Salut,




Je rencontre actuellement un problème avec le raccordement à l'eau. Mon terrain est non viabilisé.


J'ai signé le compromis de mon terrain au mois de décembre 2011. Avec ce compromis j'ai un CU m'indiquant que le terrain est desservi en eau, électricité et téléphone.
J'ai acheté mon terrain au mois de mai au moment de la signature on m'a remis le même CU. Mon permis a été accepté au mois de juin. Sur le plan de masse fournit avec le permis; il est bien indiqué l'emplacement des connexions aux différents réseaux. Mon terrain est situé en plein centre ville et a une forme de rectangle. Il est bordé de la place du village, d'une départementale et de deux voisins. Le réseau principal passe sur le trottoir d'en face ou sous la route puis traverse la route pour rejoindre l'opposé de la place par rapport à mon terrain.


Le hic c'est que entre temps (au mois de mars/avril) la départementale a été refaite et on me dit qu'ils ne peuvent plus ouvrir la route pendant 5 ans. Je ne peux donc plus me raccorder au réseau principal. La place étant neuve nous ne pouvons plus l'ouvrir également. Bref la régie nous propose de nous raccorder sur le branchement d'un autre terrain sachant que l'on risque d'être 3 terrains sur le même branchement. J'ai peur pour le débit...
D'autre part, le compteur risque d'être posé à l'opposé de l'emplacement que nous avions décidé et indiqué dans le plan de masse (il faudra faire passer le tuyau sur mon terrain sur près de 50 m. Hors à cette endroit précis il y a près de 4 m de remblai). Je ne souhaite pas faire passer le tuyau d'arrivée d'eau la dedans.
Pour le reste, ils m'ont indiqué qu'il fallait traversé la place ou la route qu'il y a de forte chance que cela soit refusé et coûte extrêmement cher. Sachant que la mairie a indiqué à la régie quelle refuse que l'on passe par la place.


J'ai plusieurs questions:


- On m'a indiqué que ce que voulez faire la régie était illégal, que nous devions être connecter directement au réseau principal. Est ce vrai? Y a t il un texte de lois


- Y a t il des risques de se brancher sur le même réseau que celui de mes voisins (débit par exemple)?


- Dans le cas du branchement sur mon voisin,dois je payé la taxe PVR (étant donné que c'est le branchement du voisin, ...)?


- Qui est responsable, quelles sont mes droits et quelles démarches puis je engager?


- Pour informations, j'ai déposé mon dossier il y a 1 mois et demi à la régie pour demander le raccordement et je n'ai toujours pas l'ombre d'un devis, ils font traîner les choses. D'une part, ont ils des délais à tenir? D'autre part ils m'indique qu'ils ne peuvent faire qu'un unique devis


PS: j'ai pris rendez-vous avec le maire qui n'est pas venu et qui ne s'est même pas excusé (Sachant que c'est un village de 600 habitants).
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Bonjour
Juste pour dire qu'il est possible de passer sous la route.
C'est ce qu'il s'est passé pour moi, la route ayant été refaite récemment .

J'en ai eu pour 2300€.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
someone-maison a écrit:Bonjour
Juste pour dire qu'il est possible de passer sous la route.
C'est ce qu'il s'est passé pour moi, la route ayant été refaite récemment .

J'en ai eu pour 2300€.



La régie m'a indiqué qu'il ne pouvait pas le faire par fonçage sans autres explications
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Bizarre cette régie :
- pas de devis
- pas d'explication

Faut bien que tu aies l'eau quand même !
C'est quoi leur solution ??
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Haut Rhin
Si j'ai bien compris, ta régie veut te brancher sur le raccord principal>voisin, avant le compteur ?
Si c'est sur son terrain, il te faut une servitude (à faire chez un notaire donc payant); concernant le débit, à voir selon le diamètre de leur raccord, mais bon... concernant la taxe, du doit la payer dans tous les cas.
Par contre, ça me semble un peu cavalier comme procédé, puisque la route/place à été refaite entre le moment où ton permis/cu à été déposé et maintenant, ils n'avaient qu'à anticiper et prévoir les sorties adéquates (au pire un petit coup de fil pour s'assurer que ton projet est toujours d'actualité)...
A mon avis, c'est ta mairie qui bloque ton concessionnaire, c'est sur que c'est un peu chiant d'avoir refait une place à neuf et de se retrouver avec une rustine après trois mois, à eux de se débrouiller, sachant que tu vas payer la mise en oeuvre, s'ils optent pour une solution souterraine, ça va être cher (tu as un accord sur l'alimentation en eau, pas sur le prix des travaux...)
Dans tous les cas, ils doivent te raccorder au réseau, le mieux, est te rapprocher de la mairie (sans arriver en terrain conquis parce que ce genre d'attitude n'aide jamais) et de trouver une solution ensemble, tu peux essayer de faire de même avec ta régie mais ça risque de bloquer à la mairie...
Si vraiment ça n'avance pas, tu peux partir sur une procédure au tribunal administratif, mais bon, ce n'est probablement pas la meilleure manière d'arriver dans une nouvelle commune...
Messages : Env. 500
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
someone-maison a écrit:Bizarre cette régie :
- pas de devis
- pas d'explication

Faut bien que tu aies l'eau quand même !
C'est quoi leur solution ??



Les vacances.. Leur solution en réalité c'est de me raccorder sur le branchement de mon voisin.



Seys a écrit:Si j'ai bien compris, ta régie veut te brancher sur le raccord principal>voisin, avant le compteur ?

Oui c'est ça sur le branchement du voisin avant son terrain au niveau du trottoir.


Seys a écrit:
concernant le débit, à voir selon le diamètre de leur raccord,

C'est légale alors? Quel débit et quel diamètre dois je avoir normalement?
J'ai lu dans le règlement que
Citation:

Le branchement comprend depuis la canalisation publique, et suivant le trajet le plus court
possible :
- La prise d’eau sur la conduite de distribution publique.
- Le robinet d’arrêt sous bouche à clé.
- La canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé.
- Le robinet avant compteur.
- Le compteur et le cas échéant le dispositif de relève à distance.
- Le dispositif de plombage.

Il me semblait qu'il faille se raccorder sur la canalisation publique et pas sur un branchement.



Seys a écrit:
Par contre, ça me semble un peu cavalier comme procédé, puisque la route/place à été refaite entre le moment où ton permis/cu à été déposé et maintenant, ils n'avaient qu'à anticiper et prévoir les sorties adéquates (au pire un petit coup de fil pour s'assurer que ton projet est toujours d'actualité)...
A mon avis, c'est ta mairie qui bloque ton concessionnaire, c'est sur que c'est un peu **** d'avoir refait une place à neuf et de se retrouver avec une rustine après trois mois, à eux de se débrouiller, sachant que tu vas payer la mise en oeuvre, s'ils optent pour une solution souterraine, ça va être cher (tu as un accord sur l'alimentation en eau, pas sur le prix des travaux...)
Dans tous les cas, ils doivent te raccorder au réseau, le mieux, est te rapprocher de la mairie (sans arriver en terrain conquis parce que ce genre d'attitude n'aide jamais) et de trouver une solution ensemble, tu peux essayer de faire de même avec ta régie mais ça risque de bloquer à la mairie...

Suis je le seul dans ce cas a devoir assumer le coût?
Pour info, nous sommes 4 terrains dans ce cas.




Seys a écrit:
Si vraiment ça n'avance pas, tu peux partir sur une procédure au tribunal administratif, mais bon, ce n'est probablement pas la meilleure manière d'arriver dans une nouvelle commune...


Ok. Je pense que je n'en suis pas encore là.
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Haut Rhin
Ben oui c'est légal puisqu'ils proposent de te brancher en domaine public (le trottoir), ce qui appartient à ton voisin n'est que la partie après le compteur, donc là c'est légal, reste à voir si le débit sera suffisant pour 4 foyers, tu avais une raison particulière de vouloir te brancher sur la cana principale ?
Messages : Env. 500
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
Seys a écrit:Ben oui c'est légal puisqu'ils proposent de te brancher en domaine public (le trottoir), ce qui appartient à ton voisin n'est que la partie après le compteur, donc là c'est légal, reste à voir si le débit sera suffisant pour 4 foyers, tu avais une raison particulière de vouloir te brancher sur la cana principale ?


Oui et non. Car ce qu'il me propose c'est un arrangement. Et la manière dont ça m'a été proposée cela veut tout dire. Raison pour laquelle je n'ai pas confiance en cette régie. On m'a dit qu'il n'avait pas le droit de faire cela normalement ils doivent se brancher sur la cana principale. Je pense que c'est surtout pour garantir un débit minimum. Donc je ne sais pas si c'est vraiment légale de ce raccorder sur un branchement et non sur une canalisation principale. C'est un point que je veux clarifier mais je ne trouve aucuns textes de lois

Quelle diamètre faut il pour 4 foyers?

Si je veux me brancher sur la canalisation principale c'est parce que d'une part c'est beaucoup plus près pour me connecter à la maison (de plus si je me connecte sur ce branchement, je vais devoir faire passer le tuyau dans 4m de profondeur de remblais, à cet endroit le terrain n'est pas stable, et j'ai peur que ça bouge et qu'avec le remblais j'ai des fuites...) d'autre part pour me garantir le débit.


J'ai encore une question, la régie m'a dit qu'elle ne pouvait faire qu'un seul et unique devis, que je dois après accepter ou refuser. Ils ne peuvent pas en faire plusieurs?
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
Bon voici la suite.


J'ai renvoyé un recommandé à la régie. en leur rappelant les différents articles de leur règlement notamment la définition d'un branchement et le délai de deux mois qu'ils indiquent pour les nouveaux branchements (c'est ce qui est inscrit sur leur réglement celui ci se base sur la circulaire du 5 mai 1988 ). Je ne sais pas si j'ai le droit de poster le règlement de cette régie sur le forum.

Pour info cela fait 60 jours que j'ai fait ma demande et je n'ai toujours aucun devis.

Donc je pense que l’arrangement qu'ils m'ont proposé n'est pas réglementaire. En effet, il me propose de me raccorder au branchement (même si c'est sur la partie qui est dans le domaine public) de mon voisin. Normalement, ils doivent me raccorder à la canalisation publique.

J'ai trouvé plusieurs schémas qui détaillent cette définition:
[*]schéma 1[*]schéma 2 (page 2)[/list]


J'ajoute ici les différentes définitions du vocabulaire tournant autour de l'eau, il différentie bien la conduite de distribution de la conduite de branchement: http://kesakeau.ouvaton.org/aff_article.php?id_article=138
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
Bon après l'envoi de ma LR j'ai reçu une réponse une semaine plus tard ! Et au lieu de 1 devis j'en ai eu deux ! (Surpris car ils m'avaient dit que ce n'étaient pas possible).


  • Premier devis à 2000 euros:

--> branchement sur le branchement du voisin sur la parti entre la bouche à clé et son raccord à la canalisation publique

--> Tuyau de 15 mm pour le branchement
--> Sur le devis il indique que la longueur du branchement est 7 m linéaire (Hors en réalité il y a 25 m entre la bouche à clé de mon voisin et mon terrain).
--> distance entre mon compteur et ma maison 60 m (dont une parti dans un terrain remblayé par du grava).






  • Deuxième devis à 9200 euros

--> branchement sur la canalisation principale

--> Tuyau de 15 mm pour le branchement.
--> Il mon joint également le courrier du conseil général avec l'ATP: le CG autorise les travaux mais impose le fonçage. Des surlageurs administratives sont imposées si le fonçage est impossible.
--> Le distributeur d'eau indique que le fonçage est impossible à cause de conduites sous la chaussée ==> surlargeurs (pour information électricité et téléphone sont en aérien et il n'y a pas de gaz de ville dans le village ni d'assainissement collectif).
--> comme le fonçage est impossible, les travaux à effectuer sont: reprise enrobés sur la totalité de la largeur de voirie et 10 m de part et d'autre du branchement soit 140 m3 ==> coût total:7200 euros
--> Longueur du branchement inférieur à 13 m
--> Distance entre le compteur et la maison: 20m




J'aimerais avoir votre avis sur ces 2 devis.




D'autre part au cas ou je suis obligé de prendre le premier devis, vu que l'on sera 3 parcelles sur le même branchement (on peut le représenter comme un râteau à 3 dents). Quel débit et pression THEORIQUE dois je demander au distributeur afin de garantir que mon installation fonctionne correctement sachant que:


- J'ai 2 salles de bain: une au rez de chaussé et une à l'étage. Chacune contenant lavabo et WC.
- Une baignoire
- Une douche
- Cuisine avec évier + lave vaisselle
- Lave-linge
- Robinet extérieur.


Merci pour votre aide j'en ai vraiment besoin.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Pinaise !
Ils ont voulu te calmer avec le devis n°2 pour que tu choisisses le 1 , ou quoi ??? W00t
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
someone-maison a écrit:Pinaise !
Ils ont voulu te calmer avec le devis n°2 pour que tu choisisses le 1 , ou quoi ??? W00t





C'est ce qu'on m'a dit. De toute manière je pense qu'il y a anguille sous roche. Le maire ne veux pas me recevoir. Le distributeur d'eau a tout fiat pour ralentir et quasi m'obligé de prendre la solution 1 sans aucune garanti de pression et débit. Le conseil Général renvoie la faute sur le maire.


J'ai réellement besoin d'aide. Si quelqu'un pouvait me dire déjà quelle débit et pression il faut pour m'ont installation dans le cas n°1 afin que j'oblige le distributeur à me les garantir se serait vraiment une aide appréciable. J'ai commencé à lire le DTU 60.1 mais j'avoue que je nage complètement.
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Le branchement entre la bouche à clé et le piquage sur canalisation principale ok, mais pas après la bouche (si ton voisin ne paye pas l'eau
et qu'on lui coupe....

Le repiquage sur l'alimentation en eau du voisin doit être en PEHD de 25 mais surement pas en tube de 15, ce doit être le DN du compteur
qui est en général en 15 ou 20.

Pour ton alimentation maison un PEHD bande bleu de 19/25 passe, avec un coéfficient de 13.5 pour tes divers éléments à raccorder.

La question primordiale, quelle est le diametre du PEHD entre le compteur du voisin et le raccordement à la conduite principale?

Quand à la pression minimale, cela dépend du distributeur, mais le minimum est d' 1 bar au compteur pour les plus mal desservi,
mais la plupart du temps le réseau envoi 3 bars ou bien plus ce qui est largement suffisant.

j'espère t'avoir apporté un début de réponse
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
CAM4293 a écrit:Bonsoir,

Le branchement entre la bouche à clé et le piquage sur canalisation principale ok, mais pas après la bouche (si ton voisin ne paye pas l'eau
et qu'on lui coupe....

Le repiquage sur l'alimentation en eau du voisin doit être en PEHD de 25 mais surement pas en tube de 15, ce doit être le DN du compteur
qui est en général en 15 ou 20.

Pour ton alimentation maison un PEHD bande bleu de 19/25 passe, avec un coéfficient de 13.5 pour tes divers éléments à raccorder.

La question primordiale, quelle est le diametre du PEHD entre le compteur du voisin et le raccordement à la conduite principale?

Quand à la pression minimale, cela dépend du distributeur, mais le minimum est d' 1 bar au compteur pour les plus mal desservi,
mais la plupart du temps le réseau envoi 3 bars ou bien plus ce qui est largement suffisant.

j'espère t'avoir apporté un début de réponse


Pour l'histoire de la coupure à la bouche à clé, je suppose qu'ils ont prévu de poser une nouvelle bouche à clé sur chacun des 2 branchements après le té.
Chaque branchement doit disposer de sa propre coupure, même en cas de division de branchement.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Greg6153 a écrit:
Pour l'histoire de la coupure à la bouche à clé, je suppose qu'ils ont prévu de poser une nouvelle bouche à clé sur chacun des 2 branchements après le té.
Chaque branchement doit disposer de sa propre coupure, même en cas de division de branchement.



Je suppose aussi, mais il y à encore des raccordements ne disposant pas de fermeture à clé, dans ce cas le compteur est démonté
et le tube est condamné par un système de fermeture avec une clé spéciale.
mais cela devient rare.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
Merci pour ces infos je me sens moi seul




CAM4293 a écrit:Bonsoir,

Le branchement entre la bouche à clé et le piquage sur canalisation principale ok, mais pas après la bouche (si ton voisin ne paye pas l'eau
et qu'on lui coupe....



Le branchement est avant la bouche à clé du voisin. Donc s'il ferme l'arrivée de mon voisin, je ne serais pas coupé.




CAM4293 a écrit:Le repiquage sur l'alimentation en eau du voisin doit être en PEHD de 25 mais surement pas en tube de 15, ce doit être le DN du compteur
qui est en général en 15 ou 20.

DN correspond au diamètre de sortie du compteur à eau?


Sinon voici l'intitulé de mon devis: Branchement eau diamètre 15 avec fosse


Après le devis est divisé en deux parties:
- Partie fixe pour exécution d'un branchement de 15 mm avec fourniture et pose d'une fosse: Quantité 1
- Partie proportionnelle pour exécution d'un branchement eau toute nature: Quantité 7 m.


donc je pense que le PEHD est bien du 15 mm. J'ai demandé confirmation au distributeur mais toujours pas de réponse. Je crois qu'il va falloir renvoyé une nouvelle LRAR.
Ce qui m'étonne le plus c'est 7 m alors qu'il a bien 16 m pour arriver à mon terrain. Et il me propose pour le même prix de rajouter 6m si je choisi ce devis pour arriver plus près de la maison. Mais ça ne m'arrange pas du tout.


Pour le PEHD du voisin je ne sais pas j'ai aussi posé la question au distributeur sans réponse pour le moment.
La mairie m'a bien confirmé que le terrain entre moi et ce voisin (qui n'est pas mon voisin direct) il y a bien un autre terrain qui va également effectuer sa demande de branchement. Il y a donc fort à parier qu'il vont le raccorder au même endroit que moi.


Donc si j'ai bien compris il faut que mon branchement se raccorde à un PEHD de 25 pas un PEHD de 15


CAM4293 a écrit:
Pour ton alimentation maison un PEHD bande bleu de 19/25 passe, avec un coéfficient de 13.5 pour tes divers éléments à raccorder.

C'est pour la tuyauterie intérieure?

CAM4293 a écrit:
La question primordiale, quelle est le diametre du PEHD entre le compteur du voisin et le raccordement à la conduite principale?


Tout a fait . j'ai demandé les caractéristiques techniques mais je n'ai toujours pas d'info. Je vais essayé en mairie d'avoir le nom du proprio. Les permis de construire sont consultable.





Greg6153 a écrit:

Pour l'histoire de la coupure à la bouche à clé, je suppose qu'ils ont prévu de poser une nouvelle bouche à clé sur chacun des 2 branchements après le té.
Chaque branchement doit disposer de sa propre coupure, même en cas de division de branchement.




Oui tout a fait j'aurais ma propre bouche à clé.


Pour info, j'ai quelques explications pour le fonçage. En fait j'ai mal interprété le message. Il ont indiqué que le fonçage est impossible parce que la conduite d'eau est sous le chaussée. Comme elle est à peu près au centre de l'axe le plus éloigné de mon terrain avec le trottoire je pense qu'elle doit être à moins de 10m de mon terrain.
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
lecogiteur a écrit:
DN correspond au diamètre de sortie du compteur à eau? oui, diametre nominal du compteur
oui

- Partie fixe pour exécution d'un branchement de 15 mm avec fourniture et pose d'une fosse: Quantité 1
branchement sur compteur diametre nominal de sortie 15mm, pas le tuyau en 15.

Donc si j'ai bien compris il faut que mon branchement se raccorde à un PEHD de 25 pas un PEHD de 15
Le PEHD de 15 n'existe pas. En général c'est du 19/25 ou 26/32.

CAM4293 a écrit:
Pour ton alimentation maison un PEHD bande bleu de 19/25 passe, avec un coéfficient de 13.5 pour tes divers éléments à raccorder.


C'est pour la tuyauterie intérieure?
Le PEHD à passer sur tes 60m jusqu'à l'habitation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
CAM4293 a écrit:
lecogiteur a écrit:
C'est pour la tuyauterie intérieure?

Le PEHD à passer sur tes 60m jusqu'à l'habitation.


Et on peut brancher un tuyau de 19/25 sur un compteur ayant un DN de 15? Y a pas de risques?
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Aucun, tu peut demander un compteur en DN 20 aussi avec peut-être un supplément au devis, mais ça changera pas grand chose point de vu
débit et pression.
tu la mesurera avec un manometre en sortie,
pour info chez moi je suis branché sur compteur et clapet antipollution de 15mm avec PEHD de 26/32 sur 150m et j'ai plus de 6 bars l'arrivée,
et un débit largement suffisant pour faire couler qqs points d'eaux simultanément.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
J'ai eu quelques réponses du distributeur.

Le branchement du voisin est du 19/25. Donc les trois branchements des parcelles seront raccordées à un tuyau de 19/25 qui sera lui meme branché à la canalisation principale.

Le débit est de 104 m3/h et 137 m3/h à gueule bée. La pression est de 6 bar. Ces données peuvent varier et sont prises sur la canalisation principale.

Donc pour bien confirmer les choses pour vous raccorder 3 maisons sur un tuyau de 19/25 ne posera pas de problème en terme de débit?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
lecogiteur a écrit:J'ai eu quelques réponses du distributeur.

Le branchement du voisin est du 19/25. Donc les trois branchements des parcelle seront raccorder à un tuyau de 19/25 qui sera lui meme branché à la canalisation principale.

Le débit est de 104 m3/h et 137 m3/h à gueule bée. La pression est de 6 bar. Ces données peuvent varier et sont prises sur la canalisation principale.

Donc pour bien confirmer les choses pour vous raccorder 3 maisons sur un tuyau de 19/25 ne posera pas de problème en terme de débit?


Cela veut dire que leur canalisation principale sous pression peut véhiculer + de 100 m3/h donc d'un diamêtre nominal autour de 160mm.
SI les 3 habitations sont raccordées individuellement dessus aucun problème.

3 habitations raccordées sur 1 PEHD de 19/25 est irréalisable sous peine de voir le débit s'effondrer (fluctuation très importante en cas de tirage simultané).

Admettons que'une personne soit sous la douche, qu'une autre tire de l'eau à l'évier de la cuisine, l'arrosage de jardin en route, ou autre
tu arrive déja à saturation avec ton PEHD de 19/25 qui peur encaisser environ 34L/minutes à V de 2.0 m/S.

Un autre point d'eau s'ouvre en même temps et le débit commence à faiblir.

On pourrait dire que la situation n'arrivera jamais, c'est possible, mais avec 3 logements sur le même circuit cela est plus que probable, même évident.

Crdt
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
CAM4293 a écrit:
lecogiteur a écrit:J'ai eu quelques réponses du distributeur.

Le branchement du voisin est du 19/25. Donc les trois branchements des parcelle seront raccorder à un tuyau de 19/25 qui sera lui meme branché à la canalisation principale.

Le débit est de 104 m3/h et 137 m3/h à gueule bée. La pression est de 6 bar. Ces données peuvent varier et sont prises sur la canalisation principale.

Donc pour bien confirmer les choses pour vous raccorder 3 maisons sur un tuyau de 19/25 ne posera pas de problème en terme de débit?


Cela veut dire que leur canalisation principale sous pression peut véhiculer + de 100 m3/h donc d'un diamêtre nominal autour de 160mm.
SI les 3 habitations sont raccordées individuellement dessus aucun problème.

3 habitations raccordées sur 1 PEHD de 19/25 est irréalisable sous peine de voir le débit s'effondrer (fluctuation très importante en cas de tirage simultané).

Admettons que'une personne soit sous la douche, qu'une autre tire de l'eau à l'évier de la cuisine, l'arrosage de jardin en route, ou autre
tu arrive déja à saturation avec ton PEHD de 19/25 qui peur encaisser environ 34L/minutes à V de 2.0 m/S.

Un autre point d'eau s'ouvre en même temps et le débit commence à faiblir.

On pourrait dire que la situation n'arrivera jamais, c'est possible, mais avec 3 logements sur le même circuit cela est plus que probable, même évident.

Crdt
Cameron


Réellement merci beaucoup pour ton aide.

Tu as un avis sur le deuxième devis. Le fait qu'il faut ouvrir de 10 m de part et d'autre du branchement (soit pour un tuyau de 2.5 cm) et ceux sur une longueur de 7 m.
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Oui, le 2 ème devis est très cher, même abusif, ils ouvrent pas la voie sur 10m de large mais sur 50 cm et 10m de long

par contre le repiquage est correct.

Tu devrait payer le 2ème devis avec le prix du 1er, cela me semblerai juste
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
CAM4293 a écrit:Oui, le 2 ème devis est très cher, même abusif, ils ouvrent pas la voie sur 10m de large mais sur 50 cm et 10m de long

par contre le repiquage est correct.

Tu devrait payer le 2ème devis avec le prix du 1er, cela me semblerai juste



lol. Oui je vais essayer.


Je vais contacter le Conseil Général pour faire vérifier le devis du distributeur et mettre le maire en face de ces responsabilités afin de diminuer le prix du raccord. Je vous tiens au courant dès que j'ai des news. En vous remerciant encore pour toutes les infos que vous m'avez donné.
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Ok

Tout problème a sa solution, j'espère la plus efficace et la moins chère, tient nous au courant.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
T'as raison Lecogiteur , faut aller plus haut pour comprendre où ça coince !!

À bientôt pour la suite de ta démarche
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Lille (59)
Bonjour,

Cela fait un moment et je n'ai jamais pris le temps de répondre pour indiquer comment cela c'est terminé. On ne sait jamais si cela peut servir à quelqu'un.

Il m'a donc réellement fallu un an pour obtenir mon raccordement à l'eau potable.

J'ai à l'époque contacter le conseil général qui m'a très impoliment renvoyé sur les roses en me disant que ce n'est pas leur problème. De plus le représentant de la régie d'eau leur avait menti sur plusieurs points. J'ai donc abandonné l'idée de passer sous la départementale.

Il faut savoir que le réseau d'eau potable passe sous la départementale et arrive au 3/4 de place par rapport à mon terrain (donc côté opposée de la place par rapport à mon terrain). J'ai donc pris rendez vous avec la mairie pour pouvoir ouvrir la place à la jonction entre la départementale et la place et me raccorder au réseau d'eau potable. La distance entre mon terrain et cet emplacement est de 15 m de plus du compteur d'eau à ma maison je n'ai que 13 m.

Entre temps j'ai contacté ERDF. En 15 jours tous le dossier était fait, rendez-vous pris, devis fait et je savais que je serais raccorder en souterrain par la place et que la mairie ne pourrait rien y faire.

Je voulais donc mon compteur d'eau a proximité de mon arrivé électrique pour ne faire qu'une tranché pour mes raccordements. Évidement le maire n'était pas réellement d'accord pour ouvrir la place, appuyé toujours par le représentant de la régis d'eau qui a assisté au rendez-vous. Il n'était pas d'accord pour des raisons esthétiques (franchement elle n'a rien d'exceptionnelle). La place était neuve (2 ans). Après une heure de discussion où je lui ai indiqué que ERDF passerait par la place, il a fini par accepter sous deux conditions: que ERDF et la régie d'eau passe par la même tranchée et que la tranchée suive le prolongement de la départementale. Je lui ai indiqué que j'étais d'accord si je payais le prix d'une tranchée rectiligne.


La tranchée ressemble à un 5 et fait à peu près 20-22 m de longueur. Ils sont venus la veille du rendez-vous avec ERDF pour faire la tranchée.

Résultat quand ERDF à vue cette tranchée le matin de leur arrivée pour me raccorder, ils ont trouvé cela complètement absurde sans compter qu'ils ont une longueur de câble à respecter. Bref, ils donc fait une nouvelle tranchée dans la place rectiligne (de ce fait je n'ai payé que 1000 euros pour le raccordement électrique).

Autant dire que la représentant de la régie et la mairie n'étaient pas content... Il y avait maintenant 2 tranchées dans la place.

Bref j'ai eu également mon raccordement à l'eau par cette tranchée en forme de 5. Évidement la facture finale pour mon raccordement à l'eau à montée à 4500 euros. Ils m'ont facturé la longueur totale de la tranchée et non la distance rectiligne. Pas content, j'ai envoyé un recommandé au directeur de la régie en indiquant que je refusais de payer et qu'il m'a fallu un an pour me raccorder à l'eau potable, que les citoyens sont égaux devant les charges publics et que l’accès à l'eau potable est un droit en France.
De ce fait ma facture est descendue à 3000 euros (mes voisins avez payé entre 2600 et 2300 euros pour des distances plus courtes) ce que j'ai accepté. (Par ailleurs, le directeur m'a indiqué qu'il n'avait pas été informé de ma situation que la responsabilité de cette situation revenait au seul représentant de la régie qui avait suivi mon dossier.

Bref un an, des tas de rendez vous et recommandés, 3000 euros pour avoir un raccord direct au réseau d'eau public non loin des fourreaux d'entrée dans la maison.

Il faut savoir que si la mairie et le conseil général avait réellement joués leur rôle (c'est à dire qu'avant de refaire la départementale aurait contacté les propriétaires qui avait obtenus leur permis de construire), tous ceci aurait pu être évité: la place n'aurait pas été ouverte et cela m'aurait coûté beaucoup moins cher... Du gaspillage...
Messages : Env. 40
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Du gaspillage, des paroles en l'air et du temps de perdu.....
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 07h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir