Env. 600 message Saint Yvoine (63)
Bonjour à tous !

Les travaux de construction de notre maison vont bientot commencer et notre constructeur nous demande de lui faire un plan électrique. Donc ca fait deux jours qu'on se torture l'esprit pour placer les prises et l'éclairage prévu sur notre descriptif.
En fait, ca serait plus simple si on avait un porte monnaie extensible qui nous permettrait de mettre des prises de toute sorte partout partout mais bon, comme beaucoup je pense, et malheureusement ce n'est pas le cas ! Blush Donc on a fait avec les moyens du bord.
Ce qu'on aimerait savoir c'est si on a fait des grosses bourdes dans l'emplacement des inter, éclairages etc... Donc voila les plans qu'on a fait :










Merci de vos réponses.........
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Messages : Env. 600
De : Saint Yvoine (63)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 60000 message
ca ne marche pas, mauvaise manip,
Messages : Env. 60000

 
Env. 600 message Saint Yvoine (63)
bah oui j'ai vu mais j'arrive pas à le faire marcher
patience... je regarde pourquoi


edit : ayé

re-édit : encore une petite question Blush
On a prévu un plancher chauffant électrique dans la partie jour. On se demandait s'il était nécessaire de prévoir des sorties de fils pour les radiateurs au cas ou le PC tomberait en panne. Est ce qu'on est parano ou cela vous semble-t-il justifié ?

Marci Smile
Messages : Env. 600
De : Saint Yvoine (63)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Saint Yvoine (63)
Même pas une petite remarque Sad snif
Messages : Env. 600
De : Saint Yvoine (63)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Essonne
tiens je me lance, des idées comme ca viens :

- dans la chambre, une prise de va-et-viens a la tete du lit ca peut etre simpa au moment de se coucher pour couper le jus, (attention a ne pas la mettre trop basse et que ca touche avec l'oreillé

- tu n'as pas beaucoup de plafonniers dans ton salon ?

- les prises au peid de l'escalier seraient peutetre a grouper ....

- dans le garage : un va-et-viens dans un placard ? (il doit te manquer un escalier ?

apres c'est toujours a l'apreciation de chacun !
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Pour ton frigo, je pense qu'il faudrait une 20A sur un circuit dédié.

Pour les prises sur plan de travail, double tout.

Bon à savoir, 2 prises accolés compte pour 1 dans le décompte du nombre de prises par disjoncteur.

et 3=>2
puis 4=>2

Double tout coté hifi & TV, on en manque toujours.
Idem coté bureau pour l'informatique.

Ajoute peut-etre une prise ou deux prises extérieurs.

PS : pour ta cuisine, pourquoi ne pas mettre le micro-onde au dessus du four ? tu te dégagerais de la place sur ton plan de travail ?
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
karlito31 a écrit:Pour ton frigo, je pense qu'il faudrait une 20A sur un circuit dédié.

Salut Karlito.
20A pour un frigo, c'est la maison qui fait glacière.Wink
Pas de circuit spécialisé pour le frigo dans la norme me semble t'il et si il en faut un, ce sera moins que 20 A
Sinon pour le reste tu as raison.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
fredoche a écrit:
karlito31 a écrit:Pour ton frigo, je pense qu'il faudrait une 20A sur un circuit dédié.

Salut Karlito.
20A pour un frigo, c'est la maison qui fait glacière.Wink
Pas de circuit spécialisé pour le frigo dans la norme me semble t'il et si il en faut un, ce sera moins que 20 A
Sinon pour le reste tu as raison.


mes connaissances en elec sont faibles voir nulles, mais on m'a expliquer que le frigo consommait pas mal par phase et qu'il vallait mieux l'isoler.

Je me suis planter dans ma rénovation et j'ai sur le même circuit four & frigo & seche linge, sur un 16A :-(

Donc je dois refaire, et je vais mettre 1 circuit dédié pour le frigo & 1 pour le four.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
karlito31 a écrit:
fredoche a écrit:
karlito31 a écrit:Pour ton frigo, je pense qu'il faudrait une 20A sur un circuit dédié.

Salut Karlito.
20A pour un frigo, c'est la maison qui fait glacière.Wink
Pas de circuit spécialisé pour le frigo dans la norme me semble t'il et si il en faut un, ce sera moins que 20 A
Sinon pour le reste tu as raison.


mes connaissances en elec sont faibles voir nulles, mais on m'a expliquer que le frigo consommait pas mal par phase et qu'il vallait mieux l'isoler.

Je me suis planter dans ma rénovation et j'ai sur le même circuit four & frigo & seche linge, sur un 16A :-(

Donc je dois refaire, et je vais mettre 1 circuit dédié pour le frigo & 1 pour le four.

Pour sûr tu t'es planté, mais c'est circuit spécialisé 20 ou 32A pour le four (20 A dans la norme), circuit spécialisé pour lave linge, séche linge et lave vaisselle. Pour ce qui est du frigo, pas de soucis de consommation.
Seul point à controler c'est si une prises spécifique est prévue pour un congélateur indépendant, la norme recommande de mettre un différentiel à immunité renforcé pour ce seul circuit.
Quand à la norme elle indique que le circuit 32A obligatoire est pour la plaque (même si aujourd'hui elle est prévue à gaz).
Bonne journée à tous
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
gilbert06 a écrit:
Pour sûr tu t'es planté, mais c'est circuit spécialisé 20 ou 32A pour le four (20 A dans la norme), circuit spécialisé pour lave linge, séche linge et lave vaisselle. Pour ce qui est du frigo, pas de soucis de consommation.
Seul point à controler c'est si une prises spécifique est prévue pour un congélateur indépendant, la norme recommande de mettre un différentiel à immunité renforcé pour ce seul circuit.
Quand à la norme elle indique que le circuit 32A obligatoire est pour la plaque (même si aujourd'hui elle est prévue à gaz).
Bonne journée à tous


Mon frigo est un combiné, et la miss veut le changer pour un plus gros toujours combiné. Donc je vais le mettre sur un circuit independant.

Dans la série, j'ai aussi oublié l'alimentation pour la hotte.

Que me conseillez vous ? Je peux repiquer sur un circuit prise ou je tire une nouvelle ligne ? avec quel ampérage ?
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Qui peut le plus peut le moins, pour ton frigo tu n'es pas obligé mais c'est un plus.
Pour la hotte il n'y a pas de spécificités, tu peux la reprendre sur un autre circuit.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
gilbert06 a écrit:Qui peut le plus peut le moins, pour ton frigo tu n'es pas obligé mais c'est un plus.
Pour la hotte il n'y a pas de spécificités, tu peux la reprendre sur un autre circuit.


Merci Gilbert !
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
De rien
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Saint Yvoine (63)
Merci à tous pour vos précieux conseil Smile
Tous les remarques sont bonnes à prendre
tetack a écrit:
- tu n'as pas beaucoup de plafonniers dans ton salon ?

a vrai dire on ne sait pas encore exactement comment on va meubler (notamment la table de salle à manger) donc c'est pas évident de placer des plafonniers : donc on a opter pour les appliques.

tetack a écrit:
- dans le garage : un va-et-viens dans un placard ? (il doit te manquer un escalier ?

effectivement, c'est pas un placard : c'est le couloir d'accès au salon (j'ai oublié de représenté les marches de l'escalier Blush )

karlito31 a écrit:
Pour les prises sur plan de travail, double tout.

Bon à savoir, 2 prises accolés compte pour 1 dans le décompte du nombre de prises par disjoncteur.

et 3=>2
puis 4=>2

Double tout coté hifi & TV, on en manque toujours.
Idem coté bureau pour l'informatique.

Pour ce qui est de doubler les prises je pensais qu'on pourrait le faire après et pas demander ca au constructeur pour chaque prise : la plue value doit etre importante !

karlito31 a écrit:
PS : pour ta cuisine, pourquoi ne pas mettre le micro-onde au dessus du four ? tu te dégagerais de la place sur ton plan de travail ?

effectivement. Je savais pas trop ou le mettre alors c'est pour ca que j'ai aussi prévu une prise au dessus du meuble du four.
Messages : Env. 600
De : Saint Yvoine (63)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Vale a écrit:
karlito31 a écrit:
Pour les prises sur plan de travail, double tout.

Bon à savoir, 2 prises accolés compte pour 1 dans le décompte du nombre de prises par disjoncteur.

et 3=>2
puis 4=>2

Double tout coté hifi & TV, on en manque toujours.
Idem coté bureau pour l'informatique.

Pour ce qui est de doubler les prises je pensais qu'on pourrait le faire après et pas demander ca au constructeur pour chaque prise : la plue value doit etre importante !

Compte le nombre de prise compris dans la norme, ton constructeur n'a
pas le droit de faire moins !

Citation:
karlito31 a écrit:
PS : pour ta cuisine, pourquoi ne pas mettre le micro-onde au dessus du four ? tu te dégagerais de la place sur ton plan de travail ?

effectivement. Je savais pas trop ou le mettre alors c'est pour ca que j'ai aussi prévu une prise au dessus du meuble du four.


J'ai ça chez moi, prend un meuble cuisine colonne, qui contiendra le tout, tu gagnes meme un placard au dessus du micro-onde.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 24 mars 2024 à 12h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir