Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de câble d'alimentation.

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.746 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Salut tout le monde, je suis à la recherche d'infos sur la section de mon câble d'alimentation de ma maison.

Nous réalisons un maison BBC avec une puissance électrique de 9kva, le constructeur nous a dit que la puissance est de 6 kva mais faut tjrs prendre une marge.

Notre maison sera à 80 m du poste EDF.

J'ai vu sur le net que la section nécessaire est 35mm², qu'en pensez-vous?

Ps: je ne sais pas si c'est du triphasé ou mono, d'ailleurs si vous avez aussi un conseil là dessus;).
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

BBC ou pas, il faut dimentionner le câble pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
ERDF fournit en standard un 30/60A, donc il faut dimensionné pour 60A (12 kVA)

Sur 80m, il faudra du 2x50² cuivre (hypothèse de chute de tension de 2% maxi) ou du 2x95² alu (2x70² alu limite acceptable)


Je ne sais pas ce que vous appelez poste EDF, mais ce qui compte c'est la distance entre le coffret ERDF posé en limite de votre propriété et votre GTL dans le logement.


Vu ce que vous décrivez c'est du mono, à moins que vous ayez des machines outils à faire fonctionner en tri.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

ce n'est pas de la puissance d'abonnement qu'il faut tenir compte mais de celle du raccordement ( 12 ou 36 kVA pour une maison neuve ) et même, pour être precis, du disjoncteur qui est ( ou sera ) installé par ERDF.

il faut egalement faire attention a bien compter la totalité de la longueur nécessaire en câble. si tu a 80m entre les 2 points, il faut ajouter les éventuelles courbes et les remontées vers les tableaux.

le tableau de ce post donne les section correspondantes en fonction des critères cités plus haut.

en l’occurrence, en supposant que tu soit en 12kVA et pour 80m, il te faut du 2x50² cuivre, voir 2x70² cuivre si tu a plus de 83m de câble.
en aluminium et pour les même critère, il faut du 2x95²al

si tu est en tri ( soit 36kva ), ce sera 4x16² cu ou 4x25²al jusqu’à 18kVA d'abonnement ( disjoncteur 10A30 ) et 4x25²cu, voir 4x35²cu si plus de 81m, ou 4x50²al au delà de 18kVA d’abonnement ( disjoncteur 30A60).
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Merci pour vos réponses aussi rapides, mais qui va choisir si je suis en tri ou en mono (dsl je ne suis pas spécialiste en éléc) et quel câble est le moins cher, cuivre ou alu?
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Le chois entre tri ou mono est de ta responsabilité.

ton électricien ( ou même nous ) peut te conseiller.

la plupart du temps il est posé du mono dans les maison. ceci dit, sur les longues distance maison/limite de propriété, il peut être intéressant de passer en tri pour des raison de cout du câble. a ton niveau, je pense pas que ce soit le cas. le tri se justifie egalement si tu en a besoin ( appareil particulier, outillage particulier ).
le plus souvent, le mono est le plus pratique et économique.

pour ce qui est du choix alu ou cuivre, a section égale et en ne comptant que le câble, l'alu est moins chère. le problème, tu l'a peut être remarqué est que en alu, les section sont plus fortes. il faut egalement compter que pour l'alu, il faut ajouter les fouets de raccordements qui, en cuivre sont soit plus petits, soit carrément inutile ( parfois ce sont les mêmes ).

il faut donc faire le calcul pour les 2 matériaux.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

+1 avec Fab

Le tri se justifie si une des conditions suivante est remplie :
- besoin de très forte puissance (ce n'est pas votre cas)
- branchement de grande longueur (pour 80m, cela ne me semble pas valoir le coup)
- appareil fonctionnant impérativement en tri (PAC, machine outil...)

Si vous pouvez évitez le tri, c'est préférable, surtout avec une faible puissance qui serait répartie sur 3 phase.
Dans votre cas, cela voudrait dire, avec 6 kVA que vous ne pouvez pas tirer plus de 2300W sur une phase donc sur une série de prises, sans doute pas de quoi faire fonctionnner un four.
De plus une installation tri nécessite un tableau de répartition électrique adapté pour le tri, avec des équipements plus volumineux et plus cher

Dans votre cas, et au vu de ce que vous décrivez le mono s'impose, sauf si la 3ème condition est remplie (et ca, il n'y a que vous qui pouvez le savoir).


Pour le choix cuivre/alu, j'ajouterait que le raccordement alu, nécessite un savoir faire, pas évident si vous le faites vous même.
Si vous faites ce choix, il sera sans doute pertinent de passer par un électricien, donc coup complémentaire

En synthèse, dans votre contexte, le meilleur choix me semble être cuivre/mono

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Charente Maritime
Hello

Je suis pris de doute à vous lire, c'est ERDF qui fournit et installe l'AGCP ? Je serais dans le cas d'un type 2 j'ai rien a prévoir en limite de propriété ou faut quand même que je fournisse la platine qui accueille l'AGCP et le compteur ?
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Pour la limite de propriété, non, rien a prévoir excepté vos gaines et câbles.

cependant, dans la maison, il faut une coupure d'urgence pour remplacer le disjoncteur qui ne pourra pas remplir cette fonction, puisqu'il est loin de la maison...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Merci bcp fab et carmina pour les infos.
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 22h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir