Env. 40 message Ain
Bonjour,

J'ai une petite question isolation pour vous.

Ma maison de 1995 possède une garage. Au dessus de celui ci, il y a une chambre.

La chambre repose sur un parquet et un plancher bois. Ce dernier est posé sur des solives.
Les solives font 200*100 sur une longueur de 4m. Il y a 44,5 cm d'écart entre les solives.
Le garage, orienté au nord, n'est pas isolé, les parpaing sont nus.
Il y a une couche de 15 cm de laine de verre + kraft entre les solives.

Je souhaite améliorer cette isolation car comme vous vous en doutez, le plancher de la chambre est très froid l'hiver.

J'ai pensé rajouter une couche de laine de verre (GR32 en 120mm) croisée, puis plus tard rajouter du BA13.

J'ai une interrogation sur la laine de verre existante. La partie kraft est dirigée vers le bas, donc vers le garage. Il me semble qu'elle devrait être dirigée vers la partie chauffée, donc vers la chambre.

Si je rajoute une couche de GR32, dans quelle sens dois je mettre le kraft ? Orienté vers la chambre ou vers le garage ? Dois je percer le kraft existant sur l'ancienne laine de verre ?

Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

As tu songé à l'isolation par l'exterieur car supprime les ponts thermiques ..qui doivent aussi se communiquer au reste de la maison Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Ain
Je comptais effectivement faire isoler le garage par l'extérieur au printemps prochain.

En attendant, je souhaitais uniquement isoler le plafond du garage pour palier ce problème de plancher froid.

Au niveau budget, je ne comptais pas dépenser plus qu'une couche de laine de verre supplémentaire + BA13.
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Anceaumeville (76)
15cm de laine de verre en tant qu'isolant de sol, c'est déjà plus que correct, a condition qu'elle soit bien posée.

tu y as accès par le plafond du garage si j'ai bien compris ? Elle est bien jointive et pas tassée ? Si c'est le cas, ça doit être suffisant.
Messages : Env. 600
De : Anceaumeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Ain
Oui j'y ai accès par le plafond du garage.

Comme je le disais, l'installation est très basique entre les solives :
- laine de verre
- plancher bois
- film plastique fin
- parquet

La laine de verre n'est pas collée au plafond mais agrafée quelques centimètres plus bas. Il y a donc de l'air entre la laine et le plafond/plancher.

Dans mon idée, j'aurais mis de la laine isover IBR 40 en 200mm entre les solives, puis j'aurais remis l'actuelle laine de verre en croisée par dessus.
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
Le mec il colle son lien sur tout les sujets Tongue
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Ain
Bon j'ai passé commande de 4 rouleaux d'IBR40 en 200mm que je vais ajouter aux 15 cm de laine de verre déjà présents.

Petites questions supplémentaires :

- faut il laisser de l'air entre le plafond et la laine de verre ? Ou faut il coller la laine de verre au plafond ?
- la laine de verre déjà installée possède un papier kraft orientée vers le garage. L'IBR en possède aussi. Comment dois je poser la deuxième couche de laine ?

Solution 1 :
plafond
laine
kraft
laine
kraft
placo

Solution 2 :
plafond
kraft
laine
laine
kraft
placo

Solution 3 :
plafond
laine
kraft
kraft
laine
placo

Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
sagres a écrit:Bon j'ai passé commande de 4 rouleaux d'IBR40 en 200mm que je vais ajouter aux 15 cm de laine de verre déjà présents.

Petites questions supplémentaires :

- faut il laisser de l'air entre le plafond et la laine de verre ? Ou faut il coller la laine de verre au plafond ?
- la laine de verre déjà installée possède un papier kraft orientée vers le garage. L'IBR en possède aussi. Comment dois je poser la deuxième couche de laine ?

Solution 1 :
plafond
laine
kraft
laine
kraft
placo

Solution 2 :
plafond
kraft
laine
laine
kraft
placo

Solution 3 :
plafond
laine
kraft
kraft
laine
placo

Merci.



aucune des 3 solutions

normalement, il faut faire :

plafond
Kraft
laine laine croisée
placo
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Ain
Merci, j'avais oublié cette solution.

Et au niveau de la lame d'air entre plafond et kraft, il faut en laisser ou pas ?
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
sagres a écrit:Merci, j'avais oublié cette solution.

Et au niveau de la lame d'air entre plafond et kraft, il faut en laisser ou pas ?


non, pas de lame d'air.

par contre, je pense que tu te poserais moins de question en posant un isolant polystyrène collé
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Ain
Merci pour ton aide.
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
quelques règles très simple concernant l'isolation en laine minérale avec pare vapeur.
Un pare vapeur se place toujours du coté chaud.
Pas de pare vapeur en position intermédiaire (c'est à dire entre 2 couches d'isolant); si c'est le cas ce pare vapeur doit être lacéré.

Comme toute règle il y a des exeptions:
règle dite des 1/3 , 2/3 ou régle des 1/4 , 3/4 suivant les configurations.

Exemple 1/3 , 2/3 en partant du coté chaud :première couche d'isolant valeur de résistance thermique =R pare vapeur puis 2ième couche
d'isolant donnant sur le coté froid sa résistance thermique doit alors être égale au moins à 3R
Ce montage peut par exemple être nécéssaire en acoustique lorsqu 'on recherche à faire de l'absorbtion.

Dans ton cas pas de lame d'air
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Ain
Le pare vapeur sert a ralentir la diffusion de la vapeur d'eau, il n'est pas anormal de le voir positionné face inverse parfois, et même côté non chauffé.
Il n'a pas vocation a conserver la chaleur et ce n'est pas forcément une erreur de sens.
Attention aux idées reçues et Usages.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Ain
Merci pour votre aide, j'ai posé deux couches croisées d'IBR40 en 200mm, en mettant le pare vapeur côté chauffé.

Ne reste plus qu'à poser le BA13.
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour, ne prétendant surtout pas,tout connaitre sur l'isolation et faisant mienne cette devise <plus j'apprends et plus je m'aperçois que je ne sais rien>. Je serai
preneur de références de textes officiels, DTU, Cahier de Prescriptions Techniques (CPT)
autorisant la mise en oeuvre de pare vapeur 'monté à l'envers' 'coté froid'. Merçi
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Ain
lucienpel a écrit:Bonjour, ne prétendant surtout pas,tout connaitre sur l'isolation et faisant mienne cette devise . Je serai
preneur de références de textes officiels, DTU, Cahier de Prescriptions Techniques (CPT)
autorisant la mise en oeuvre de pare vapeur 'monté à l'envers' 'coté froid'. Merçi


Ce n'est pas aussi simple que ca, quelle pièce produit le plus de vapeur d'eau : le garage ou l'habitation qui se trouve dessus.
C'est en fonction de la réponse que l'on peut choisir le positionnement.

Prenons l'exemple d'un puit ouvert au garage : on mettra le PV coté garage pour ralentir la diffusion de vapeur d'eau vers le plafond, sinon, l'isolant sera humide à la longue.
Une norme ou une réglementation ; cela s''interprête et on l'applique avec du bon sens, parfois le thermique et l'acoustique se contredise, pourtant chacun respecte le DTU en vigueur qui parfois même ; me laisse perplexe.

Prenez un autre exemple : Avant toi plongeant sous arase maçonné : continuité de l'isolant et pourtant le PV est situé coté froid lorsqu'il y en a un. ce n'est pas une erreur.

Avec ou sans pare vapeur, le coefficient d'isolation reste le même, la performance de l'ouvrage reste le même c'est juste une régulation de la vapeur d'eau et dans une logique, la vapeur d'eau est du côté chauffé ; donc habitation pour une généralité.

Je vais bientot isolé mon plancher bois sur sous sol ( 400 m² )
Je vais mettre une laine de roche et je vais agrafé un Pare vapeur côté sous sol donc non chauffé.

Pourquoi : puit ouvert donc concentration d'humidité importante à gérer.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Sachant que les transferts de chaleur se font toujours du chaud vers le froid, je ne vois pas comment la vapeur d'eau
peut fonctionner en sens inverse, (à moins d'avoir des pressions de vapeur très différentes entre les 2ambiances ce qui
est rarement le cas en habitation).a mon humble avis les problèmes du type humidité due à un puit dans une cave doivent
se régler par la ventilation et pas par un pare vapeur 'à l'envers'
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Ain
lucienpel a écrit:Sachant que les transferts de chaleur se font toujours du chaud vers le froid, je ne vois pas comment la vapeur d'eau
peut fonctionner en sens inverse, (à moins d'avoir des pressions de vapeur très différentes entre les 2ambiances ce qui
est rarement le cas en habitation).a mon humble avis les problèmes du type humidité due à un puit dans une cave doivent
se régler par la ventilation et pas par un pare vapeur 'à l'envers'


Mais il n'y a pas de problème d'humidité, ni de dysfonctionnement quelconque, c'est juste de la vapeur d'eau qui doit passer .
D'ailleurs, il n'y a aucun rapport entre le pare vapeur et le phénomène de déphasage ( transfert de chaleur ).

Si je vais au bout de votre raisonnement, lors de la construction de votre plafond du garage, vous mettrez en premier le pare vapeur donc collé à l'hourdis ensuite l'isolant et accessoirement le parement de finition.

C'est bien ça ?
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
Tout à fait d'accord avec lucienpel.
le transfert s'effectue du chaud vers le froid, le pare vapeur sert donc à bloquer l'humidité contenue dans l'air.
cela évite que l'humidité ne se transforme en rosé dans l'isolant ou contre une parois froide à l'arrière par exemple.
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Ce qui fait qu'il peut y avoir transfert de vapeur d'eau c'est qu'une différence de pression de vapeur existe entre 2ambiances.
A partir du moment ou c'est le cas il y aura tendance à l'équilibre des pressions, donc au transfert de vapeur d'eau à travers la
paroi séparant les 2 ambiances.
Les pressions de vapeur dépendent : de la température et du taux de HR (Humidité Relative)
Dans le cas d'une cave humide comme mentionné plus haut on prend des hypothèses réalistes :
température = 5° HR =70% le diagramme de Molllier nous donnes comme tension de vapeur saturante 3,5
Ceci permet de calculer la pression de vapeur dans la cave ( 3,5 x 70) / 100 = 2,5 mm Hg

Dans la partie habitable on va retenir 20° et HR 60%
Mollier donne alors comme pression de vapeur saturante : 13
Donc pression de vapeur dans la partie habitable (13 x 60) / 100 = 7,8 mm Hg
(avec une HR de 50% on aurait trouvé environ 8,7 mm Hg)
Le transfert de vapeur d'eau va donc se faire de la partie habité vers la cave.

Si on met le pare vapeur coté visible dans la cave on va bloquer la vapeur d'eau dans l'isolant ---->risque
Pour avoir une inversion du sens de transfert de vapeur d'eau il faudrait par exemple qu'il fasse plus chaud
dans la cave que dans la partie habitée avec une HR plus élevé dans la partie habitable que dans la cave
quand même assez rare .......
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Ain
Lucienpel, merci pour cette bonne explication. Je suis sérieux là.
Dans mon sous sol, il fait 15 degrés en moyenne été comme hiver.
Un peu plus la nuit lorsque la chaudière est en marche ( toute la tuyauterie est en sous sol ) donc les déperditions de chaleur des tuyaux faite augmenté la température et ton raisonnement fonctionne dans un garage pour une habitation classique.
J'oublie très souvent que je vis dans un environnement atypique.
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 01h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir