Retour
Menu utilisateur
Menu

Consommation en marche forcée (NUOS2)

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.917 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Saint - Urbain (29)
Bonjour,

J'ai installé sur ma maison BBC (mars 2011) un ballon thermodynamique NUOS2. Celui-ci était réglé sur heures creuses/ heures pleines et ceci a été enlevé assez vite (conseil du plombier). Mais le hic a été que j'ai changé manuellement la consigne et je l'ai mis sur 55°.

En recevant ma facture annuelle : oupssss ! Résultat je cherche a savoir a peu près combien je peux avoir gaspillé en argent par mois ou par an sachant que la résistance était donc en route continuellement...

Si quelqu'un est calé en consommation je suis donc preneur de cette info.

Merci d'avance... et joyeux noël... ^^
Messages : Env. 40
De : Saint - Urbain (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, déjà, une résistance ne fonctionne pas en continu, même si elle est alimentée électriquement en continu. En effet, il ne faut pas oublier le thermostat qui met et coupe le courant suivant besoin.

Je ne comprends pas. Avez-vous un abonnement heures pleines, et heures creuses ???

Il est certain que si vous avez un abonnement simple (sans heures creuses) il ne sert à rien d'alimenter le chauffe eau en heures creuses puisque vous payez pareil le courant jour et nuit.

Vous avez réglé la température à 55° soit, mais avant à combien c'était réglé ???

Il faut quand même savoir qu'un chauffe eau thermodynamique, c'est le principe de la pompe à chaleur, donc ça consomme nettement moins qu'un cumulus simple, sinon ça ne serait pas la peine qu'il coûte si cher.

Tout d'abord, regardez votre contrat EDF ou vos factures pour voir si vous avez le double tarif HP HC ???
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Saint - Urbain (29)
J'ai bien un contrat heures creuses - heures pleines.

Il devait être réglé sur 40° il me semble.

Le mode heure creuse- heure pleine a été enlevé sur le ballon thermodynamique sous conseil du plombier.

Merci d'avance...Wink
Messages : Env. 40
De : Saint - Urbain (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Dans ce cas la pourquoi conserve un abonement HC/HP???
Pour les machine a laver? Regarder mais a mon avis c'est pas rentable..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour : Il faut savoir aussi qu'un chauffe eau thermodynamique ou même un cumulus simple consomme principalement en proportion du nombre de litres d'eau tirés.

A titre indicatif, pour une famille de 4 personnes, avec un cumulus de 200 litres classique en heures creuses, la conso mensuelle d'électricité est d'environ 15 euros, donc on se demande si ça vaut la peine toutes ces usines à gaz..

Pour le prix de l'électricité, en heures creuses le kw est d'environ 0,09 euros et en heures pleines de 0,13 euros (PRIX TAXES COMPRISES).

De plus, l'été avec un chauffe eau thermodynamique (système pompe à chaleur) le rendement doit être meilleur, donc la conso doit être moindre.

Et puis, il faut se souvenir que l'eau est un "bien précieux", que pour l'eau chaude, il y a en plus la conso d'énergie, et chez nous, on ne se prive pas, mais on fait un usage très modéré de l'eau : jamais de robinets ouverts à fond et on laisse couler le minimum de temps indispensable. J'ai même réduit le débit et la pression car pour les jeunes, c'est difficile de le leur faire comprendre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Saint - Urbain (29)
Merci pour vos reponses mais quand je vois cela :

Tarifs avec contrat de base (sans HCHP) :
Puissance souscrite (kVA)12
Prix du kWh TTC (euros) 0,1249 €

Tarifs avec contrat HCHP :
Puissance souscrite (kVA)12
Prix du kWh TTC (euros)0,1353 HP 0,0926 HC

Il reste quand même toutes les machines (lave linge, sèche linge + lave-vaisselle) qui eux tournent avec les heures creuses... après 23h30!

Est-ce vraiment si valable que cela sachant qu'on gagne quand même 50€ environ sur l'abonnement de base...Unsure
Messages : Env. 40
De : Saint - Urbain (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bastos a écrit:J'ai bien un contrat heures creuses - heures pleines.

Il devait être réglé sur 40° il me semble.

Le mode heure creuse- heure pleine a été enlevé sur le ballon thermodynamique sous conseil du plombier.

Merci d'avance...Wink


Bonjour,

J'ai le même chauffe eau et je suis sur un fonctionnement HP/HC. (mauvais choix ? )
L'eau chaude par défaut est réglée sur 55° donc c'est normal. 55 c'est déja pas énorme.

Ce que vous pouvez faire, c'est activer le mode green pour que seul la pac fonctionne.

Moi ce qui me manque sur ce chauffeau (aquanext mais c'est le même), c'est une programmation horaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Saint - Urbain (29)
Par contre : existe t-il un intérêt a avoir la consigne a 50° au lieu de 55° par exemple???
Messages : Env. 40
De : Saint - Urbain (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Sauf erreur de ma part.
Mettre 55 au lieu de 50 permet d'avoir plus d'eau chaude disponible.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
En dessous de 55 il y a risque de développement de la logionelose dans l'eau. 55 comme je disais c'est déja assez peu. Les légionelles sont détruite à 60° et arrête de se developper à 47°C.

La consigne à 55 permet est un bon compromis. Sans cela, il faudrait faire des pics très régulièrement à 60 pour tuer les légionelles.

En résumé, 55 c'est déja peu et c'est un bon compromis je pense (je ne suis pas du métier et je peux me tromper, donc n'hesite pas à croiser les avis)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Si on veut installer un programmateur horaire, il suffit de brancher l'appareil sur une prise de courant, et d'intercaler un simple programmateur journalier à cavaliers, et on règle la ou les plages où le courant sera disponible pour l'appareil comme on veut. (coût environ 5 euros en GSB)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Oui,

par contre, comme tu dis, il faut le monter sur une prise. Le mien a été cablé directement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
J'ai jeté un oeil à la doc et à mkn cet, qui a je pense les reglages par defaut... La consigne est à 55. Il y a aussi un temperature mini, quiest definit à 50. Cela signifie qu'Il va rechercher la cknsigne que lorsqu'il atteint le seuil de 50 ?

la doc precise qu'on peut abaisseer le mini jusqu'a 40 si on consomme peu mais que dans ce cas il faut activer le cycle permettant de tuer les bcteries. Apparemment se fait juste une fois par moi si c'est activé (desactivé par defaut). Je vais sans doute passed sur ce reglage après les fetes (car on sera 8 au lieu de 4 sur un ballon de 200l ! )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Plus tu as besoin d'eau chaude plus tu met ta température chaud... Et inversement.. Oui active la protection anti-légionélose au moins tu sera tranquil Une fois par moi c'est pas la mort..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 02h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir