapport au fenêtres et au chauffage, les lit seront surement dans le sens de la largeur.

Salle de jeux:
Pourquoi l'accès à la salle de jeux se fait par le dressing? le mieux serais de faire une entrée par le dégagement.

Dressing :
il y a deux prises de courant (quels sont les appareil?)

Salon /Sam : le nombre de prise à l'air correct (1PC/4m²), par contre le nombre de chauffage est important 6000w pour l'ensemble c'est beaucoup, il faut rester sur environ 50 à 75W / m² (2.50m de haut)selon l'isolation de l'habitation (sauf si le salon fait plus de 80m² dans ce cas je n'ai rien dit )

WC:
il y fait un peu noir, tu as du oublier un point de centre et un inter !W00t

Conclusion : le nombre de PC est correct dans l'ensemble, les luminaire aussi, c'est le minimum, tu pourrais éventuellement agrémenter ton éclairage de spots dans le couloir à la place du point de centre, mais aussi dans la salle de bains.
Tu as à mon avis trop de convecteur, tu va financer les nouveaux projet d'EDF avec tout cela (13.8kW ???) c'est chaud au sens propre comme au figuré! Faut recalculer la puissance déperditive.

Pour ton schéma:
ton tableau est trop riche! tu peux réduire! Tu as un F4 si moins de 100m² tu utilise 3 inter diff (2 types AC de 40A et un type A de 40A)
si tu as plus de 100m² tu devra installer un type AC de 40A en plus. (info ! si la puissance de ton chauffage elec + le cumulus est supérieure à 8KW tu devra installer un inter diff AC de 63A)
Attention ! Les chauffages et le cumulus sont alimentés sous le même inter diff (type AC 40 ou 63A si la puissance chauffage + cumulus > 8Kw) on peut éventuellemen t y ajouter un circuit d'éclairage

Sous l'inter type A 40A , plaque de cuisson + lave-linge comme tu as dessiné c'est bon, on peut y rajouter un ou deux circuit éclairage (les circuits PC sont à éviter ici)et le reste sous l'inter diff type AC 40A qui reste (ou deux restant si + de 100m²). Bien vu pour le disjoncteur dif 20A (Hpi) pour le congélo

Attention, il manque les telerupteur des boutons poussoirs.

Étant donné que ton système d'éclairage n'est pas très puissant, mets des disjoncteur 10A c'est amplement suffisant
Pour les PC reste en 16A et pour les PC dédiées (four, lave-linge, congélateur, etc.) en 20A.

TV et TELEPHONE :

Le nombre de prises TV et TEL son amplement suffisantes la norme exige deux prise TV si <100m² et 3 au-delà. pour le TEL (RJ45) il en faut une par chambre et une au salon. (il faut une PC accompagnant chaque TEL ou TV).

Voilà, j'espère avoir été clair et que cela aura pu t'aider.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de lave-vaisselle ?
Pas de sèche linge ?

Regroupez tous les chauffage sous un même ID 63A afin de pouvoir utiliser un gesttionnaire d'énergie qui assurera la programmation et le délestage.


Côté volume de la sdb brfou65 a raison.
Si c'est une baignoire dans l'angle en haut à gauche, aucune prise ou inter ne doit se trouver à 60cm du bord
Quand à la douche si elle n'a pas de porte, aucune prise ne doit se trouver à moins de 1m80 de l'origine du flexible ou du flexible, voire si c'est une douche à jets horizontal, rien ne doit se trouver en face jusqu'au mur opposé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouille Loretz (79)
Merci déjà pour vos réponses, ca va on est pas trop à la ramasse

En faite au niveau de la SDB la mesure des prises sont bien dans la réglementation c est juste que sur le dessin c est pas evident de bien les mettre, mais merci pour le rappel !!! par contre pour le toilette c était un oubli sur le schéma, c est certain que sans lumière ça serait un peu la galère de trouver le trou lol

Au niveau de la cuisine il est vrai qu on a pas précisé l électroménager, sur le mur du fond il y aura tout a gauche la machine a laver, a coté l evier juste coté a la bonne hauteur il y aura une double prise murale. un meuble de 60 puis le four avec au dessus la prise prévu pour la hotte et tout au bout une double prise.
En face de la machine sera mis le congélateur et le frigo avec un espace de circulation d 1m20, puis une autre double prise murale. j espere que j ai reussi à me faire comprendre lol.

Pour la salle de jeux on doit passer par le dressing puisqu il faudrait alors faire un passage dans le mur porteur de 60cm d épaisseur alors niveau budget on va attendre...

Le dressing ma femme avait mis deux prises pour passer l aspirateur mais une il y en a assez lol on a modifié!!

Au niveau des superficie on est a 33 m2 pour le salon 33m2, pour la salle a manger et cuisine, 12 m2 pour la chambre 1 et 2, un peu plus de 8 m2 pour le dressing et la salle de jeux, 9 m2 pour la salle de bains, et 33m2 pour la chambre du haut (superficie au sol , car elle est mansardé)

Par contre niveau chauffage on pensais qu il fallait au moins ca on compte mettre des radiateurs en fonte qu en pensez vous?Pour le gestionnaire on y avait pas pensé merci pour l info c est toujours les économies!!

Donc voilà ...

voici le schéma électrique modifié j espère qu il sera bon lol



Merci encore pour vos précieux conseils
Messages : Env. 10
De : Bouille Loretz (79)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Agen (47)
Bonjour, je souhaite apporter un complément au rajout du gestionnaire d'énergie, l'idée est bonne et pour pousser le fonctionnement plus loin il faut s'assurer d'avoir comme compteur électrique un type électronique (affichage à cristaux liquide) permettant via le bus de télé info de ce dernier de communiquer avec votre gestionnaire est ainsi d'affiner au mieux votre délestage et surtout votre abonnement électrique.

D'autres part il me semble que le gestionnaire prend en charge le pilotage des heures creuses donc il me semble inutile de laisser votre protection de 2A de votre contacteur J/N.

A+
Messages : Env. 10
De : Agen (47)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le type A est trop chargé
Pourquoi un 30A pour le 2ème circuit chauffage. Répartissez sur plusieurs disjoncteur ce sera plus pertinent, car sinon vous serez obliger de câbler en 6². Crying

Pour le disj 2A heures creuses à voir en fonction du type de gestionnaire.

Certains proposent un contact sec et d'autres un contact sous tension.
Dans ce dernier cas, pas besoin de disj 2A complémentaire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouille Loretz (79)
Ok merci pour les informations sa nous aide énormément
Pour le gestionnaire d'énergie nous en prenons bonne note.
En modification nous avons déplacé le télérupteur pour décharger le type A pour le mettre à côté des prises salle de jeu, dressing, couloir.
Est ce suffisant?
Et pour le 30A nous l'avons divisé en deux un 20A pour les radiateurs du salon et de la salle de bain (3800W) et un 16A pour les radiateurs de la salle à manger (3000W)

a plus
Messages : Env. 10
De : Bouille Loretz (79)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le type A ce n'est pas le télérupteur qui pose problème mais le four.

Sous un type A 40A on peut mettre les plaques, le LL + 1 ou 2 circuits non spécialisés (prises ou éclairage, de préférence pas trop consommateur.
Au dela, il faut passer en 63A.

Donc mettre le four ailleurs, ou passez en 63A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonjour.

D'après la norme, le circuit de chauffage SdB doit être spécialisé.

Avec une si jolie bâtisse, prévois une alimentation près des ouvertures pour installer par la suite des volets roulants, avec un départ commun en 16A au tableau.

@+
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Ariege
Re bonjour.

J'ai également vu que tu as opté pour le tarif HP/HC et que tu as branché le chauffe-eau sur le contacteur. En heures pleines, le prix du kWh est sensiblement plus élevé qu'en tarif de base et je pense que le peu d'économie réalisé en heures creuses par le chauffe-eau ne compense pas la surplus engendré par le chauffage en heures pleines et le coût de l'abonnement plus élevé. A moins de ne chauffer qu'en heures creuses, mais le confort ne sera pas au rendez-vous.

Bonne journée.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bouille Loretz (79)
ok merci pour les informations.
Pour le chauffage on pense partir sur du chauffage à chaleur douce
a plus
Messages : Env. 10
De : Bouille Loretz (79)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 03h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir