Bonjour à tous,
Je fais appel à voir aide car je bloque sur un point technique pour mon installation électrique (maison en construction) et qu'aucun électricien ne sais vraiment me répondre.
En effet, je dispose d'une maison de 135m² habitable. Je devrais donc d'après la norme NFC15-100 installer une GTL de 60cm de large.
En revanche, je souhaite déporter le coffret de communication dans une baie VDI de 19 pouces juste à côté de la GTL.
Je pensais donc installer dans cette baie les arrivées RJ45, le switch, DTI et répartiteur TV (TV en RJ45). Ainsi tout les câbles RJ45 arriveraient directement dans la baie 19 pouces et non dans la partie courants faibles de la GTL.
Ma question est donc :
Puis-je faire l'installation comme expliqué plus haut?
Si oui, est-ce que je peux installer une gaine GTL moins large (sans le compartiment courants faibles qui ne servirait pas du fait de la baie 19 pouces)?
Je vous remercie tous par avance pour vos réponses.
Messages : Env. 200
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez sur la page devis domotique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
Je connaissais pas cette règle pour la gtl
Chez nous, 168m² et GTL de 25 cm de largeur.
Comme on a tout fait nous même, le consuel est passé et ne nous a fait aucune remarque sur ce point.
Donc pour ta baie...je ne vois pas de prb.
Chez nous, les câbles grades3 passent dans la GTL et j'ai percé un trou pour les faire sortir et rejoindre mon meuble.
Bon courage
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
bonjour,

il ne faut pas confondre "GTL" et "goulotte GTL".

la GTL est un espace pas forcement matérialisée de au moins 60cm de large sur 20 cm ( ou 25 cm je ne me rappelle plus ) de profondeur sur toute la hauteur de la pièce.

dans cette espace il ne peut y avoir que du matériel électrique et/ou de communication.

la largeur de la goulotte appelée a tord GTL et qui se trouve a l’intérieur de celle ci n'a pas d’importance. il faut qu'elle puisse fermer.

il est donc tout a fait possible de faire votre GTL telle que décrite

dans la GTL, le câble du branchement ERDF ( en type 1 ), les fils et câbles de l’installation intérieur ( aval disjoncteur ERDF ) et les câbles de communications doivent être séparés les uns des autres. cella peu se faire a l'aide de compartiments differents de la goulotte mais egalement en posant autant de goulottes qu'il y a de type de réseau.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 12h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir