Bonjour à tous,


vous trouverez ci-dessous un schéma des éléments de ma GTL.
Toutes les goulottes sur le schéma font 90mmx40mm


Je cherche confirmation que ce que je voudrais faire est correct vis à vis de la norme :


* qu'il est possible d'utiliser des goulottes de 90mmx40mm ou moins (la section est donc inférieur à 150 cm²)
* qu'on peut fixer ces goulottes par tout moyen (collage, vissage), pourvu que le couvercle se démonte facilement
* qu'on peut mettre côte-à-côte ces goulottes pour passer les courants forts (les 3 qui vont vers l'étage), donc les conducteurs seront cloisonnés
* que l'organe de coupure (ici un disjoncteur, branchement long) n'a pas besoin d'être monté sur une platine (donc directement vissé sur le fermacell, à toucher le coffret de distribution)
* que les commandes d'inter diff et autre sont à moins de 1.80m du sol, mais le haut du tableau est à plus de 1.80m (je trouve les 2 versions dans mes doc).


Merci pour vos avis !
Bonne journée.








Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

soda a écrit:
* qu'il est possible d'utiliser des goulottes de 90mmx40mm ou moins (la section est donc inférieur à 150 cm²)

Aucun problème

soda a écrit:
* qu'on peut fixer ces goulottes par tout moyen (collage, vissage), pourvu que le couvercle se démonte facilement

Oui et pourvu que cela tienne

soda a écrit:
* qu'on peut mettre côte-à-côte ces goulottes pour passer les courants forts (les 3 qui vont vers l'étage), donc les conducteurs seront cloisonnés

Aucun problème

soda a écrit:
* que l'organe de coupure (ici un disjoncteur, branchement long) n'a pas besoin d'être monté sur une platine (donc directement vissé sur le fermacell, à toucher le coffret de distribution)

Si le disjoncteur de l'extérieur est non différentiel non car il vous faut une liaison en classe II que ne vous assurera pas le fermacel
Si le disjoncteur de l'extérieur est un 500mA, oui mais en pratique pas pertinent car l'arrivée des câbles de fait par l'arrière et non pas par le dessus et le dessous.

soda a écrit:
* que les commandes d'inter diff et autre sont à moins de 1.80m du sol, mais le haut du tableau est à plus de 1.80m (je trouve les 2 versions dans mes doc).

Oui
C'est la position des manettes de commande qui compte pour les 1m80.


Attention les gaines TPC rouges et vertes son inflammables
Elles ne doivent pas pénétrer sur plus de 10cm
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
Carminas a écrit:
Si le disjoncteur de l'extérieur est non différentiel non car il vous faut une liaison en classe II que ne vous assurera pas le fermacel
Si le disjoncteur de l'extérieur est un 500mA, oui mais en pratique pas pertinent car l'arrivée des câbles de fait par l'arrière et non pas par le dessus et le dessous.




bonsoir Carminas,


merci pour ces précisons, j'en apprends à chaque fois ...


pour le disjoncteur qui fait office de coupure sous le tableau, c'est bien un non différentiel et le DJ en limite de terrain est différentiel.
Pour les connections, j'ai vérifié que ça se passe bien en tordant les câbles à 45° sur 3 cm avant de les serrer sur les borniers du DJ. Donc platine pas indispensable, sauf que la goulotte risque d'être plus épaisse que le boitier du DJ.


Merci encore !
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 05h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir