Re-bonjour,
Juste une mise à jour, nous avons le consuel.
Pour les spots, j'ai donc posé des pots de fleur dessus. L'inspecteur qui est passé m'a dit que de toutes façons, les spots étaient toujours constaté en non vérifiable (donc pas bloquant) car les mises en oeuvre doivent se faire obligatoirement en faux-plafond (il m'a parlé d'un DTU relatif). C'est une plaie pour eux, ils ne signent plus les conformités car :
- le risque incendie est trop élevé, surtout pour les 12V dont les tranfos chauffent souvent à des températures à risques. Il lui est d'ailleurs arrivé d'assister à une expertise suite à un incendie, une fois que l'expert a vu les spots sans le faux plafond, fin de l'expertise, le sinistre n'est pas couvert. Je n'ai pas relu mon contrat mais il m'a assuré que c'était souvent exclu. Consuel accepte mieux les 220V.
- ils travaillent aussi souvent pour Promotelec et les spots sont très pénalisant, notamment pour les personnes qui installent de l'halogène dans les séjours. Il a même vu une maison dont le budget de fonctionnement de l'éclairage était supérieur à celui du chauffage, avec des dizaines de spots dans le séjour / salon en halogène à 50W, 100°C l'ampoule.
Et effectivement, le premier inspecteur a été pointilleux.
Encore merci au forum pour l'aide.
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Sète (34) (34)
Bonjour, petit déterrage désolé mais vous dites " Démontage d'un spot, constat de la présence d'un étiquette interdisant la pose avec un isolant au dessus. "

Pouvez vous m'en dire plus sur cette étiquette, car j'ai acheté des spots orientables GU10 avec ampoules Led, mais sur le support ou la boite rien ne mentionne s'il est compatible laine soufflé ou non.
Comment avez vous vu que les votre n"etaient pas compatible?
Messages : Env. 200
De : Sète (34) (34)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Toulouse (31)
jeannot1200 a écrit:Bonjour, petit déterrage désolé mais vous dites " Démontage d'un spot, constat de la présence d'un étiquette interdisant la pose avec un isolant au dessus. "

Pouvez vous m'en dire plus sur cette étiquette, car j'ai acheté des spots orientables GU10 avec ampoules Led, mais sur le support ou la boite rien ne mentionne s'il est compatible laine soufflé ou non.
Comment avez vous vu que les votre n"etaient pas compatible?


Bonjour,
C'est le consuel qui a déterminé que ce n'était pas conforme. Si je me souviens bien, l'étiquette montrait le spot vue sur la tranche avec de l'isolant dessus et une croix. A côté, le même spot dans caisson et les dimensions à respecter. Mais je n'en suis pas certain. Je pense que sans pot de fleur au dessus ou équipements explicitement "faits pour", on n'est pas à l'abri.
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message 38280 (38)
Bonjour,

le diametre des pots doit etre de combien? 12-16-18cm.
Merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
De : 38280 (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Toulouse (31)
dseb38 a écrit:Bonjour,

le diametre des pots doit etre de combien? 12-16-18cm.
Merci


Bonjour,
J'ai pris grand pour pouvoir avoir une quantité d'air suffisante dans le pot et pour accommoder les caractéristiques physiques des spots (connectique).
Julien
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message 38280 (38)
Grand c'est a dire?

Merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
De : 38280 (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Toulouse (31)
Je ne me rappelle plus la taille, il faudrait que j'accède au grenier. C'était en supermarché, ce qu'ils avaient.
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

Malgré tout ce que j'ai pu lire sur le net, le consuel est passé chez moi et m'impose une contrevisite à cause, entre autre, de mon installation des spots..
Leur dire: " absence d'espace suffisant au dessus des spots(pots de fleurs) NC"


J'ai beau chercher, je ne trouve pas de solution pour remplacer les pots de fleur...

Avez-vous une solution qui serait acceptée par le consuel?

D'avance merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Des news?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Toulouse (31)
Nico31.oups a écrit:Bonjour à tous,

Avez-vous une solution qui serait acceptée par le consuel?



Bonjour,
Les pots de fleur ont été acceptés. On peut en discuter en DM mais pour ma part, le premier inspecteur était visiblement connu pour ses positions extrémistes alors que le deuxième qui m'a été envoyé a accepté cette solution et n'a pas vraiment compris le motif du refus. Nous avons mis des gros pots de fleur, je suis allé me faire confirmer cette solution au bureau du Consuel à Blagnac avant la revisite, par la personne qui avait rédigé le rapport de refus, qui n'est pas la même que l'inspecteur. Le nom est sur le courrier de refus reçu et il ne faut pas hésiter à faire le déplacement.
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Oise
Carminas a écrit:Bonsoir

Merci pour ce retour, il est très complet.

Vous êtes tombé sur un inspecteur minutieux.

Un point m'étonne : le DB instantané. A ne surtout pas faire : vous n'auriez aucune sélectivité avec vos 30mA.
De toute façon ce n'est pas dans la norme et il ne peut pas vous mettre de non conformité la dessus.

@+


Bonsoir,

Du coup je n'ai pas compris : il vaut mieux un db instantané ?

Merci,
Winzo
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non à éviter
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Bonsoir,

Je viens d'avoir la visité du consuel et la réponse ce matin : refus, je suis dégouté. Je suis plutôt méticuleux, j'ai un tableau de fou (7 rangées où tout est bien différencié) mais pourtant je me suis fait bouler sur des conneries!
Les motifs de refus :
- Branchement des spots dans pots de fleur par wago souples!
Solution du consuel remettre des douilles GU10 avec dominos cachés dans des boites plastiques...ou trouver des minis boites de dérivation pour y cacher les wago car il y a risque de s'électrocuter... Entre nous j'ai surement plus de chance de m'électrocuter sur la douille que sur les Wago et je trouve les wago bien plus fiables que les pauvres dominos de merde chinois fournis sur les douilles (sans compter le risque d'avoir mal vissé ou mal positionné les 3 fils dans le même trou (montage en parallèle) ...etc)
- Prise Twist plan de travail ilôt non conforme car prises allemandes avec brochage de la terre aux extrémités!
Solution du consuel claquer 200 euros et en racheter des françaises...et maintenant que le granit est posé je vais m'amuser (les autres avaient été positionnées sur le plan avant la pose)
Pourtant ça fonctionne pareil et qui plus est les appareils cuisine styles robots et autres n'ont du toute façon jamais la terre...
- Douche de chantier (cabine) dans le garage à 49 cm d'une prise et fenêtre alu pas à la terre. J'ai eu beau expliquer que c'était le garage et pas une sdb et que je ne l'utilisais plus et que je pouvais la déplacer et la déconnecter devant lui il n'a rien voulu savoir!
Solution ben la virer!
Je trouve que c'est vraiment du vol organisé tout ça et que ça dépend de la personne qui inspecte...
Pour la 2eme visite comment ça se passe, ils passent juste en revue les points qui posaient problème?
L'inspecteur m'a dit en repartant que ce n'était pas lui qui acceptait ou refusait, qu'il transmettait un rapport repris par un technicien qui lui donnait l'accord ou le refus.... Çà me parait étrange que quelqu'un juge une installation qu'il n'a pas vu!
Enfin comment ça s'est passé pour vos spots??
Merci à tous.
Bonne soirée.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

Merci pour toutes les infos

LES
- Doit on relier toutes les huisseries métalliques avec de l'isolation extérieur ou seulement que celles de la SdB?

Alimentation type II
- Quelle est la section de votre câble?
- Avez vous mis une chambre de tirage? Si oui quelles dimensions?
- Gaine enterré de 75 mm ou plus?
- Passage du câble dans la gaine en manuelle ou bien avec matériel spécial? Quel conseil pour faciliter le passage du câble?
- Jonction entre câble et disjoncteur de branchement? j'ai un câble de 50² qui se raccorde sur un DB avec bornes de 25²  maxi. connaissez vous le moyen de faire la jonction recevable par le Consuel?

Spots plafonds
- j'ai un vide de 20 mm entre spot et isolant (laine de roche posée sur armature placo) Quel type de spot pius je installer?
- Ne peut-on pas mettre un ou deux DCL pour la visite du Consuel, puis poser les spots adéquats après la visite du
Consuel, pour éviter tracas et contre visite?

[size=2]Encore merci au forum pour son aide précieuse[/size]

[size=2]Gibi[/size]
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
7
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir