Retour
Menu utilisateur
Menu

Distance poêle > mur

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 19.033 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Fouras (17)
Bonjour,


J'ai acheté un poêle Invicta 8kw (sortie 150mm) et je me pose qques questions sur l'installation.
- Quelle distance dois je respecter entre le poêle et le mur sachant que ce dernier est composé dans l'ordre : plaquettes de parement / BA13 ignifugé / isolant phonique soniroll / parpaing (mur mitoyen)
Au passage le soniroll est classé euroclass F soit pour certains "aucune performance face au feu donc les matériaux les plus dangereux" et pour d'autres "non classé ou non testé". Pas facile de se faire une idée avec ça...
- Enfin, mon flexible d'évacuation des fumée traverse le plafond du RDC pour s'insérer dans un boisseau. Avant d'arriver dans le boisseau, le flexible va frôler une solive (cf photo) qui compose le plancher de l'étage. Est ce problématique, si oui comment résoudre le pb ? Dois je isoler cette partie avec un bout de laine de roche ?


Enfin, je n'ai pas d'arrivée d'air extérieur pour mon poêle alors que je dispose d'une vmc simple flux hygro. Y a t il un couac ?

Merci d'avance
Messages : Env. 20
De : Fouras (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour,

pour la distance avec ta cloison, c'est tes plaquettes de parements qui vont déterminer la distance. Soient elles sont classées incombustibles, donc tu prend la distance indiquée dans la doc pour ce cas de figure, soit elles ne sont pas classées, et dans ce cas, tu prend le cas général qui est normalement également spécifié dans la doc (parfois, y'a qu'une seule info, c'est la même distance dans tous les cas).

Pour ton flexible, par contre, c'est pas bon, à vu de nez. La distance minimum du tubage avec un matériau combustible, c'est 8 ou 15 cm, de mémoire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, pour la distance du poêle au mur, normalement, c'est indiqué sur la notice.
Mais vous pourriez monter des briques réfractaires derrière le poêle, en laissant un cm d'espace entre le placo et les briques. Ces briques stockeraient de la chaleur et prolongerait la chauffe du poêle, et en plus votre placo serait protégé.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Fouras (17)
Merci pour vos réponses,!
En terme de rendement, les briques réfractaires sont certainement bonnes, mais mais niveau esthétique bof... Je me vois mal avec un barbecue au milieu du salon.
Quant au flexible et à la solive, je je n'ai pas d'autre solution. Existe t'il un isolant pour coincer entre les deux ?
Sur la notice du poêle il est noté 60 cm, ce qui est énorme.
Messages : Env. 20
De : Fouras (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Ah oui, j'ai oublié pour l'arrivée d'air, idéalement il faudrait faire arriver de l'air tout près du poêle en bas, surtout si vous avez des menuiseries étanches, et une VMC.

pour le plafond, vous pouvez mettre de la laine de roche autour du tuyau et vous plâtrez ou cimentez autour pour reboucher. A noter qu'on trouve des sortes de déflecteurs pour mettre autour du tuyau contre la plafond. C'est une sorte de tôle rectangulaire qui semble être en inox.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Le "barbecue" que vous appelez, vous permettrait de prolonger la chauffe même si le poêle s'éteint, cela constitue un mur chauffant, et ce n'est pas forcément laid. Il faudrait aller voir chez les marchands de matériaux.

Les temps sont durs, il faut donc concilier l'esthétique et l'efficacité.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Distance entre poêle et mur:
Pour une sortie arrière, la distance de sécurité doit être prise par rapport au conduit et non par rapport au poêle
Si la cloison est constituée d'un matériau non combustible, la distance doit être de 1.5 fois le diamètre du conduit (ex: conduit Ø100mm d=150mm)
Sinon la distance doit être de 3 fois le diamètre du conduit (ex: conduit Ø100mm d= 300mm)
Traversée de plafond du RDC:
Il faut mettre un conduit de cheminée à double paroi isolé par un isolant incombustible
A partir d'un tel conduit la distance réglementaire de l'extérieur du conduit au bois doit être supérieure ou égale à 80mm
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Fouras (17)
Merci pour vos réponses !
A leroy, le vendeur m'a montré les tubes double parois, mais cette solution est trop cher. En plus,la mise en place serait compliqué et je ne pourrai pas respecter les 8cm.
J'ai acheté un panneau de laine de bois, je vais me débrouiller avec.
Messages : Env. 20
De : Fouras (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Drome
La laine de bois, tu es sur que c'est incombustible ?
Il me semble que quand j'avais regardé ce n'était pas le cas ...
Je verifierai.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Les produits à base de fibre de bois pour des densités inférieures à 600kg/m3 sont classés E (très inflammable et propagateur de flamme) en réaction au feu.
Il faut mettre en oeuvre un produit avec le classement au feu Euroclasse A0 ou A1 (non combustible) correspondant à l'ancienne classement au feu français M0 (incombustible)
Le flexible va avoir un fort rayonnement thermique puisqu'il n'est pas directement isolé
Sur la photo on voit une poutre bois, je suppose donc que vous avez un plancher bois
Si oui votre conduit va passer entre deux poutres : quelle est la proximité de la deuxième poutre bois ?
Attention : en cas de problème grave (incendie) votre assurance ne vous couvrira pas
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Saint Laurent Du Var (6)
Messages : Env. 20
De : Saint Laurent Du Var (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
si il est marqué 60 cm, c'est 60 cm qu'il faut.... vous croyez qu'ils marquent ça pour vous embêter ????

Cette distance permet au poêle de fonctionner en toute sécurité, pour qu'il y aie assez de volume d'aire autour de lui, arrière compris !
Si il n'y a pas assez d'espace à l'arrière, il risque de surchauffer... je vous laisse imaginer la suite ! Mad
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Fouras (17)
Dsl je voulais dire laine de roche
Messages : Env. 20
De : Fouras (17)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Brest (29)
Bonjour, nous avons le meme probleme.
nous venons d'acheter une petite maison bois avec un poele à bois INVICTA qui a été installé en 2018 par des artisans, mais ils n'ont pas respecté les normes de pose conseillées par INVICTA : à savoir 60 CM du mur.
la pose a été effectué à moins de 40 cm du mur (37 centimetres exactement) , sans aucune protection derriere (mur de base = il y a du placo de base et laine de verre) .

le tuyau fait 15 cm de diametre et il est indiqué dans le manuel de pose INVICTA :

- il faut prévoir 600 mm entre le poele et les alentours pour limiter l'échauffement des parois voisines du poele
- ou 150 mm si on rajoute une plaque le long du mur? = si "les parois avoisinantes sont en materiaux incombustibles et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la temperature du mur pouvant atteindre 200 degres), ces dimensions peuvent etre réduites à 150 mm.

je poste aussi des photos de l'installation et du croquis du manuel de pose

est ce que la pose d'une plaque le long du mur suffirait (ou de deux plaques superposées, il faut sans doute que ça couvre toute la hauteur du poele) ?  ou bien dois je quand meme faire revenir l'artisan pour décaler encore un peu le poele?
merci de vos retours
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Ce que vous faites c'est du bricolage et isoler le tube flexible avec de la LDR ne suffit pas. il faut un double paroi et respecter une distance minimale entre ce tube et le solive. Si c'est trop cher pour vous, Okay. Mais si un jour ta maison brûle et ca va vous couter bien encore plus cher et l'assurance ne passera pas ! A vous de choisir ...
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 03h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir