Retour
Menu utilisateur
Menu

Oubli de la part du constructeur

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 6.533 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Bonsoir

Le constructeur a oublié de faire poser une gaine qui devait partir du tableau électrique situé dans le garage jusqu'à l'entrée de mon terrain pour le raccordement du portail électrique ainsi que du visiophone et l'éclairage des piliers. Je précise que ce cablage était inscrit sur le plan.
Alors j'aimerai savoir quelles sont les possibilités.

Puis-je l'obliger à faire le travail prévu au départ ?
Ou bien devons-nous nous débrouiller tout seuls pour faire passer la gaine ? Et si oui comment ? Sachant que le tableau dans le garage est situé à 19m de l'entrée du terrain et que les terres ont été régalées et que de la castine a été rajoutée pour le chemin d'accès sur environ 30/40 cm d'épaisseur.

J'espère avoir été claire dans ma démarche et avoir posté le sujet au bon endroit.
Merci pour vos réponses.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Castelsarrasin (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
AUCUNE REPONSE ?
Personne ne sait trouvé dans ce cas de figure ?

Merci d'avoir la gentillesse de me répondre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Castelsarrasin (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
le constructeur a fait une boulette , c'est donc à lui de régler le pb (à ses frais bien entendu !).

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
phil-decuivre a écrit:Salut,
le constructeur a fait une boulette , c'est donc à lui de régler le pb (à ses frais bien entendu !).

@+
+1
Mais cela va de soi, si c'est un oubli
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Salutatous

C'est bien entendu à lui de faire ce qu'il faut

REFUSER catégoriquement tout arrangement qui lui permetrait de ne pas le faire (comme une remise quelconque)



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Bonjour,

+1 avec ce qui a été dit au dessus.
D'ailleurs il en dit quoi votre constructeur de sa bêtise ? Il s'en est rendu compte lui même ?

(c'est comme si vous posiez la question "bonjour, j'ai acheté une voiture neuve. Je l'ai reçue mais il manque le frein à main : est-ce que je peux l'installer moi même, si oui comment ?).

Wink
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Barges 21910 (21)
Tu peux aussi relativiser...essayer de négocier une moins value et si tu es un peu bricoleur tu passe un bout de cable a l arache un peu enteré avant les finition et voila...t as une économie a faire proffite en .
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Barges 21910 (21)
Rfco a écrit:Salutatous

C'est bien entendu à lui de faire ce qu'il faut

REFUSER catégoriquement tout arrangement qui lui permetrait de ne pas le faire (comme une remise quelconque)



@+

pourquoi toujours vouloir aller au clash ? tout s arrange quand on est sympa dans le batiment
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

bmirelaine a écrit:...
Le constructeur a oublié de faire poser une gaine ... Je précise que ce cablage était inscrit sur le plan.


- gaine vide ou cablage complet ?
- ces travaux sont prévus dans la notice descriptive ? à charge du constructeur ou chiffrés pour vous ?

bmirelaine a écrit:
...les terres ont été régalées et que de la castine a été rajoutée pour le chemin d'accès sur environ 30/40 cm d'épaisseur.


vous ne vous en êtes pas aperçu avant ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
mistergues a écrit:
pourquoi toujours vouloir aller au clash ? tout s arrange quand on est sympa dans le batiment



tu ne me connais assurement pas


Je suis du bâtiment

Je suis artisan

Et donc, en fonction de cela, je me permet d'affirmer de telles choses

Si tu est trop sympa, tu te fait avoir, surtout par les pavilloneurs....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Merci à vous tous pour vos réponses

Habitant à 700km lors de la construction, nous faisions souvent des allers et retours et nous avions tellement de choses en tête que nous n'avons plus penser à cette gaine et pensant que le nécessaire serait fait. Hors peu après la réception de la maison soit en Mai dernier, nous nous en sommes rendu compte. Nous en avons parlé à notre conducteur des travaux qui était bien embêté. Surtout que tout s'est très bien passé pendant la construction de la maison.
Le problème c'est que notre conducteur des travaux a ensuite été en arrêt maladie pendant près de deux mois et nous nous sommes revus qu'à la fin du mois d'août pour faire la levée des réserves et parler à nouveau de ce problème de gaine.

Il nous a dit qu'on pourrait éventuellement passé un cablage prégainé par la gaine PTT cela évitera de faire une tranchée et de défoncer ainsi la castine sur le chemin d'accès.

Donnez-moi votre avis, Que pensez-vous de cette solution ?

Par ailleurs je viens d'adresser aujourd'hui une lettre en RAR au constructeur pour lui signaler une fissure sur la façade et j'en ai profité pour lui parler de la gaine oubliée.

Alors j'attends la réponse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Castelsarrasin (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Ben non

on ne mélange pas les torchos et les serviettes

ainsi

on ne passe pas du 230V dans la même gaine que l'alim FT

Tout comme, on ne passe pas l'interphone dans la gaine FT

C'est une histoire de normes

Pas question de laisser passer

C'est prévu, ca doit être fait

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Merci Rfco pour ta réponse.
J'attends maintenant des nouvelles du constructeur.
Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Castelsarrasin (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Bonjour
Je relance la question que j'ai soulevée. J'ai reçu une réponse de mon constructeur. Il me propose de faire passer une gaine précablée dans la gaine verte des PTT pour la motorisation de mon portail et surtout afin de ne pas défoncer mon allée sur + de 20m pour faire passer la gaine électrique oubliée.

Que pensez-vous de cette solution ? J'en ai discuté avec des amis de cette solution mais les avis sont partagés ou sans connaissance.
Alors quelqu'un de la partie pourrait-il me dire si c'est possible ou pas ?
Merci d'avance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Castelsarrasin (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour


Je répete ce que j'ai dit le 14/09


Rfco a écrit:Ben non

on ne mélange pas les torchons et les serviettes

ainsi

on ne passe pas du 230V dans la même gaine que l'alim FT

Tout comme, on ne passe pas l'interphone dans la gaine FT

C'est une histoire de normes

Pas question de laisser passer

C'est prévu, ca doit être fait

@+





@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Merci Rfco
Je pensais que tu m'avais donné cette réponse "on ne passe pas du 230V dans la même gaine que l'alim FT" car tu pensais que nous allions passer directement le cable électrique dans la gaine FT alors que le constructeur me fait passer une nouvelle gaine dans la gaine FT. Donc si ta réponse reste la même j'en tiens compte. MERCI
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Castelsarrasin (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Ma réponse reste la même


ce qui embête le constructeur est de devoir tout casser pour repasser une gaine,

il veut la jouer hors normes

soit il repasse une gaine pour l'interphone, une autre pour la motorisation et l'éclairage
soit (en faisant l'impasse sur l'éclairage des piliers), il paye la plus value pour interphone sans fil et motorisation solaire...


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
En théorie vous devez avoir 2 gaines vertes "PTT".
Donc vous pouvez toujours en récupérer une.... mais vous êtes alors bien sympa avec le constructeur.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bred a écrit:Salut,
En théorie vous devez avoir 2 gaines vertes "PTT".
Donc vous pouvez toujours en récupérer une.... mais vous êtes alors bien sympa avec le constructeur.



Non, pas obligatoire dans toutes les régions...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Merci pour vos réponses et surtout à Rfco. J'en tiens compte et me mets en rapport avec mon constructeur.
En tout cas c'est super de rendre service "aux novices" Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Castelsarrasin (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonjour,
j'ai le meme genre de problème : le constructeur n'a pas fait passer de gaine verte pour FT. Il y en a 2 rouges c'est tout. Je me suis dit pas de souci, on passera le cable erdf dans une gaine, le cable FT dans l'autre ... mais FT exige deux gaines vertes... Je peux exiger ces gaines vertes au constructeur ? sachant que la maison est sur vide sanitaire (enfin si on peut appeler ça comme ça car passage de 30 cm de haut env) et que la dalle du garage où se trouvera la GTL est coulée...
Merci de votre aide !!
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour


le constructeur se doit de le savoir, même si c'est variable de région en région (1 ou 2 gaines)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonjour,
j'ai eu mon conducteur de travaux au tél qui m'affirme qu'il a toujours fait poser uniquement 2 janolènes de 90 de l'emplacement de la GTL à la sortie de maison (un premier pour EDF, un second pour FT), donc jamais 2 pour FT, et que ça n'a jamais posé de problème, le second janolène vert de 40 ne servant à rien ! il met éventuel un autre janolène à la demande du client pour éclairage, portail électrique, etc. ce que bien sur je n'ai pas fait ne pensant pas en avoir l'utilité. Et aujourd'hui, il ne veut pas le faire, notamment sous prétexte que ça oblige à casser la dalle, et surtout du fait que ça n'est pas obligatoire.
Il me dit aussi que j'en ai de l'autre coté de la maison (mais ça m'oblige à faire le tour de celle ci donc faire une tranchée d'environ 40m, donc là pas question !!) ou alors si je veux absolument mettre 2 gaines vertes, je peux poser un regard. Mais le problème reste le même, je ne passe qu'un seul janolène de 40 jusqu'au compteur... n'est ce pas ? donc ça ne sert à rien de mettre un regard, si ?
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

deux gaines de 40 rentrent dans une gaine de 90


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ain
Merci de votre aide !
je le pensais aussi, mais j'ai essayé (rapidement, sans forcer c'est vrai) mais pas moyen.... j'en ai parlé autour de moi et il faut que je vérifie la dimension intérieure de la gaine rouge car ça pourrait être du 90 extérieur et 75 intérieur. Donc si les gaines FT font 40 extérieur, ça ne passera jamais !!! si ??
ou alors avez vous un "truc" ?
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour


A voir


De toutes façons, c'est au constructeur de se conformer aux exigences normatives, à lui de les connaître


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ain
Et est-ce que je pourrais éventuellement remplacer le janolène de 90 par un plus gros (ex 110), et ceci sans trop de problème ? je rappelle que la maison est sur "VS" (hauteur de 30 cm env)
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Salut


déjà, ces gaines TPC ne doivent pas cheminer hors sol car inflammables (donc pas dans le VS)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Rfco a écrit:Salut


déjà, ces gaines TPC ne doivent pas cheminer hors sol car inflammables (donc pas dans le VS)


@+


De toute facon, ca ne transformera pas la gaine rouge en une gaine verte !
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
batou76 a écrit:
Rfco a écrit:Salut


déjà, ces gaines TPC ne doivent pas cheminer hors sol car inflammables (donc pas dans le VS)


@+


De toute facon, ca ne transformera pas la gaine rouge en une gaine verte !



et alors???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ain
Apparemment, d'après la personne que j'ai eu au téléphone, ça devrait aller. FT acceptent qu'il n'y ait, dans la tranchée sur mon terrain,qu'une seule gaine verte (qui passe dans le fourreau rouge...). J'ai finalement besoin d'une "étude technique" car ERDF n'envisage pas de faire de tranchée (le réseau longe ma parcelle et ils vont se brancher directement dessus au niveau de ma logette), et donc il va falloir que FT en passe une, probablement. J'attends donc d'être contactée pour un rdv sur place... la suite au prochain épisode !
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 03 avril 2024 à 21h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir