Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Malgre recherche, j'ai pas trouvé de reponse qui me convienne,

savez vous quelles sont les valeurs limites acceptables pour une terre vis a vis a la c15-100?

merci
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
< 100 ohms.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
merci,

elle se mesure entre quoi et quoi?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
A l'aide d'un appareil à mesurer la terre, entre 3 points en triangle (c'est particulier, il faut l'avoir fait une fois pour comprendre !).
Comment as-tu réalisé ta terre ?
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
J'ai renové des apparts dans une maison de village, c'est la fin et je vais demander mon certificat consuel,

je voulais etre sure que la terre existante est bonne ou eventuelement en refaire une autre ce WE pour etre tranquile
auquel cas je planterai un piquet de terre sous la maison avec une barette de separation speciale pour la terre...
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Si tu n'as pas encore demandé ton certificat, ni renvoyé l'imprimé au CONSUEL, tu as le temps de la mesurer : ils mettent entre 2 et 3 semaines pour venir, en général.
Le mieux serait de te faire prêter un appareil de mesure (je ne sais pas si ça se loue) par un électricien.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
avec un multimetre c'est pas possible?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Non, c'est vraiment un appareil spécifique.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Je viens de lire ceci sur un dossier d'un fabricant d'appareil de mesure :

Mesure de boucle Phase-PE (uniquement en Schéma TT)
La mesure de résistance de terre en ville s’avère souvent difficile par la
méthode de piquets auxiliaires : impossibilité de planter des piquets faute
de place, sols bétonnés...
La mesure de boucle permet alors une mesure de terre en milieu urbain
sans planter de piquet et en se raccordant tout simplement au réseau d’alimentation (prise secteur).

La résistance de boucle ainsi mesurée inclut en plus de la terre à mesurer,
la terre et la résistance interne du transformateur ainsi que la résistance
des câbles. Toutes ces résistances, étant très faibles, la valeur mesurée
est une valeur de résistance de terre par excès.
La valeur réelle de la terre est donc inférieure : R mesuré > R terre
L’erreur de mesure (par excès) introduite par cette méthode va dans le sens
d’une sécurité accrue.
La norme NF C 15-100 considère que la valeur de la résistance de boucle
(résistance de terre par excès) peut être prise en compte à la place de la résistance
de terre, pour satisfaire aux règles concernant la protection contre le
risque de contacts indirects.

Remarque : En schéma TN ou IT (impédant), la mesure de l’impédance de
boucle permettra de calculer le courant de court-circuit et donc de dimensionner
correctement les dispositifs de protection.

dossier complet ici:
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Essonne
des tests que j'ai vu pratiquer effectivement ils se pluggent (en zone urbaine) sur un point metalique deja relié, et mesurent de proche en proche !
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
bastide a écrit:La mesure de boucle permet alors une mesure de terre en milieu urbain
sans planter de piquet et en se raccordant tout simplement au réseau d’alimentation (prise secteur).

Certes mais cette méthode est peu précise et il faut aussi un appareil spécifique (pas un simple multimètre).

En outre il n'est pas rare qu'une tension parasite soit présente entre la prise de terre à mesurer et la seconde terre utilisée pour la mesure, dans ce cas la mesure est soit impossible, soit complètement faussée.


A noter qu'en cas d'utilisation de la méthode classique avec 2 piquets, il est impératif de placer les 2 piquets en ligne avec la prise de terre à mesurer et surtout d'utiliser toute la longueur des câbles fournis avec l'appareil de mesure. La longueur des fils pour les piquets n'est pas due au hasard et si un fil devait être remplacé il faut utilisé un de la même longueur.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
olivier7cles a écrit:< 100 ohms.


Oliviers, en cherchant des infos ca et la, j'ai lu a plusieur reprise < a 50ohms....
Et a d'autres endroit 100 ohms pour un differentiel 500mA,

et avec un 30mA?

que dit la C15-100 exactement?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Terre mesurée ce WE avec un appareil CATU
resultat: 30 Ohms
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Félicitations, tu as une bonne terre !
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
Bonne avec 30 Ohms ?

Juste acceptable, sans plus !
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Moustique a écrit:Bonne avec 30 Ohms ?

Juste acceptable, sans plus !


Si la C15-100 demande moins de 100 ohms, c'est bon?...

peux tu developper le "juste acceptable, sans plus"?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Bordeaux
si ta terre est trop bonne en cas de foudre cela peu remonter chez toi si tes voisins ont une terre moins bonne que la tienne donc 30 ohms correct
autoconstruction de ma maison
enfin dedans!!!
Messages : Env. 70
De : Bordeaux
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
patrick33 a écrit:si ta terre est trop bonne en cas de foudre cela peu remonter chez toi si tes voisins ont une terre moins bonne que la tienne donc 30 ohms correct

Faux, faux, faux, faux et archi-faux !!!!!!!!!

Il faut arreter de répandre cette rumeur idiote.

C'est vraiment du gros n'importe quoi. Une rumeur bête et méchante (comme toutes les rumeurs) qui a sa place chez Hoaxbuster.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
bastide a écrit:Si la C15-100 demande moins de 100 ohms, c'est bon?...

peux tu developper le "juste acceptable, sans plus"?

Je suis étonné que votre norme prévoit que 100 c'est bon. Chez moi la norme impose d'être en-dessous de 30.

Comme on considère que 25 volts est le seuil de danger en courant alternatif 50 Hz, avec une terre à 100 Ohms, il suffit d'un courant de fuite de seulement 0,25A pour atteindre ce seuil.

De plus, si la courant de fuite est très important, une terre de 100 Ohms devient carrément totalement inopérante dès 2,3A.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
C'est pas "ma" norme,

c'est a priori ce que l'on peu lire de partout a propos de le resistance de terre dans la C15-100...
et cette norme est bien la meme pour tout le monde
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Bordeaux
patrick33 a écrit:
si ta terre est trop bonne en cas de foudre cela peu remonter chez toi si tes voisins ont une terre moins bonne que la tienne donc 30 ohms correct

Faux, faux, faux, faux et archi-faux !!!!!!!!!

Il faut arreter de répandre cette rumeur idiote.

C'est vraiment du gros n'importe quoi. Une rumeur bête et méchante (comme toutes les rumeurs) qui a sa place chez Hoaxbuster.


c'est le consuel qui ma dit ça "la foudre peu remonte sur les maisons avec les terres les plus faible"
autoconstruction de ma maison
enfin dedans!!!
Messages : Env. 70
De : Bordeaux
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
patrick33 a écrit:c'est le consuel qui ma dit ça "la foudre peu remonte sur les maisons avec les terres les plus faible"

La preuve qu'on peut "travailler au consuel" et être nul en électricité.

Après tout, le "type du consuel" il ne fait que vérifier l'application des normes, il n'est pas obligatoirement formé pour les comprendre.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
En parlant de terre, dans le cas d'une réalisation avec un cable de cuivre et non avec des piquets, il faut prévoir à peu près quelle longueur ? C'est plus 3m, 10m ou 30m ?

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
En général la boucle de fond de fouille fait le tour des fondations, donc c'est plutôt 30-40 M, parfois plus.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Ok, merci de l'info.

Malheureusement, mes fondations sont déjà faites, je compte passer au plus profond de ma tranchée de vrd.

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 15h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir