Nombre de prise de courant cuisine

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.878 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Nord
Bonjour,
je dois faire mon implantation electrique,
ma société me prévoit au contrat 1 prise 32A et 6 prise 16 A.
est-ce normal qu'il n'y est que 1 prise 32A?

sachant que dans une cuisine il y a en général un four,une plaque,une hotte et en option un lave vaiselle.
Sur quelle prise je dois brancher ces équipements?

merci de votre aide
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Rhone
Sur des prises 16A, la 32A, c'est pour les plaques (inductions, électriques, vitrocéramiques...)
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
+1 avec OBONES
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Nord
Ok car l'electricien me dit au tel que une seule prise est prévu (je suppose qu'il me parle de celle de 32 A)pour le four,la hotte et le reste faudra payer un supplément.
je me doutais que four,hotte,lave vaiselle c'est sur du 16 A mais je préfèrerais demander conseils sur ce forum.je pense qu'il me dit ça pour que je paye
en branchant le four,la hotte,le lave vaisselle,le frigo sur du 16 A il me reste que 2 prise pour ma cuisine c'est pas assé!!!
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qu'impose la norme au minimum :
- 1 circuit 6² 32A pour la plaque
- 3 circuits spécialisé avec prise 16A pour lave-linge ou four ou lave-vaisselle ou sèche-linge ou congélateur. A noter qu'elles ne se trouvent donc pas forcément toutes dans la cuisine
- 6 prises sur circuit prises "classiques" dont 4 au dessus du plan de travail.

Il ne peut pas faire moins

Je peux vous donner le texte normatif si nécessaire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Nord
Oui je veux bien le texte ça peut me servir
merci bcp
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour convaincre l'électricien, il vaut mieux l'original de la norme :




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Et le frigo c'est une prise normale ou une 16A
les frigo et congélo ne se branchent pas sur le même type de prise ??
Je savais pas que le lave-linge c'était sur une 16A. Je les ai toujours branché sur des prises que je pensais "normales" avec la terre....
Une bouilloire ou un fer à repasser ça tire un max de courant et pourtant on branche ça sur des prises "normales". On devrait pas ???
Pff décidément c'est vraiment compliqué l'électricité. Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Contamine Sur Arve (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Les prises "normales avec la terre" comme vous dites, ce sont les prises 16A...
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les prises 16A 2P+T sont toujours normales.
La question est ensuite de savoir si le circuit est spécialisé c'est à dire est-ce qu'il y a une seule prise derrière le disjoncteur ?

La norme prévoit des circuits spécialisés, pour les appareils gros consommateur fixes (même si elle consomme beaucoup une bouilloire n'est pas fixe) et pour les appareil qu'il est préférable de rendre indépendant des autres (congélateur).

Il n'y a pas d'obligation pour le frigo.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Nord
Sur le document de la norme c'est écrit dans circuits spécialisés:
3 circuits spécialisés de 16A au moins en prévision de l'alimentation d'appareils du type :lave linge,lave vaiselle, four,congélateur.
c'est à dire que ma société est obligé d'en mettre au moins 3 dans le logement?
Dans la cuisine sur 6 prises 16 A , 4 doivent etre au dessus du plan de travail donc il en reste 2.(pour frigo par exemple et une pour la hotte par exemple.j'en ai meme pu à raz du sol pour passer l'aspi lol
c'est logique?
y'a pas un truc louche pour que je paie des prises en +?
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


masy59 a écrit:
3 circuits spécialisés de 16A au moins en prévision de l'alimentation d'appareils du type :lave linge,lave vaiselle, four,congélateur.
c'est à dire que ma société est obligé d'en mettre au moins 3 dans le logement?

Oui c'est ce que je vous indiquait plus haut.
Il doit y avoir obligatoirement au moins 3 circuits de ce type dans le logement (pas forcément dans la cuisine)

Pour être complet sur les circuits spécialisés, je vous donne la page qui suit dans la norme.
Mais ces circuits ne sont obligatoires que si l'usage est prévu :



masy59 a écrit:Dans la cuisine sur 6 prises 16 A , 4 doivent etre au dessus du plan de travail donc il en reste 2.(pour frigo par exemple et une pour la hotte par exemple.j'en ai meme pu à raz du sol pour passer l'aspi lol
c'est logique?
y'a pas un truc louche pour que je paie des prises en +?

Oui effectivement le minimum imposé par la norme ne permet pas de faire aussi complet que ce que vous envisagez, sauf à brancher l'aspirateur sur une prise du plan de travail (ce qui évite de se baisser après tou).


La norme prévoit le minimum pour un usage standard de base, dans le but également de ne pas voir le prix des installations qui s'envolent.
Il faut voir que ces contraintes s'appliquent en totalité dès que le logement fait plus de 35m²

Mais on peut vouloir plus. Chez mois j'ai :
- 5 circuits LL, LV, SL, four, congel et pas les 3 mini
- 12 prises dans la cuisine dont 8 au dessus du plan de travail, et pas les 6 et 4 mini
- 8 prises dans les chambres, et pas les 3 mini

Mais si la norme imposait cela pour tout le monde, les gens raleraient car ils trouveraient cela surdimensionné pour leur usage



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Merci beaucoup pour toutes ces explications c'est en effet beaucoup plus clair pour moi maintenant Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Contamine Sur Arve (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Nord
Sur un circuit 32 A, on peut brancher combien d'appareil?
merci de votre aide
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Un seul
Le circuit 6² 32A est destiné au raccordement d'une plaque de cuisson ou d'une cuisinière.
Ce sont en général des appareils qui peuvent consommer beaucoup (entre 5 et 7 kW).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Nord
Ok merci
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Nord
Et si je retire un cable de ce circuit pour refaire une 32 A?
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne comprend pas la question ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Sur le 32A, c'est un seul, et c'est les plaques, rien d'autre.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Nord
Pour rajouter 1 prise de courant et 1 prise RJ 45, on me demande 50€ la prise.
c'est exagéré quand meme!!
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Carminas a écrit:sauf à brancher l'aspirateur sur une prise du plan de travail (ce qui évite de se baisser après tou)
cela permet aussi d'envoyer valser la cafetière par terre... (vécu ) depuis, pour l'aspirateur, je préfère encore me baisser...
Messages : Env. 600
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

masy59 a écrit:Pour rajouter 1 prise de courant et 1 prise RJ 45, on me demande 50€ la prise.
c'est exagéré quand meme!!


le prix n'est pas exagéré, il y a fourniture et main d'oeuvre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 18h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir