Retour
Menu utilisateur
Menu

Linteaux fissurés

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.511 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 1000 message Doubs
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/15/014mcn.jpg/]






[/url]

bonjour,
nous nous sommes aperçu que la plus part de nos demi linteaux sont tous fissurés, celui ci en son milieu, et les autres plus grands à 2 ou 3 endroits et ceci sur la totalité de leur hauteur
que faut il envisager pour la suite ? la trame avant le crepis sera t elle suffisante, cette fissure ne risque t elle pas de s'amplifier ?
nous sommes bien sûr assez inquiet
et dire que c'est une entreprise qui a soit disant bonne réputation qui nous a fait ça
merci pour vos réponses
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour
Manque de recul de la photo
Demi linteau??
linteaux ou pas ?
d'après vos explications je penserais un un ferraillage lié à de l'incompétence,Insuffisance , mal positionné béton mal dosé ou tout cela en même temps..
les constructeurs font appel à des sous-traitant qui n'ont pas la qualification.
Demander à l'ouvrier s'il a son CAP de maçon???
Aucune assurance même décennale ne marchera si malfaçons.
Ne vous faites pas pas embobiner.
Voici mon avis. il ne sera peut-être pas partager, mais moi j'arrêtes les travaux. et fait constater par huissier et expert et je ne paie pas.
Voici une réponse franche je préfére vous priver d'ue nuit de sommeil que des jours de pleurs!
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Doubs
Merci pour votre réponse vouslevalezbien, pour un premier message vous êtes bien alarmiste

j'attends d'autres avis éclairés , merci d'avance , j'ai mis une autre photo , un peu plus éloignée on voit une fissure sur le tiers gauche, c'est moins net sur la photo, mais la fissure couvre toute la
hateur
Uploaded with ImageShack.us
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Une photo avec un plan plus large ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Pour moi, ce sont des micro-fissures au séchage sans importance...

La "fissure" est un peu plus plus large en haut qu'en bas, donc ce n'est pas une rupture du linteau, car ce serait le contraire

Ce qu'on voit,, ce n'est pas un linteau béton brut . C'est quoi au juste ???


Citation: Voici mon avis. il ne sera peut-être pas partager, mais moi j'arrêtes les travaux. et fait constater par huissier et expert et je ne paie pas.


ET on s'étonne que le prix des constructions augmente...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Doubs
Merci mgarrig
les demi linteaux ont été coffrés et coulés sur place par le maçon, le coffrage a été fait avec des planches spéciales, fabrication maison du maçon , le tablier des volets est à l'extérieur dans ces linteaux d'ou des demi linteaux
la fissure continue tout de même dans la partie basse niveau sous face volet
je vais refaire une photo un peu plus éloignée pour voir l'ensemble
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Doubs


voici une photo un peu plus éloignée

Uploaded with ImageShack.us

et voici une photo de la sous face , on voit bien que la fissure se prolonge dessous

Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Salut

Bizarre ce truc, on dirai des prés linteau ( mis verticalement pour "cacher" le volet roulant... ou sinon ton maçon est vraiment bon coffreur etc... car l'aspect du beton est digne d'une fabrication industriel à mon avis ce qu'on voit fisuré c'est du prefa qui n'est pas fait pour etre linteau

les parpaings au dessus sont des parpaings plein (rempli de beton ) ou creux ?
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Mêmes interrogations que Plopus !!

Cela ne ressemble pas à un linteau coulé sur place.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60000 message
Je crois avoir compris le "truc" , faudrait connaitre l'epaisseur de ces demi linteau (un de chaque coté) car la maçonnerie fait 20cm de large, disant que ton coffre prends 10cm il reste QUE 5cm de chaque coté, c'est vraiment pas assez . j'ai bien peur que ce soit bien un probleme de poids ton histoire.

De plus faut m'expliquer comment ton maçon arrive a avoir un rendu comme sa et ce meme avec des planche speciale, la si c'est du couler sur place je dis chapeau bas.


Une photo d'ensemble de la maison ? enfin bien plus loin qu'on puisse voir les ouverture et le dessus des ouverture dans leur ensemble. Toutes les ouvertures sont comme cela ? si non photo des autres
Messages : Env. 60000

 
Env. 1000 message Doubs
Merci beaucoup de vous intéresser à mon cas
nous avons des parpaings de 25 cm et non de 20, les demi linteaux ont bien été coulés sur place, le coffrage a été fait avec des planches lisses genre contreplaqué marin, les parpaings au dessus sont creux, je vais mesurer l'épaisseur des demi linteaux et refaire des photos
toutes les ouvertures avec volet sont faites ainsi.
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Doubs
Les demi linteaux font 9 cm d'épaisseur,la réponse du maçon , c'est parce qu'il y a beaucoup de ferraille dans le béton que ça fissure
voici une autre photo



Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Tu pourra lui dire que c'est bien, c'est tres jolie par contre, pourqu'oi n'a t il pas fait de linteau au dessus ? Crying (a moins qu'il y ai un chianage dans des parpaings plein au dessus )

parce que 9cm si tu deduit les enrobage de 3cm de chaque coté, te reste plus que 3cm pour la ferraille au mieux 5cm bref tu met juste des barres sur toute la hauteur au mieux avec cadre au pire sans...

ils auraient du faire un vrai linteau au dessus de sa sinon la maçonnerie est nickel dommage, te reste plus qu'a verifier la "fleche" du linteau qui ne doit pas bouger sinon sa fissure...micro fissure ou plus mechante je ne sais pas mais a controler dans le temps si rien n'est fait avant.

Solution => casser le rang de parpaings au dessus des demi linteaux + 20cm de chaque coté et couler un linteau ferrailler comme il faut en général 4 barres en cadre carré 15/15 pour mini 20cm/20cm de beton

@+
Messages : Env. 60000

 
Env. 1000 message Doubs
Plopus d'après le croquis du maçon , il y a une partie de demi linteau en 9cm pour loger le volet comme un tunnel et le reste du linteau au dessus est plein sur toute la largeur des 25 , c'est une fabrication maison, la première fois qu'il faisait ça , à cause du bbc
je n'ai pas de photo ni du coffrage ni du demi linteau après coulage et décoffrage , c'est bien dommage !
notre souci est la fissure, va t elle s'accentuer , le crepis qui viendra dessus , ne va t il pas fissurer ?
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Excuse j'avais pas compris que la fissure qui face que l'enduit tombe etait le probleme 1er par rapport à la maison qui s'écroulerai éventuellement ensuite.
Je trouve qu'il ya beaucoup de fois le mot "fabrication maison" si lui aussi le devis est "maison" ou prix d'ami de la maison , tu es mal barré

@+
Messages : Env. 60000

 
Env. 1000 message Doubs
Plopus là j'ai rien compris à ta réponse !!
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Désolé de ne pas être d'accord avec vous mais deux linteaux de 9 cm d'épaisseur c'est l’équivalent de 18 cm de large par, si j'en crois les photos, 20 à 30 cm de hauteur, pour une portée de 1 m maxi.

Très largement suffisant. Reste à connaitre les charges et le détail des aciers.

Mais l'explication du maçon pourrait être la bonne : trop d'acier ! C'est un des facteurs aggravant pour la fissuration...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Doubs
Merci tournesol ! réponse constructive
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Doubs
Reste à vérifier le linteau au dessus du coffre, l'absence de fissure dans le joint entre agglo et coffre pourrait mettre en cause la solidité du coffre .
retrait de séchage ou fissures inversées dues à l'étayage ?
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 10h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir