Retour
Menu utilisateur
Menu

Finition chemin d'accès

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 7.838 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Bonjour,

Mon chemin avait été réalisé il y a bientôt 1 an et demi.

Pour le moment, il est composé d'un géotextile assez épais, puis du fresney en 0/120.

Après la construction et la réalisation des murs de soutient pour l'accès au sous sol, beaucoup de terre est venu contaminer le chemin. De ce faire, j'ai beaucoup de vase :



Mon terrassier soit venir terminer ce chemin en mettant du fresney en 0/31,5 puis compactage de l'ensemble au rouleau.

Étant donné l'état actuelle du chemin, est-il conseillé de remettre un géotextile avant la mise en place du 0/31,5 pour éviter des remontées de vase ?

Merci pour vos retour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour
effectivement votre terrain est bien en pente.
Si vous avez un accès en bas du terrain il est possible de faire un aménagement avec des gabions (en 1 palier ou plusieurs paliers). Je ne sais pas si vous connaissez le système.Ce sont des cages en acier galvanisé dans lesquelles sont mises des pierres. Plusieurs systèmes : à remplir sur place ou les acheter déja remplies.
C'est "écologique" du fer qui ce recycle et de la pierre naturelle et très durable dans le temps. Par contre il faut bien dimensionner les tailles surtout s'il y a de la terre derrière.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour
à mon avis il vous faut déja enlever le surplus de matériaux libres en surface afin d'éviter un mélange avec les futurs matériaux.
Si c'est encore très boueux, vous pouvez remettre un géotextile.
Il existe aussi un produit qui sont des alvéoles en plastique sous les quelles il y a un géotextile et vous venez les remplir avec un 6/10 ou 10/16 mm.
Cela a comme avantage de stabiliser le sol, vous pouvez y rouler en voiture sans soucis. De plus un gravier 6/10 est plus joli qu'un 0/31.5 mm.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr,
je ne mettrai pas du géotextile car il y en a déja un et aussi par ce qu'il fait son "travail" jusqu'a maintenant : aucun mélange entre le terrain naturel et le 0/120.
Par contre il serait souhaitable avant de mettre le 0/31.5, de bien "curer" la surface et de reprofiler le 0/31.5 pour gérer l'écoulement pluvial..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Ok, mercidu conseil. Pour récurer, tu fais cela comment ? Râteau à l’envers ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr,
ca va pas etre simple avec rateau meme à l'envers, mais je pensais avec la pelle ou tracto pelle du terrassier muni d'un godet curage, ce sera plus rapide..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Rebonjour,

Je ré interviens sur ce post car j'ai toujours mon problème de chemin.

Je n'ai pas encore mis le 0/31.5, mais l'état du chemin actuelle est de pire en pire ! Je préfère attendre de régler tous les travaux de béton/gazon avant de faire cette finitions.

Il y a 3 semaines, nous avons eux de fortes pluies avec des coulés de boue

J'ai essayé de curer celui-ci mais la boue est mélangé avec les pierres, ce qui fait que cela est impossible à enlever sans retirer les pierres. En gros, j'ai un mélange pierre/terre !

Le problème de contamination est multiples et sera réglé au fur et à mesure : création de fouille pour murs de soutiens (problème réglé), gazon pas encore réalisé (sera réalisé bientôt), gestion des écoulements des eaux (problème réglé).

Je reviens à ma question de départ, que faire ?
Curer sera impossible sans enlever tous les cailloux. J'ai peur que si on met du 0/31.5 que la terre se mélange avec celui-ci et que j'obtienne de nouveau de la vase.
Le mieux ne serait-il pas de mettre un géotextile de séparation ?
Si oui, quelle épaisseur minimum ?

Merci de vos conseils, car mon chemin je ne peux plus le voir !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir
J'étais ok avec la solution de sieur ddm
Je pense qu'avec un godet de curage il y a possibilité d'enlever certains surplus (même peu) néanmoins je repositionnerais un géo avant le 0-31,5mm à condition que vous ayez laissé une certaine réserve concernant l'épaisseur
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Ok.

Donc je pense faire :

- Enlever le surplus de matériaux libres en surface
- Profilage/curage en surface de l’existant
- Mise en place d'un nouveau géotextile
- Mise en place du 0/31.5
- Compactage

Toujours la même interrogation, quel grammage pour le géotextile ? J'ai trouvé du 150g/m² ou du 200g/m², bien sûr il y a une différence de prix entre les deux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
arnaudperfect a écrit:Ok.

Donc je pense faire :

- Enlever le surplus de matériaux libres en surface
- Profilage/curage en surface de l’existant
- Mise en place d'un nouveau géotextile
- Mise en place du 0/31.5
- Compactage

Toujours la même interrogation, quel grammage pour le géotextile ? J'ai trouvé du 150g/m² ou du 200g/m², bien sûr il y a une différence de prix entre les deux.



Votre choix n'est pas mauvais :

Classe 4 => 12kN 150 gr
Classe 5 => 16kN 200 gr

Le 150 gr peut vous convenir à condition de ne pas garer votre poids lourd devant la porte
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Merci pour vos conseils.

J'ai trouvé ce produit qui me semble a un bon rendement grammage/prix

http://www.tracaposta.com/ge[...]2-1023.html

Cependant, gros dilemme. J'ai une personne qui me propose du géotextile de marque Bdim, modèle TENCATE S21L, 95gr/m² pour 160€ le rouleau de 500m² (largeur 4 mètres) (une occasion neuve !)

Cela est-il trop juste pour mon usage ? Sachant que je recherche à faire de la séparation de matériaux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
arnaudperfect a écrit:Merci pour vos conseils.

J'ai trouvé ce produit qui me semble a un bon rendement grammage/prix

http://www.tracaposta.com/ge[...]2-1023.html

Cependant, gros dilemme. J'ai une personne qui me propose du géotextile de marque Bdim, modèle TENCATE S21L, 95gr/m² pour 160€ le rouleau de 500m² (largeur 4 mètres) (une occasion neuve !)

Cela est-il trop juste pour mon usage ? Sachant que je recherche à faire de la séparation de matériaux.



Oui une """bonne affaire""" en apparence sauf........ que c'est un classe 2 soit 4 kN destiné aux allées de jardin non carrossables donc.....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Ah ok !

Donc mieux rester sur le geotextile proposé dans mon lien. Merci des conseils.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Attention toutefois lors de la pose de bien croiser les bandes sur une distance mini de 20 cm
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Ah ok. Je pensais qu'il fallait croiser les bandes de 50cm au moins.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 05h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir